Παιδιά όταν έκανα μια μέτρηση με το Macrotest για βρόχο σφάλματος από μπρίζα σούκο, σε μια παλιά μονοκατοικία (κατασκευής1960) έπεφτε το ρελέ διαρροής. Γιατί μπορεί να συνέβαινε αυτό; Επίσης παρατήρησα ότι σε μερικές μπρίζες σουκο η αντίσταση μόνωσης ήταν αμελητέα 0,10MΩ ενώ η μέτρηση αντίστασης μόνωσης από την κεντρική ασφάλεια μου έδωσε μέτρηση 5MΩ.

Δημοσιεύτηκε

Οταν μετράς μετα το rcd βρόχο σφαλματος ειναι λογικό να ενεργοποιήσει το ρελε διαφυγής.Για να μετράς βρόχο σφάλματος από τα τερματικά σημεία(πριζες,φωτισμος,συσκευες) θα πρέπει το όργανο να πάει στην κλίμακα R15mA.

Για την αντίσταση μόνωσης των αγωγών με την τιμή που αναφέρεις μπορεί να ειναι πολλοί παράγοντες για να σου δίνει αυτην την τιμή.

Ενδεικτικά αναφέρω.

Κακές επαφές με τους ρευματοδοτες.

Μη υπάρξει αγωγου προστασίας απο την πρίζα έως τον πίνακα.

Οξείδωση στην μπαρα γειωσεως.κλπ

  • Upvote 1
  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

οι παραγοντες που αναφερεις ανεβαζουν την τιμη αντιστασης και δεν τη μειωνουν.

 

 

Για την μετρηση βρογχου βαλε επιλογη Ra (αν θυμαμαι σωστα το οργανο).

Edited by maneni