Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Μπορεί να μου πει κάποιος έναν καλό τρόπο αποκατάστασης κατακόρυφης πυρηνοληψίας (καρότου) σε μπαλκόνι το οποίο τρύπησε διαμπερώς ? 

 

Προφανώς έχει δημιουργηθεί ένας κενός κύλινδρος διαμέτρου 10εκ., μέσα στον οποίο οποίας δεν ξέρω τι υλικό μπορώ να βάλω (ας πούμε κάποιο επισκευαστικό σκυρόδεμα) αλλά κυρίως πως να το οπλίσω. 

 

Μία λύση που σκέφτομαι είναι να κολλήσω ένα έλασμα π.χ. 200*200*4 από την κάτω μερία με 4 απλά μηχανικά αγκύρια, να τρυπήσω με κομπρεσέρ λίγο την πάνω επιφάνεια για να μετατρέψω κάπως τον κύλινδρο  σε ανάποδο χωνί, να βάλω έναν υποτυπώση οπλισμό μέσα και ένα πλεγματάκι από πάνω και να το γεμίσω με κάποιο επισκευαστικό.  Τι λέτε ? Το έλασμα από κάτω  χρειάζεται ?post-86-0-09475900-1499666059_thumb.jpg

Edited by nik
Δημοσιεύτηκε

Αρκεί να γεμίσεις τον κυλινδρο με σύνηθες επισκευαστικό μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα. Μόλις πήξει ξεκαλουπώνεις και τέλος.

Δημοσιεύτηκε

Συμφωνώ είναι πολύ μικρή επιφάνεια. Καλό είναι απλά να προηγηθεί και η εκτράχυνση της περιμέτρου.

Δημοσιεύτηκε

Προφανώς έχει δημιουργηθεί ένας κενός κύλινδρος διαμέτρου 10εκ., μέσα στον οποίο οποίας δεν ξέρω τι υλικό μπορώ να βάλω (ας πούμε κάποιο επισκευαστικό σκυρόδεμα) αλλά κυρίως πως να το οπλίσω

Γιατί? Κόπηκε σίδερο κατά την πυρηνοληψία? Δεν απαιτείται οπλισμός...Το ελασματάκι από κάτω χρειάζεται για πρακτικούς λόγους...Αλλιώς (και για να μην κάνεις μεγαλύτερη ζημιά), ένα καρδόνι στην κάτω βεράντα με κολλημένο ένα έλασμα στο ποτήρι ως ξυλότυπος...

Δημοσιεύτηκε

Αρκεί να γεμίσεις τον κυλινδρο με σύνηθες επισκευαστικό μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα. Μόλις πήξει ξεκαλουπώνεις και τέλος.

 

Και πως εξασφαλίζεται η μονολιθικότητα παλαιού - νέου σκυροδέματος ? Η συνάφεια τους αρκεί από μόνη της ?

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

απλό γέμισμα με επισκευαστικό. Το πρώτο χέρι να κάνεις αριάνι και μετά να το κλείσεις. Προφανώς καρώτα απο μπαλκόνια δεν μπορούν να δώσουν καμία αξιόπιστη αίσθηση αντοχής σκυροδέματος. 

Edited by Ροδοπουλος
  • Upvote 1
  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα,

Βγαίνω εκτός θέματος, αλλα ήταν το μόνο που ανέφερε επισκευαστικά σκυροδέματα.

Σε επισκευή αποσαθρωμένου σκυροδέματος, χρησιμοποιήθηκε sika monotop όπως αναφέρουν οι προδιαγραφές. Μετά από 5 μήνες έχει παρατηρηθεί ότι η ένωση μεταξύ παλαιού και νέου επισκευαστικού σκυροδέματος έχει εμφανίσει ρωγμή, μικρότερη από 0,3mm.

1ον. Έχει παρατηρήσει άλλος συνάδελφος με αυτό το προιον το πρόβλημα?.

2ον Λογικά οφείλετε σε συρρίκνωση..., (παρόλο που το προιον λεει χωρις συρίκνωση), Πέραν της εισόδου αλάτων κτλ άλλο προβλημα μπορει να προκύψει?

Ευχαριστώ

Edited by zulumpo
Δημοσιεύτηκε (edited)

Γενικά από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει προιόν μηδενικής συρρίκνωσης παρά μόνο πολύ μικρής συρρίκνωσης.

Edit: Μετά από μια έρευνα στα προιόντα της sika, η οποία είναι σοβαρή εταιρεία,  κανένα δεν γράφει καθόλου συρρίκνωση ή μηδενική. Όλα γράφουν μειωμένη, περιορισμένη, ελεγχόμενη κλπ

Edited by chrisvach

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο