johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Συνάδελφοι, σε ισόγεια ιδιοκτησία με χρήση γραφείο συνάντησα Α. Αντλία θερμότητας με εσωτερική και εξωτερική μονάδα (Ετσι τουλάχιστον την αναφέρει στο manual το οποίο μου δόθηκε από τον ιδιοκτήτη) η οποία συνδέεται σε αεραγωγό με 7 στόμια. Από ότι αντιλαμβάνομαι από το manual δεν υπάρχει ανακυκλοφορία του εσωτερικού αέρα. Η παροχή αέρα της εσωτερικής μονάδας είναι 12 CMM σύμφωνα πάντα με το manual. Αυτή πρέπει να την διαιρέσω δια 7 για να υπολογίσω την παροχή από κάθε στόμιο? Η συγκεκριμένη μονάδα καταχωρείται σαν απλή αντλία θερμότητας ή σαν κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ)? Το μοντέλο είναι το Samsung Duct S AC035HBMDKH B. Υπάρχει και εναλλάκτης θερμότητας στο χώρο για τον οποίο έχω πάλι το manual που δίνει ένα βαθμό αποδοτικότητας 70%. Είχα διαβάσει στην ΤΟΤΕΕ ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγχρόνως συντελεστή ανακυκλοφορίας και συντελεστή ανάκτησης θερμότητας. Πως αντιμετωπίζουμε τον συνδυασμό αυτό των συστημάτων? Το μοντέλο του εναλλάκτη είναι το Samsung ERV 2009 RHF025EE Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 (edited) Συνάδελφε, Αυτό που έχεις είναι δύο ξεχωριστά συστήματα: 1) Μία καναλάτη μονάδα με αεραγωγούς η οποία καταχωρείται σαν απλή αντλία θερμότητας, καθότι κατά 99% δεν προσάγει νωπό αέρα, αλλά δουλεύει με ανακυκλοφορία του εσωτερικού άερα προκειμένου να καλύψει τις θερμικές απώλειες ή τα ψυκτικά φορτία του χώρου, ανάλογα την εποχή. Αν υπάρχει μεγάλο και εκετεθιμένο δίκτυο διανομής, από την εξωτερική προς την εσωτερική μονάδα (όχι οι αεραγωγοί) τότε θεωρείς κάποιο β.α. γι αυτό και θεωρείς β.α. απόδοσης τερματικών μονάδων 0.93.* 2) Ένα σύστημα αερισμού/εξαερισμού, το οποίο προσάγει τον απαιτούμενο νωπό αέρα και απάγει άλλο τόσο εσωτερικό αέρα από τον χώρο με β.α. του εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας 70%, δηλαδή χοντρικά το χειμώνα το 70% της απορριπτόμενης θερμότητας παραλαμβάνεται από τον νωπό αέρα προσαγωγής και αντίστροφα το καλοκαίρι. Το καταχωρείς σαν σύστημα αερισμού με 0% ανακυκλοφορία, την παρολη του και τον συντελεστή ανάκτησης. * Χωρίς να θέλω να σε μπερδέψω, επειδή το θέμα έχει συζητηθεί εκτενώς στο forum, θα μπορούσαμε να την καταχωρίσουμε και σαν ΚΚΜ, αλλά τελικά αποφανθήκαμε, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχει και προσαγωγή νωπού, όπως γράφει και ο συνάδελφος εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/33073-%CE%9A%CE%9A%CE%9C-%CF%83%CE%B5-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1/page-3?do=findComment&comment=796210 Edited Ιούνιος 19 , 2017 by akaliak Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Συνάδελφε, Αυτό που έχεις είναι δύο ξεχωριστά συστήματα: 1) Μία καναλάτη μονάδα με αεραγωγούς η οποία καταχωρείται σαν απλή αντλία θερμότητας, καθότι κατά 99% δεν προσάγει νωπό αέρα, αλλά δουλεύει με ανακυκλοφορία του εσωτερικού άερα προκειμένου να καλύψει τις θερμικές απώλειες ή τα ψυκτικά φορτία του χώρου, ανάλογα την εποχή. Αν υπάρχει μεγάλο και εκετεθιμένο δίκτυο διανομής, από την εξωτερική προς την εσωτερική μονάδα (όχι οι αεραγωγοί) τότε θεωρείς κάποιο β.α. γι αυτό και θεωρείς β.α. απόδοσης τερματικών μονάδων 0.93.* 2) Ένα σύστημα αερισμού/εξαερισμού, το οποίο προσάγει τον απαιτούμενο νωπό αέρα και απάγει άλλο τόσο εσωτερικό αέρα από τον χώρο με β.α. του εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας 70%, δηλαδή χοντρικά το χειμώνα το 70% της απορριπτόμενης θερμότητας παραλαμβάνεται από τον νωπό αέρα προσαγωγής και αντίστροφα το καλοκαίρι. Το καταχωρείς σαν σύστημα αερισμού με 0% ανακυκλοφορία, την παρολη του και τον συντελεστή ανάκτησης. * Χωρίς να θέλω να σε μπερδέψω, επειδή το θέμα έχει συζητηθεί εκτενώς στο forum, θα μπορούσαμε να την καταχωρίσουμε και σαν ΚΚΜ, αλλά τελικά αποφανθήκαμε, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχει και προσαγωγή νωπού, όπως γράφει και ο συνάδελφος εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/33073-%CE%9A%CE%9A%CE%9C-%CF%83%CE%B5-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1/page-3?do=findComment&comment=796210 Ευχαριστώ για την απάντηση Άρα δηλαδή ο εναλλάτκης καταχωρείται σαν σύστημα εξαερισμού/αερισμού χωρίς ανακυκλοφορία αέρα σωστά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Ναι. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 (edited) Είχα διαβάσει στην ΤΟΤΕΕ ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγχρόνως συντελεστή ανακυκλοφορίας και συντελεστή ανάκτησης θερμότητας. Που το γράφει αυτό; Γιατί δεν μπορείς να ανακυκλοφορείς μέρος του εσωτερικού ("βρόμικου") αέρα και να προσάγεις και νωπό, περνώντας το μέσα από εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας, περνώντας από τον ίδιο εναλλάκτη και τον υπόλοιπο εσωτερικό αέρα; Π.χ. απάγεις (απορρίπτεις) το 60% του βρόμικου μέσω του εναλλάκτη, προσάγοντας ίδια ποσότητα νωπού μέσω του ίδιου εναλλάκτη, και ανακυκλοφορείς (μέσω ενός κιβωτίου ανάμειξης νωπού-ανακυκλοφορούντα, και ξεχωριστού ανεμιστήρα) το υπόλοιπο 40%. Edited Ιούνιος 20 , 2017 by panos-vicious Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Δεν τα γνωρίζω καλά. Απλά απο το manual του εναλλάκτη δεν καταλαβαίνω να κάνει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι για αυτό που είπε ο akaliak να τον καταχωρήσω χωρίς ανακυκλοφορία αέρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα