terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 saltapidas... Για περασουν τα διαμηκη απο συνδετηρες πρεπει -Ή να κανεις τους συνδετηρες των στυλων μεγαλυτερους -Ή να καμψεις τοπικα τα διαμηκη για να τα περασεις μεσα απο τους συνδετηρες των στυλων.. -Ή στον κομβο να συνεχισεις τους συνετηρες των δοκων και οχι των στυλων... Τι απο τα τρια επιλεγεις??? ΥΓ. για μενα φουρκετα=συνδετηρας....(δεν ξερω αν φουρκετα εννοεις ανοικτο συνδετηρα..)
nik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 φουρκέτα = ανοιχτός συνδετήρας μορφής Π. Τώρα να πω κάτι γενικότερο. Οι διαστάσεις του κορμού της πεδιλοδοκού και όχι του πεδίλου εξαρτώνται πολύ από τα εντατικά μεγέθη της ανωδομής και όχι από το έδαφος. Έτσι υπάρχει η παρανόηση από τους εργολάβους ότι σε πολύ καλό έδαφος (πολύ σκληρή άργιλος προς βράχος) θα υπάρχουν και κοντές ή στενές πλακοδοκοί ανεξαρτήτος μεγέθους κτιρίου. Δηλαδή το έδαφος δεν βοηθάει στο μέγεθος της δοκού. Και έτσι υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εμ σκάβει ο άλλος και πληρώνει κερατιάτικα γιατί είναι καλό το έδαφος εμ κάνει και θεμελιάρες... Και η λύση με πέδιλα και συνδετήρια δεν δουλεύει . Γιατί ποιος βάζει σεπ > 300 σωρίς εδαφοτεχνική? Εγώ όχι. Έτσι και πάλι προκύπτουν πεδιλάρες τύπου 3,00 χ 3,00 !
Alexios Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Το πόσο είναι το αναγκαίο πλάτος δοκού (πλάτος κορμού) προκύπτει από την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος:- Μία φορά από τον έλεγχο κάμψης. - Μία φορά από τον έλεγχο τέμνουσας (VRd1). Το πόσο είναι το αναγκαίο πλάτος υποστυλώματος προκύπτει αντιστοίχως εκ των νd και μd. Γενικά, τα δύο πλάτη προκύπτουν συνήθως αντίστοιχα, πράγμα πολύ φυσικό. Αλλά σπάνια θα είναι ίσα. Το ποιο θα είναι μεγαλύτερο δεν έχει καμία σημασία. Επειδή στου ανωτέρω ελέγχους τον ίδιο ρόλο παίζει και το ύψος h, να υποθέσω οτι θα χρησιμοποιούσες πεδιλοδοκάρια 25/180 σε κολώνες 50/50 ? Ο.Κ. μπορείς να το κάνεις. Μόνο πες μας που αγκυρώνεις τα 3/4 του οπλισμού του υπ/τος 50/50. Σε πέλμα πάχους της τάξης των 30 ~ 40 εκ. υποθέτω. Αν αυτό σε καλύπτει πάω πάσο !!!! Μπορείτε να το κάνετε όλοι με την ανάλογη ασφάλεια !!!!! 1 1
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 nik μην ξεχνας οτι μιλαμε για δοκο επι ελαστικου εδαφους... ΥΓ. Αλεξιε προσθεσε την ειδικοτητα σου στο προφιλ... Παραβαινεις τους κανονες συμμετοχης...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 ...Μόνο πες μας που αγκυρώνεις τα 3/4 του οπλισμού του υπ/τος 50/50. Σε πέλμα πάχους της τάξης των 30 ~ 40 εκ. υποθέτω. Αν αυτό σε καλύπτει πάω πάσο !!!! Μπορείτε να το κάνετε όλοι με την ανάλογη ασφάλεια !!!!! Στον τελευταίο όροφο, πού αγκυρώνεις τον οπλισμό υποστυλώματος 50/50, όταν η δοκός είναι 25/50; Υπάρχει διαφορά όταν κοιτάμε τον κατώτατο ή τον ανώτατο κόμβο του στύλου; Πάντα μέσα στον κόμβο δεν αγκυρώνονται τα κολονοσίδερα;
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Αληθεια Αλεξη στον κομβο της θεμελιωσης τηρεις τις διαταξης αγκυρωσεων για τα διαμηκη των στυλων???? (αγκιστρα, τυμπανα κτλ???)
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 terry, στους κόμβους τις θεμελίωσης ποτέ δεν είχα ροπές που να απαιτούν αγκύρωση της προκοπής. Πάντα είχα υπόγειο. Άρα ΧΑΑΠ και lbnet, απλώς για την τιμή των όπλων...
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Σωστα το υψος της δοκου σε καλυπτει για το lbnet....
gavrilis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Η κατηγορία σκυροδέματος δεν έχει καθόλου σημασία για το μέγεθος των τελικών διαστάσεων των πεδιλοδοκών ; ή είμαι εκτός θέματος .
noutsaki Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 πλατιάζουμε.... terry αναλόγως την περίπτωση που έχεις να αντιμετωπίσεις πράττεις.. έχεις υποστύλωμα Γ και δεν σε παίρνει να γαντζώσεις όλα τα διαμήκη της πεδιλοδοκού γιατί είναι πιο παχιά από την κολώνα?, θα γαντζώσεις και στο Γ της κολώνας. θα γαντζώσεις στο κάθετα συντρέχον πεδιλοδοκάρι, θα κάνεις παπούτσι την πεδιλοδοκό έξω από το στύλο αν δεν είναι σε όριο, θα θα.. πλατιάζουμε την στιγμή που υπάρχει θέμα ανοικτό ''λέγε με τοίχωμα υπό γωνία, προσανατολισμός κυρίων αξόνων.'' και υπάρχει τουλάχιστον από μέρους μου ασάφεια... υγ.ο jesus πάλι μπαναρίστηκε??? και ναι η ποιότητα των υλικών δεν είναι παράγοντας επιλογής μεγέθους διαστάσεων για κανένα δομικό στοιχέιο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα