zio7 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2017 Η αλήθεια είναι ότι ο Μιχάλης είναι πολύ καλός γνώστης και θα μας έδινε τις πολύτιμες συμβουλές του. a. Το ποσοστό προσαγωγής και απαγωγής εξαρτάται από τη χρήση του κτιρίου? Για το γυμναστήριο μήπως θα ήταν προτιμότερο να είναι ίδια η παροχή προσαγωγής και απαγωγής? b. Η ερώτηση μου είναι αν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να σου "προτείνει" ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου τι ποσοστό νωπού θα έχεις και τι ανακυκλοφορία. Στο ΤΟΤΕΕ 2425/86 αναφέρει "Εκτός από περιπτώσεις όπου η ανακυκλοφορία απαγορεύεται από κανονισμούς (3), όταν ο προσαγόμενος στο χώρο αέρας, είναι επεξεργασμένος (4) (επαρκής έλεγχος της θερμοκρασίας, καθαρισμός μέσω φίλτρων κ.λ.π.), η απαίτηση για φρέσκο αέρα μπορεί να μειωθεί στο 33% του συνολικού προσαγώμενου αέρα στο χώρο." ποιοι κανονισμοί απαγορεύουν την ανακυκλοφορία? και απο τι καταλαβαίνω στη παραπάνω πρόταση πρέπει να φιλτράρεται ο αέρας ανακυκλοφορίας. Μια απλή καναλάτη μονάδα φιλτράρει τη προσαγωγή αέρα ή είναι επιπρόσθετο το φίλτρο? c. Μάλλον γίνεται απομείωση με το ίδιο ποσοστό σε νωπό και ανακυκλοφορία στο ΤΕΕΚΕΝΑΚ d. Σωστό αυτό που λες και κυρίως η σημείωση ότι υπολογίζουμε όλους τους ανεμιστήρες στο E_vent παρόλο που δεν βάζουμε την απαγωγή στο πρόγραμμα e. Ναι όντως στο EN 12831 έχει για τις θερμικές απώλειες. Για τα ψυκτικά φορτία φαντάζομαι σαν αερισμό βάζεις μόνο τον νωπό αέρα και όχι όλη τη προσαγωγή του μηχανήματος
peratis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2019 Συνάδελφοι καλησπέρα, Έχω περίπτωση γυμναστηρίου στο οποίο δεν υπάρχουν λουτρά. Στην 4Μ μου ζητάει ΖΝΧ. Συμπληρώνω θεωρητικά; Και στο κομμάτι των ηλιακών το ίδιο; Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη!
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2019 On 4/7/2019 at 10:37 ΜΜ, peratis said: Στην 4Μ μου ζητάει ΖΝΧ. Για να καταλάβετε πόσο συμβατά είναι τα εμπορικά προγράμματα και τρομάρα τους έχουν πάρει και έγκριση απο την αρμόδια υπηρεσία 🤔🤨
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2019 μην βιαζεσαι και μην μην αποδεχεσαι ευκολα και και αφιλτραριστα οτι διαβαζεις. Πως ακριβως σου ζηταει ΖΝΧ?
peratis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2019 (edited) Αν δεν συμπληρώσω την αντίστοιχη καρτέλα για ΖΝΧ και ηλιακά, μου βγάζει επισήμανση περί μη αποδεκτών στοιχείων... Edited Ιούλιος 14 , 2019 by hkamp
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2019 (edited) Τα λουτρά είναι υποχρεωτικά σε (κλειστά) γυμναστήρια. Το ότι ο αντίστοιχος μελετητής (πολιτικός ή αρχιτέκτων) δεν έχει προβλέψει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι η ΜΕΑ θα πρέπει να είναι λειψή. Το κάθε (ιδιωτικό) λογισμικό μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, αλλά στο θέμα των ΤΟΤΕΕ έχουν ξεσκονίσει τα πάντα. Edited Ιούλιος 15 , 2019 by tetris 1
peratis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2019 3 ώρες πριν, tetris said: Τα λουτρά είναι υποχρεωτικά σε (κλειστά) γυμναστήρια. Το ότι ο αντίστοιχος μελετητής (πολιτικός ή αρχιτέκτων) δεν έχει προβλέψει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι η ΜΕΑ θα πρέπει να είναι λειψή. Το κάθε (ιδιωτικό) λογισμικό μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, αλλά στο θέμα των ΤΟΤΕΕ έχουν ξεσκονίσει τα πάντα. Και πως πιστεύεις Tetris ότι πρέπει να κινηθώ σε αυτήν την περίπτωση;
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2019 Κάνεις κανονικά τη μελέτη (ΜΕΑ). Η απαίτηση σε ζνχ προκύπτει βάσει των μ² του γυμναστηρίου. Απαιτούνται και μελέτες ύδρευσης-αποχέτευσης αλλά, εάν εσύ κάνεις μόνο τη ΜΕΑ, δεν σε ενδιαφέρει.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα