Panayiotis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Συμφωνούμε τότε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Τί εννοείς; Αν η θεμελίωση σου είναι πεδιλοδοκοί και έχεις υπόγειο περιμετρικά, δεν αλλάζει τίποτα.Κάνεις κανονικότατα τις πεδιλοδοκούς σου και μετά, έχοντας αφήσει αναμονές στις πεδιλοδοκούς, ρίχνεις τοιχία υπογείου. acnt, αυτου του ειδους η προσέγγιση στη θεμελίωση εμφανίζεται χρονικά πότε? σε ποιο(ποια) σύγραμμα(τα) παρουσιάζεται? (ενα σκαναρισματάκι να το δω θα ήθελα ή ένα link) επισης, σε επιμήκη μεμονωμένα τοιχώματα με πέδιλο επι ελαστική έδρασης προτείνεις την εν λόγω διάταξη? το δυσκαμπτο ή ευκαμπτο στοιχείο σε διαφοροποιεί στην επιλογή της εν λόγω διάταξης όπλισης? απαιτείται και στην σταθμη της οροφης υπογείου η εν λόγω διάταξη δοκού? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppetros Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Και κάτι ακόμα. Το πάχος του φτερού της πεδιλοδοκού θεωρήται ότι πρέπει να πληρεί την προυπόθεση των τοιχωμάτων υπογείου δηλ. 1.5*Β? π.χ. αν έχω πεδιλοδοκό 130/40/200/Χ το Χ πρέπει να είναι > από 1.50*40=60 εκ. Συμφωνήτε?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Όχι. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο απ' τον ΕΚΩΣ όπως τουλάχιστον τον ερμηνεύω. Το ελάχιστο πλάτος πέλματος περιμετρικού τοιχίου υπογείου είναι 1,5*Β με τη λογική ότι το πάχος του τοιχίου είναι 0,20-0,25-0,30μ άρα το ελάχιστο πάχος του πέλματος του θα είναι 0,30-0,375-0,45μ αντίστοιχα. Όμως, ακόμα και σ' ένα διώροφο μπορεί να έχουμε μια πεδιλοδοκό πάχους Β=0,40μ. Θα πρέπει σ' αυτή την περίπτωση το πέλμα της να έχει πάχος 1,5*Β=1,5*0,40=0,60μ; Γιατί; Δεν το βρίσκετε υπερβολικό ειδικά όταν η πεδιλοδοκός μπορεί να έχει ύψος μόνο 0,70μ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Έτσι λέει ο ΕΚΩΣ αλλά είναι και στις 2 περιπτώσεις παράλογο και δεν εφαρμόζεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 γι' αυτα που ρωτάω έχετε να μου πείτε κάτι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 rigid_joint δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η διάταξη. Ειδικά δε σε τοιχώματα χωρίς υποστυλώματα δεν χρειάζεται καθόλου. Την χρησιμοποιεί όποιος θέλει. Αν δεν χρησιμοποιείς πέδιλα τότε είναι αρκετά βολική αλλά και συμβατή με τα περισσότερα προγράμματα (όχι φυσικά και ακριβής). Θα μου πείς....έχουμε ακρίβεια υπολογισμού στα υπόγεια αν δεν χρησιμοποιούμε πεπερασμένα..... Το θέμα έχει συζητηθεί. Αν δεν το βρεις να το ψάξω Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppetros Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 @Χάρη-Αρη Παραείναι υπερβολικό, εδώ μιλάω για το τυπικό όμως. Υπερβολή είναι γιατί στον υπολογισμό πεδιλοδοκού υπολογίζεις και τον οπλισμό που προκύπτει από το πάχος του φτερού. Αλλά το θέμα είναι αν το λέει ο ΕΚΩΣ (που το λέει) τι γίνεται? @Rigid Θες τοποθέτηση γενικά, γιατί παραθέτεις σχόλιο από acnt. (Πάντως δεν αναφέρεται ο τρόπος αυτός σε κάποιο κανονισμό, αν αυτό εννοείς) Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2009 γενικά λέω, απλά πήρα του acnt το post, θα έπαιρνα κάποιο, όχι γενικά λέω εγω χρονικά τοποθετω την εμφάνιση αυτης της διάταξης μετά το 2000 και με βόρειες ρίζες (μπορεί να κανω και λάθος) ok αρη με κάλυψες Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2009 rigid, εγώ το χρησιμοποιώ πάντως από το 1993. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα