tasosi Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2017 Σε μικρή βιομηχανία όπου λόγω μικρής επιφάνειας επαρκεί απλό υδροδοτικό δίκτυο θέλω να προσθέσω πιεστικό γιατί η πίεση του δικτύου είναι πολύ χαμηλή. Για τον υπολογισμό του πιεστικού θεωρώντας ότι στο πλέον απομακρυσμένο πυροσβεστικό ερμάριο η πίεση πρέπει να είναι 3bar για να εκτοξεύεται το νερό 4-5 μέτρα και παροχή 200lt/min για 3/4'' λάστιχο, το fine μου υπολογίζει μανομετρικό αντλίας περίπου 7bar. Ευσταθεί κάτι τέτοιο; Τα λάστιχα στο απλό υδροδοτικό δεν αντέχουν max 6-7bar? Μήπως πρέπει η παροχή να είναι κάτω από 200lt/min; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα