Ναι έτσι βγάζει νόημα.

Καλώς ή κακώς τα εποξειδικά δάπεδα είναι μονόδρομος σε τέτοιες περιπτώσεις. Το ξαναγράφω ότι το 263 η Sika το δίνει για δάπεδα με κανονική έως μεσαία καταπόνηση φορτίων.

Η υγρασία μπορεί να είναι είτε παραμένουσα είτε ανερχόμενη. Εάν υπάρχει θα πρέπει να μπει κατάλληλο αστάρι πριν το εποξειδικό δάπεδο. Θα συνεχίσει βέβαια να υπάρχει το πρόβλημα στο υπόβαθρο και αργά ή γρήγορα η κατασκευή θα αστοχήσει.

Σε έργο τέτοιου μεγέθους εννοείται ότι πρέπει να γίνουν μετρήσεις υγρασίας & αντοχής.

 

+1.

 

Αν έχει βάλει ο τσοπάνης νάιλον απο κατω δεν πρόκειται να πιάσει ποτέ όριο παραμένουσας <2,5% και σου ανοίγουν τον λάκκο.

Δημοσιεύτηκε

17000τμ και να έχουν βάλει νάϊλον? Δύσκολο, μιας και έχει το κόστος του, εκτός και αν απαιτήθηκε από τον μηχανικό/ιδιοκτήτη.

Ως προς τον λάκκο: την "εταιρία" και την κάθε "εταιρία" δεν την ενδιαφέρει το τι θα γίνει. Βγάζουν μια "μελέτη" (συνήθως την βγάζει πωλητής διαλέγοντας από λίστες με αντίστοιχες περιπτώσεις) χωρίς να εξετάσουν και πολλά πολλά. Λογικό είναι ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πουλήσουν τα υλικά τους, ούτως ή άλλως σε ενδεχόμενες αστοχίες ως γνωστόν "φταίει πάντα ο εφαρμοστής".

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

17000τμ και να έχουν βάλει νάϊλον? Δύσκολο, μιας και έχει το κόστος του, εκτός και αν απαιτήθηκε από τον μηχανικό/ιδιοκτήτη.

Ως προς τον λάκκο: την "εταιρία" και την κάθε "εταιρία" δεν την ενδιαφέρει το τι θα γίνει. Βγάζουν μια "μελέτη" (συνήθως την βγάζει πωλητής διαλέγοντας από λίστες με αντίστοιχες περιπτώσεις) χωρίς να εξετάσουν και πολλά πολλά. Λογικό είναι ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πουλήσουν τα υλικά τους, ούτως ή άλλως σε ενδεχόμενες αστοχίες ως γνωστόν "φταίει πάντα ο εφαρμοστής".

 

....εγώ ξέρω ότι φταίει συνηθως ο μελετητής του έργου της επισκευής. 

Δημοσιεύτηκε

Η προσφορά δόθηκε με 5 χρόνια εγγύηση , υπό κάποιους όρους (υγρασία <4% , να μην ρηγματώνεται η υπόβαση κλπ) και ο θεός μαζί μας.

 

Άρα ναύλον δεν πρέπει να βάζουμε απο κάτω στις πλάκες επι εδάφους?

Δημοσιεύτηκε

Η προσφορά δόθηκε με 5 χρόνια εγγύηση , υπό κάποιους όρους (υγρασία <4% , να μην ρηγματώνεται η υπόβαση κλπ) και ο θεός μαζί μας.

 

Άρα ναύλον δεν πρέπει να βάζουμε απο κάτω στις πλάκες επι εδάφους?

 

εφόσον η υγροθερμική μελέτη υπολογίζει πως όχι ...τότε όχι. Βασικό βέβαια να έχουμε σωστό μείγμα βιομηχανικού διότι τα χαρμάνια που έχω δει είναι για τα μπάζα.

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα συνάδελφοι, παρότι η ανάρτηση είναι πιο παλιά, η λύση για αυτούς τους χώρους είναι μόνο το γυαλισμενο μπετόν. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μου και να αντλήσετε πληροφορίες www.dpkcon.gr. Θα δείτε παράλληλα και έργα με αντίστοιχους χώρους logistics, αποθήκες κ.α. 

Ευχαριστω

  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.