Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Ένα ακόμα που με προβληματίζει είναι το οπλισμός απαιτείται στην θλιβόμενη πλευρά του προβόλου. Προφανώς αυτός υπολογίζεται μόνο λόγω σεισμού με φορτία μόνο το ίδιο βάρος του κορμού και τυχόν φορτίο μόνιμο και κινητό στην κορυφή του. Το επίχωμα δεν μπαίνει πουθενά. Γιατί όμως το BetonExpress μου βγάζει τόσο πολύ οπλισμό στη θλιβόμενη περιοχή; Φ20/25 για κορμό ύψους 7,50μ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Μεγαλωσε το παχος του κορμου αρκετα για να δεις πως μεταβαλλεται αυτος ο οπλισμος..Μπορει να μην επαρκει το σκυροδεμα σε θλιψη γιαυτο σου βγαζει τοσο θλιβομενο οπλισμο... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Το Φ20/25 τελικά ήταν πολύ γιατί είχα δηλώσει ως ελάχιστη διάμετρο τη Φ20 θεωρώντας ότι αφορά μόνο τον εφελκυόμενο οπλισμό. Και πάλι όμως προκύπτει οπλισμός Φ10/13=Φ20/20 που δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει. Απ' τον έλεγχο που κάνω στο χέρι δεν απαιτείται θλιβόμενος οπλισμός και χρειάζεται μόνο εφελκυόμενος. Απ' τον έλεγχο στο χέρι σε σεισμό προς την αντίθετη φορά (προς το επίχωμα) με φορτίο το ΙΒ του τοίχου, πάλι δεν προκύπτει οπλισμός πέρα από ένα ελάχιστο Φ8/20. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Δοκιμασες να αλλαξεις το παχος του τοιχου???Κανε μια δοκιμη να δουμε πως αλλαζει αυτος ο οπλισμος.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Λύσε στο ίδιο πρόγραμμα με την προκύπτουσα ροπή μια πλάκα πλάτους 1μ να δεις αν αλλάξει κάτι Link to comment Share on other sites More sharing options...
camelot Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 @ Χάρης Από όσο γνωρίζω το συγκεκριμένο Πρόγραμμα δεν λαμβάνει υπόψη του θλιβόμενο οπλισμό. Στις διατομές εμφανίζει ως μέγιστο οπλισμό τον ελάχιστο απαιτούμενο δηλ 2ο/οο. Άρα, κάτι άλλο συμβαίνει. Το πιθανότερο: στην εντολή Παράμετροι Τ.Α.- Κανονισμός Ο.Σ. αν έχει επιλεγεί ελάχιστη διατομή Φ20 και απόσταση 20 ή 25 cm εμφανίζει και ως θλιβόμενο οπλισμό Φ20/20 γιατί με την εντολή αυτή υποχρεώνεται το πρόγραμμα να εμφανίσει αυτόν τον οπλισμό χωρίς να χρειάζεται. Αν αλλάξεις αυτές τις επιλογές θα εμφανιστεί άλλος θλιβόμενος οπλισμός. Πιστεύω δηλαδή ότι ο βαρύς θλιβόμενος οπλισμός είναι θέμα επιλογών και δεν προκύπτει από κάποιον ιδιαίτερο υπολογισμό ή έλεγχο. Επανέρχομαι (το κοίταξα): Ξετσεκάρισε (αποκλικοποίησε) από τα στοιχεία του τοίχου τον σταθερό οπλισμό σε όλο το μήκος του κορμού. Θα εμφανίσει διαφορετικό θλιβόμενο οπλισμό. Επίσης, μείωσε την επιθυμητή διάμετρο του οπλισμού π.χ. Φ12. Θα εμφανίσει τον απαιτούμενο οπλισμό σε δύο διατομές μειωμένο καθ ύψος (π.χ. Φ16/25 ψηλά καί Φ16/25+Φ20/25 χαμηλότερα). Αν θέλεις να διατηρήσεις σταθερό τον οπλισμό αγνοείς τη μείωση και τοποθετείς Φ20/14 (χονδρικά το λέω) σε όλο το ύψος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 @camelot Το λάθος αυτό στις παραμέτρους το εντόπισα όπως αναφέρω παραπάνω αλλά και μετά τη διόρθωση βγαίνει θλιβόμενος οπλισμός Φ10/13=Φ12/20. Κλιμακούμενο οπλισμό έχω αλλά και πάλι γιατί τόσο θλιβόμενο; @ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Το έκανα κι αυτό και με πρόγραμμα και στο χέρι και δεν προκύπτει θλιβόμενος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
camelot Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Μήπως ο οπλισμός αυτός που φαίνεται βαρύς είναι το 1/2 του 2ο/οο της διατομής? Και φαίνεται βαρύς επειδή είναι μεγάλη η διατομή? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2009 Μπράβο βρε camelot το βρήκες!!! Το BetonExpress υπολογίζει ένα ελάχιστο οπλισμό τον οποίο τον κατανέμει εξίσου στις δύο παρειές και όχι συνολικά στη διατομή. Ο ελάχιστος οπλισμός είναι 0,2% και όχι συνολικά αλλά 0,1% ανά παρειά. Πόσο είναι το πάχος στη βάση; 0,60μ 0,60*0,2% /2 = 6,00cm² = Φ10//13 Γιατί όμως γίνεται αυτό; Υπάρχει ελάχιστος οπλισμός παρειάς ή διατομής; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2009 ελάχιστος οπλισμός όπλισης πλακών Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα