Μετάβαση στο περιεχόμενο

[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Πότε έχει δικαίωμα ο μελετητής να κάνει χρήση ερήμην τιμών.

 

Θεωρώ απαραίτητη την έγγραφη επιλογή από τον ιδιοκτήτη κάθε μεθόδου...

Link to comment
Share on other sites

Πότε έχει δικαίωμα ο μελετητής να κάνει χρήση ερήμην τιμών

Απάντηση βάσει του ΚΑΝ.ΕΠΕ.: Έχει δικαίωμα ο μελετητής εάν:

  1. Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης "κανονικού" προγράμματος ελέγχων για τα χαρακτηριστικά των υλικών.
  2. Δεν διαπιστωθούν κακοτεχνίες, βλάβες, φθορές κλπ.
  3. Δεν βρεθούν αποτελέσματα παλαιότερων ποιοτικών ελέγχων.

Τότε, κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ερήμην τιμές αντοχής υλικών.

Αυτό είναι το "παραθυράκι" του νόμου...

Edited by gp1
Link to comment
Share on other sites

Και οι τρεις, αλλά αφήνει λίγο "φλού" το πώς εξασφαλίζονται αυτές.

  • Για το "3", ας πούμε ότι είναι σαφές, υπό την έννοια ότι με μιά απλή ερώτηση προκύπτει εάν ο Ιδιοκτήτης έχει στο αρχείο του στοιχεία παλαιότερου ποιοτικού ελέγχου.
  • Το "2", επίσης κάπως "μαζεύεται", εάν ο μηχανικός κατά την αυτοψία δεν βρει οφθαλμοφανείς βλάβες.
  • Το "1" όμως είναι το κατ' εξοχήν "παράθυρο" του νόμου, διότι δεν ορίζει το πώς στοιχειοθετείται η "αντικειμενική δυσκολία". Αφήνοντάς το λίγο "φλού" αυτό, ο καθένας μπορεί να επικαλεσθεί αντικειμενική δυσκολία για τους δικούς του λόγους.
Edited by gp1
Link to comment
Share on other sites

Έχω κτίσμα μονώροφο κατάστημα με τοιχοποιία υπερμπατική χειροποίητων οπτόπλινθων

Λόγω ισχυρών πεσών κτλ ως φ.ο το θεωρώ Σ.Ε 

 

το πρόβλημα είναι στη ξύλινη στέγη

που ανακατασκευάστηκε το 1989 και σήμερα είναι με σοβαρές και μεγάλες κυρτώσεις

 

Τι είδος  Μ.Σ.Ε χρειάζεται και πως θα την κάνω ?

Βασίλη εγώ θα έκανα το εξής:

Θα έλυνα τη στέγη σαν να ήταν καινούργια προσπαθώντας να μοντελοποιήσω όσο το δυνατόν ακριβέστερα την πραγματική κατάσταση.

Για ποιότητα ξυλείας θα έπαιρνα συντηρητικά μια αρκετά χαμηλή ή έστω τη συνηθέστερη της περιόδου εκείνης.

Αν έβλεπα, που θα έβλεπα, να υπάρχουν αστοχίες είτε θα έκανα ενίσχυση με ξύλο (εύκολη διαδικασία, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες) ή με κάποια μεταλλικά δοκάρια.

Αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μου μήπως μπορώ να βοηθήσω.

Link to comment
Share on other sites

Καλημερα,

έχω να τακτοποιήσω σ ένα διαμέρισμα το κλείσιμο ενός φωταγωγού. Εγινε το 1993.

Φαντάζομαι, θέλει στατικη επάρκεια ?

Link to comment
Share on other sites

κατ' αρχας

με ποιες διαταξεις θα το προχωρησεις?

 - λόγω υπαρξης στο συμβολαιο?

-  σαν "εκ κατασκευής  και σε ολους τους οροφους"?

- ή με την πλειοψηφια του 51%?

 

για την ΜΣΕ, οπως τα λεει το  99/η και μαλλον  περιμενουμε διευκρινισεις/βελτιωσεις

Edited by dimitris GM
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Για υπέρβαση ύψους (είτε εγκεκριμένου είτε επιτρεπόμενου) πιστεύετε ότι απαιτείται ΜΣΕ? Δεν αναφέρεται στις εξαιρέσεις ούτε όμως υπάρχει σαφής αναφορά στις περιπτώσεις που απαιτείται..

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.