@avgoustπαρόμοια απορία είχα πρόσφατα και την έθεσα εδώ. Το παραθέτω μόνο και μόνο επειδή έχω σημειώσει και τα σχετικά εδάφια.

Edited by tettris
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
1 ώρα πριν, sissy_arch said:

Συνάδελφοι καλησπέρα. Εξ ολοκλήρου αυθαίρετη οικοδομή κατ 1 απαλλάσσεται απο ΜΣΕ, σωστά? 

Καλησπέρα, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν.4495, μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3, οπότε  το αυθαίρετο σου απαλλάσσεται από ΜΠΕ

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σε όλους. Περίπτωση αυθαίρετου στεγάστρου ξύλινου με κρεμμύδι (κλασσική περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έφτιαχνε υποτίθεται πέρκολα στο μπαλκόνι αλλά εν τέλει τη σκέπαζε με κρεμμύδι) που εδράζεται στο βατό δώμα διαμερίσματος 5ου ορόφου συνολικού εμβαδού 21 τ.μ. θέλει μελέτη στατικής επάρκειας για ένταξη στο Ν.4495/17 ή είναι στις κατηγορίες του ΦΕΚ 1643/Β` 11.5.2018 που δεν απαιτείται; Επισυνάπτω και φωτό. Ευχαριστώ

εικόνα_Viber_2024-06-20_22-54-43-144.jpg

Link to comment
Share on other sites

είναι προβολή ο εξώστης ή είναι σε εσοχή?

και φυσικά του πότε είναι η Οικοδομική Άδεια?

Γενικά είναι απαιτητό αν το επιπλέον φορτία (αν θυμάμαι σωστά) είναι >20% από την προβλεπόμενη στο τεύχος υπολογισμού της στατικής μελέτης.

Άλλα αν είναι εποχής με ST ΙΙ ότι και να προβλέπει θα πάσχει.

Υ.Γ.

από τις φώτο μάλλον είναι 2.5 και μέτρα πρόβολο?

θα σου έλεγα κάνε μια συνεργασία με έμπειρο ΠΜ να δει τι πραγματικά θα αντέχει τα επόμενα χρόνια και όχι τις "σάλτσες παντέντες" της νομοθεσίας.

Edited by Didonis
Link to comment
Share on other sites

Κλασσικό σκέπαστρο (λόντζα) που στηρίζεται στον τοίχο και σε εξωτερικούς ξύλινους ή μεταλλικούς στύλους

Επειδή συνδέεται στατικά με το υπάρχον (έστω και με απλές αρθρώσεις) κατά 99% θα απαιτηθεί μόνο έκθεση με τα κατακόρυφα φορτία ή με τις τέμνουσες βάσης ή απαλλαγή αν το αυθαίρετο είναι μικρότερο από 25μ2(δες σχετική υπουργική απόφαση) .

Link to comment
Share on other sites

 ΜΣΕ σε εξωσκελετό με αναλυτικό.

Απαιτείται στις λοιπές παραβάσεις ΜΣΕ και σε ποιά περίπτωση;

έχει γίνει ενίσχυσσ του Φ.Ο. εξωτερικά του περιγράμματος του κτιρίου

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.