Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Από το "download center" της ArcelorMittal θα πας στην ενότητα "Sales Programme" και θα κατεβάσεις σε excel το πρώτο που έχει πίνακες κυψελωτών διατομών με εξαγωνικές οπές. Άλλος τρόπος είναι να κατεβάσεις τη δοκιμαστική έκδοση του Robot και να ορίσεις εσύ όπως ακριβώς θέλεις τις οπές και να σου υπολογίσει το πρόγραμμα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 και το instant έχει πάρα πολλές επιλογές για κυφελωτές, είτε με κυκλικές οπές, είτε με πολυγωνικές. Αν θέλεις κάτι μπορώ να σε βοηθήσω μέχρι να βρεις κάτι ανάλογο Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 Παιδιά, στην παλιά έκδοση του Ευρωκώδικα 3 υπήρχε παράρτημα ειδικό για την μελέτη κυψελωτών δοκών. Στην τρέχουσα έκδοση όμως δεν έχω βρει αντίστοιχο μέρος, κεφάλαιο ή παράρτημα σχετικό με το θέμα. Γνωρίζετε τι γίνεται; Link to comment Share on other sites More sharing options...
costas tsaprounis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Αν βάλεις την δοκό στο sap μετα χαρακτηριστικά της και μόνο το χασες το παιχνιδι. Εχεις αγνοήσει τις τεμνουσες - διατμητικές , εχεις χάσει την τοπική κάμψη και γενικά δεν προσομοιόνεις σωστά την δοκό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Εφόσον μιλάμε για μεγάλα ανοίγματα (l>10*h) το έργο των τεμνουσών είναι αμελητέο και η δοκός μπορεί να προσομοιωθεί με την δυσκαμψία της πλήρους δοκού (που είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από την πραγματική δυσκαμψία) και την διατεμνόμενη επιφάνεια της πλήρους δοκού. Το πρόβλημα είναι στους ελέγχους. Δυστυχώς, δεν έχω υπόψη μου που βρίσκονται οιι σχετικές οδηγίες του ΕΚ-3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Στα Παραδείγματα του ΕΚ3 τόμος ΙΙ των Βάγια, Ερμόπουλου, Ιωαννίδη νομίζω υπάρχουν παραδείγματα λυμένα με κυψελωτές δοκούς. Εάν θες ψάξε αυτό το βιβλίο. Σε κάποιον Παπασωτηρίου ή στις εκδόσεις Κλειδάριθμος (Στοά του Βιβλίου) υπάρχει σίγουρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Topap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Ή εάν θέλεις να το κάνεις αλά παλαιά (old school) θεώρησε ότι έχεις ένα δικτύωμα (για την ακρίβεια είναι ένα Vierendeel truss) όπου: 1. Η πάνω διατομή (top chord) είναι τύπου "Τ" (θεώρησε την χειρότερη περίπτωση, ήτοι στην κορυφή του εξαγώνου) 2. Η κάθετη διατομή (post) είναι ορθογωνική διατομή (θεώρησε την χειρότερη περίπτωση εκεί που το πλάτος της γίνεται ελάχιστο) 3. Η κάτω διατομή (bottom tchord) είναι τύπου ανάστροφου "Τ" (θεώρησε την χειρότερη περίπτωση, ήτοι στην κορυφή του εξαγώνου) Στην πράξη, σε επίπεδο ανάλυσης αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το Ε, το Ι και το Α. Οπότε εάν τα βάλεις αυτά θα βγάλεις τα εντατικά μεγέθη και θα διαστασιολογήσεις "στο χέρι" με τον παραπάνω τρόπο. Αν βέβαια έχεις το Robot ή άλλα προγράμματα που έχουν τις διατομές αυτές σε database, τόσο το καλύτερο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Πολύ συντηρητική προσέγγιση... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Topap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 AlexisPap, Καμιά φορά κάποιος μπορεί να εκπλαγεί από το πόσο τελικά διαφέρει μια συντηρητική προσέγγιση από μια ακριβής... Θα σου έδινα ένα παράδειγμα αλλά τώρα δεν έχω τα στοιχεία μαζί μου. Ίσως αργότερα το βράδι. Όπως είπα, η παραπάνω μέθοδος είναι αλά παλαιά, τότε που δεν υπήρχαν έτοιμες κυψελωτές διατομές στις databases των προγραμμάτων ή ακόμα και πιο παλαιά... Σε πρώτη φάση τουλάχιστον, κάποιος μπορεί να έχει μια εκτίμηση για τι διατομή θα χρειαστεί. Old school rules man! Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2011 Η αλήθεια είναι ότι για τις δοκούς μεγάλου ανοίγματος -στις οποίες κρίσιμο εντατικό μέγεθος είναι η ροπή κάμψης- ο έλεγχος σε διάτμηση δεν επηρεάζει την εκλογή διατομής. Οπότε ας είναι συντηρητική η μέθοδος, κανείς δεν χαλιέται... Κι εδώ που τα λέμε, κυψελωτή δοκός μπαίνει συνήθως σε πολύ μεγάλα (μεγάλος λόγος l/h) ανοίγματα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα