ata Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2017 Παιδιά όταν έκανα μια μέτρηση με το Macrotest για βρόχο σφάλματος από μπρίζα σούκο, σε μια παλιά μονοκατοικία (κατασκευής1960) έπεφτε το ρελέ διαρροής. Γιατί μπορεί να συνέβαινε αυτό; Επίσης παρατήρησα ότι σε μερικές μπρίζες σουκο η αντίσταση μόνωσης ήταν αμελητέα 0,10MΩ ενώ η μέτρηση αντίστασης μόνωσης από την κεντρική ασφάλεια μου έδωσε μέτρηση 5MΩ.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2017 Οταν μετράς μετα το rcd βρόχο σφαλματος ειναι λογικό να ενεργοποιήσει το ρελε διαφυγής.Για να μετράς βρόχο σφάλματος από τα τερματικά σημεία(πριζες,φωτισμος,συσκευες) θα πρέπει το όργανο να πάει στην κλίμακα R15mA. Για την αντίσταση μόνωσης των αγωγών με την τιμή που αναφέρεις μπορεί να ειναι πολλοί παράγοντες για να σου δίνει αυτην την τιμή. Ενδεικτικά αναφέρω. Κακές επαφές με τους ρευματοδοτες. Μη υπάρξει αγωγου προστασίας απο την πρίζα έως τον πίνακα. Οξείδωση στην μπαρα γειωσεως.κλπ 1
maneni Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2017 (edited) οι παραγοντες που αναφερεις ανεβαζουν την τιμη αντιστασης και δεν τη μειωνουν. Για την μετρηση βρογχου βαλε επιλογη Ra (αν θυμαμαι σωστα το οργανο). Edited Μάιος 30 , 2017 by maneni