Καλησπερα,

υστερα απο αποξυλωση των σοβαδων αποκαλυφθηκε το προβλημα που φανταζομουν χρονια.

Σοβαρη διαβρωση του οπλισμου και αποσαθρωση του σκυροδεματος.

Εχετε να προτεινετε καποιο τροπο επισκευης και αποκαταστασης τους υποστυλωματος.

Με μανδυα και gunite, με frp?

Το υποστυλωμα εδραζεται μεσα στο κηπο, δεν υπαρχει υπογειο απο κατω.

Ακομα δεν εχω προλαβει να αποξυλωσω ολο το σοβα του υποστυλωματος για να δω την εκταση της ζημιας.

Ευχαριστω

post-3326-0-66914100-1498929124_thumb.jpg

post-3326-0-98237000-1498929144_thumb.jpg

post-3326-0-77571900-1498929158_thumb.jpg

post-3326-0-72579700-1498929171_thumb.jpg

Edited by Πάνος
Link to comment
Share on other sites

Οι συνδετήρες είναι ανοικτοί όπως το βλέπω?Τι εννοείς διάβρωση σκυροδέματος?Κάτι κόκκινα σημάδια είναι από μέτρηση πεχά ?Ανιούσα είναι.Το πέδιλο πρέπει να δεις.Καθαρισμο της σκουριάς δες τι απομειωσεις έχεις.Προβλημα θα έχεις στην περισφιξη με το Frp την λύνεις αλλά προσοχή μην εγκλωβίσει το πρόβλημα,αν εχεις προβλημα με εγκαρσιους θες μανδυα.Θελει ψάξιμο από κάποιον με κατάλληλο εξοπλισμο

Edited by Elounda
Link to comment
Share on other sites

Ούτε για μάτιση δεν κάνουν αυτά. Ζήτημα να είναι 40-50 εκατοστά.

Τα άλλα δυο-στις απέναντι γωνίες-σίδερα φαίνονται ενιαία. Αυτά τα δυο κομμένα. Δεν μπορούσε να βρει δυο μονοκόμματα σίδερα να βάλει, αφού η στάθμη θεμελίωσης, κάτω από την πλάκα δεν έχει υπόγειο και λογικά δεν θα έχει κανένα ιδιαίτερο βάθος, ώστε να μην έβρισκε  μονοκόμματες ράβδους.

Link to comment
Share on other sites

Pavlos33, λογικά είναι τα σίδερα που έρχονται από το πέδιλο.

 

Πάνο, αν είναι μόνο σε αυτή την κολόνα το πρόβλημα δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Αλλά αν βάλεις μανδύα κατά την γνώμη μου πρέπει να κάνεις μια ανάλυση ξανά όλης της κάτοψης διότι ανακατανέμεις τις ροπές αυξάνοντας την ακαμψία με τον μανδύα σε αυτή την διατομή. Αφού το έσκαψες που το έσκαψες νομίζω ότι πιο πολύ δουλειά θα είναι υπολογιστική παρά κατασκευαστική...

Link to comment
Share on other sites

Αν υπαρχει ενανθρακωση (το πιο πιθανο) τοτε η τοποθετηση μανδυα μπορει να οδηγησει σε αστοχια του μετα απο λιγα χρονια (κινδυνος η συνδεση του μανδυα με τον στυλο λογω των βλητρων συνδεσης που θα οξειδωθουν ταχυτατα ).

Γενικα η τοποθετηση μανδυων οταν εχω τετοιες βλαβες δεν ειναι ευκολη υποθεση και για μενα ουτε προτιμητεα.

Link to comment
Share on other sites

Το ενδεχόμενο πλήρους καθαίρεσης και ανακατασκευής του υποστυλώματος (προφανώς με πλήρη αμφίπλευρη αντιστήριξη) θα ήταν καλύτερη επιλογή;

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Έχουμε στοιχεία από μη καταστροφικές μεθόδους; Υπάρχει θέμα με το σκυρόδεμα ή μόνο με διάβρωση και κακού (αλλά συνηθισμένου) σιδερώματος;

Μανδύα και frp χωρίς μελέτη είναι έγκλημα.

Αν το σκυρόδεμα είναι αποδεκτό, γιατί να μην αντικατασταθούν οι συνδετήρες και να λυθεί το θέμα της διάβρωσης των κατακόρυφων (με αναστολείς, ανόδια ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί).

Link to comment
Share on other sites

 

Οι συνδετήρες είναι ανοικτοί όπως το βλέπω?Τι εννοείς διάβρωση σκυροδέματος?Κάτι κόκκινα σημάδια είναι από μέτρηση πεχά ?Ανιούσα είναι.Το πέδιλο πρέπει να δεις.Καθαρισμο της σκουριάς δες τι απομειωσεις έχεις.Προβλημα θα έχεις στην περισφιξη με το Frp την λύνεις αλλά προσοχή μην εγκλωβίσει το πρόβλημα,αν εχεις προβλημα με εγκαρσιους θες μανδυα.Θελει ψάξιμο από κάποιον με κατάλληλο εξοπλισμο

Καλησπερα οι συνδετηρες, τουλαχιστον αυτοι που φαινονται ειναι ανοικτοι. Τα κοκκινα σημαδια δεν ειναι απο μετρησεις πεχα, δεξερω απο τι ειναι.

Θα σκαψω για να δω και τοπεδιλο της κολωνας και τη κατασταση του οπλισμου.

 

 

Τα δυο μικρού μήκους σίδερα στη μία πλευρά σε επαφή με τα κατακόρυφα των γωνιών τι σκοπό μπορεί να εξυπηρετούν;

Παυλο προφανως ηταν οι αναμονες του πεδιλου

 

 

Έχουμε στοιχεία από μη καταστροφικές μεθόδους; Υπάρχει θέμα με το σκυρόδεμα ή μόνο με διάβρωση και κακού (αλλά συνηθισμένου) σιδερώματος;

Μανδύα και frp χωρίς μελέτη είναι έγκλημα.

Αν το σκυρόδεμα είναι αποδεκτό, γιατί να μην αντικατασταθούν οι συνδετήρες και να λυθεί το θέμα της διάβρωσης των κατακόρυφων (με αναστολείς, ανόδια ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί).

Δεν εχουμε στοιχεια απο μη καταστροφικες μεθοδους. Το σκυροδεμα, τουλαχιστον εξ οψεως δεν δειχνει να εχει θεμα μονο διαβρωση του οπλισμου.

Απορια: μπορουν να αντικατασταθουν μονο οι συνδετηρες και με ποια μεθοδο?

Ευχαριστω

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.