Την ίδια ερώτηση έχω και για το αν θα λάβω υπόψιν τον κλεισμένο Η/Χ στο κριτήριο των 25 τ.μ. ανά ιδιοκτησία ή κτίριο.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Συνάδελφοι καλημέρα

Στην περίπτωση που απαιτείται ΜΣΕ λεει το ΦΕΚ 167Α/2018 : 

Η μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται είτε με τον ΚΑΝΕΠΕ είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του. Σε κάθε περίπτωση ως σεισμικό φορτίο λαμβάνεται κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού. 

Και ρωταω εγω τους σοφους νομοθέτες : σε κτίρια με φέροντα οργανισμο απο τοιχοποιία ποιον κανονισμο εφαρμόζουμε ? Κατα την περίοδο κατασκευής τους ΔΕΝ υπηρχε στην Ελλάδα κανονισμος για φέρουσα τοιχοποίια.

Επίσης απο όσο γνωρίζω δεν υπάρχει διάταξει που να επιβάλλει την χρήση του ΚΑΔΕΤ.

Επομένως : τι εφαρμόζουμε για τον έλεγχο ?

 

Link to comment
Share on other sites

Όταν δεν υπήρχαν δικοί μας κανονισμοί εφαρμόζαμε τους κατάλληλους διεθνείς...

Υπήρχε επίσης και ο έλεγχος πεσσών.

Link to comment
Share on other sites

Εφαρμοσε τον ec6

 

50 λεπτά πριν, kfil said:

Εφαρμοσε τον ec6

με σεισμικα φορτια εποχης κατασκευης.

 

Οι συνεχόμενες δημοσιεύσεις-παραθέσεις δεν επιτρέπονται. Τα μηνύματά σου συγχωνεύτηκαν. Αν προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης της αρχικής δημοσίευσης, χρησιμοποίησε την επιλογή  «επεξεργασία» και αν θέλεις να παραθέσεις τμήματα μηνυμάτων από περισσότερα posts επίλεξε "multiquote" . Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. akis73

Edited by akis73
Link to comment
Share on other sites

Ο EC6 δεν εφαρμόζεται για τοιχοποιία στην Ελλάδα (για σεισμό).

Ούτε για έλεγχο υπάρχοντος ...

Edited by kan62
Link to comment
Share on other sites

Εννοείται με τους κανόνες εφαρμογής.

 

 

Σαν νέο κτίριο.

Αλλοιως λόγω παλαιότητας με την εμπειρική μέθοδο  των πεσσών.

 

41 λεπτά πριν, kan62 said:

Ο EC6 δεν εφαρμόζεται για τοιχοποιία στην Ελλάδα (για σεισμό).

Ούτε για έλεγχο υπάρχοντος ...

Και τι εφαρμόζεις για νέο κτίριο?

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, cvlengnr said:

Επίσης απο όσο γνωρίζω δεν υπάρχει διάταξει που να επιβάλλει την χρήση του ΚΑΔΕΤ.

Επομένως : τι εφαρμόζουμε για τον έλεγχο ?

Λογικό ακούγεται. Η έναρξη ισχύος του  ΚΑΔΕΤ ξεκίνησε πριν ενάμιση χρόνο (πολύ πρόσφατα δηλαδή), οπότε και δεν έχει εκδοθεί κάποια εγκύκλιος.

Εγώ είτε με ΚΑΔΕΤ θα πήγαινα είτε με EC8 (τρίτο μέρος).

Edited by JohnnyHoliday
Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι, υπάρχει και το τυπικό σκέλος πέρα από το ουσιαστικό.

Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι το 1985 δεν είχαμε κανονισμό για τοιχοποιία, επομένως αυτά που λέει το ΦΕΚ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ.

Ο νόμος λοιπόν μας αφήνει ξεκρεμαστους να κάνουμε δικές μας αλχημείες με δική μας ευθύνη 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.