asmodaios Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 Καλησπέρα σε όλους, μήπως κάποιος συνάδελφος γνωρίζει με ποιόν νόμο ή πυροσβεστική διάταξη συντάσσουμε την μελέτη πυροπροστασίας για πρακτορεία τυχερών παιχνιδίων ? Πρόκειται για πρακτορείο που λειτουργεί στο ισόγειο διώροφης οικοδομής της οποίας η άδεια εκδόθηκε το 2002. Σύμφωνα με το διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας που βρήκα στην ιστοσελίδα της πυροσβεστικής εφαρμόζεται το άρθρο 8 του Π.Δ. 71/88 για εμβαδόν <70 μ2 και το άρθρο 10 του Π.Δ. 71/88 για εμβαδόν > 70 μ2. Ισχύει αυτό ή υπάρχει κάτι νεότερο? Επίσης, θέλω να θέσω τα εξής ερωτήματα: Το εμβαδόν αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση χώρων, όπως W.C. , αποθήκες κλπ? Οι σταθεροί πάγκοι που καταλαμβάνουν κάποια σημαντική επιφάνεια μπορούν να αφαιρεθούν? Πώς υπολογίζεται ο θεωρητικός πληθυσμός?
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 (edited) α) Αν ο χώρος έχει χρήση κατάστημα ή γραφείο (πάνε με το άρθρο 8 & 9 αντίστοιχα) και ο θεωρητικός πληθυσμός είναι κάτω < 70 άτομα (με άδεια μετά τις 17/2/89) πάει με έκθεση επιθεώρησης Πυροσβεστικής σύμφωνα με την 7600/1960 Εγκύκλιο Δ/γή Α.Π.Σ Ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται βάση μικτού εμβαδού επιφάνειας . β) Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που έχει χρήση συνάθροιση κοινού (πάντα με άδεια μετά τις 17/2/89) και έχει θεωρητικό πληθυσμό < 70 άτομα. Εδω ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται βάση των επιφανειών των χώρων που προορίζονται για την εκάστοτε δραστηριότητα (περιλαμβάνονται και οι διάδρομοι κυκλοφορίας που βρισκονται μέσα σ’ αυτούς). Δηλαδή αφαιρούνται η κουζίνα, τουαλέτες, αποθήκες και λοιποί βοηθητικοί χώροι οι οποίοι αποτυπώνονται στο σχέδιο κάτοψης. γ) Αν ο θεωρητικός πληθυσμός είναι > 70 άτομα, κάνεις κανονικά μελέτη με το άρθρο 10 Τώρα αν κάτι έχει αλλάξει και δεν το πήρα χαμπάρι ... τηλ στη Πυρ. της περιοχής που ανήκει το κτήριο ! Edited Αύγουστος 5 , 2017 by dib
asmodaios Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2017 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Βλέπω όμως στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας που δημοσιεύεται στο site της πυροσβεστικής ( http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c142281/doc.file/diagramma_el_GR.pdf ), πως το, εάν εφαρμόζεται το άρθρο 8 ή 10, εξαρτάται από το εμβαδόν και όχι από τον θεωρητικό πληθυσμό. Επειδή το άρθρο 8 και το 10 έχουν πολύ μεγάλες διαφορές, με σημαντικότερη το γεγονός ότι το άρθρο 10 απαιτεί 2 τελικές εξόδους, πώς υπολογίζουμε το εμβαδόν ώστε να κάνουμε τη διάκριση ? Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε βοηθητικούς χώρους και τις επιφάνειες που καταλαμβάνουν σταθεροί πάγκοι? Επίσης, το άρθρο 10 έχει εφαρμογή για χώρους με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 50 άτομα (άρθρο 10 , παρ. 1.1 , Π.Δ. 71/88)
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2017 (edited) Διορθώνω .... (γράφτηκαν εκ παραδρομής) α) Αν ο χώρος έχει χρήση κατάστημα ή γραφείο (πάνε με το άρθρο 8 & 9 αντίστοιχα) και η επιφάνεια ο θεωρητικός πληθυσμός είναι κάτω < 70 τμ άτομα (με άδεια μετά τις 17/2/89) πάει με έκθεση επιθεώρησης Πυροσβεστικής σύμφωνα με την 7600/1960 Εγκύκλιο Δ/γή Α.Π.Σ Ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται βάση μικτού εμβαδού επιφάνειας . β) Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που έχει χρήση συνάθροιση κοινού (πάντα με άδεια μετά τις 17/2/89) και έχει επιφάνεια θεωρητικό πληθυσμό < 70 τμ άτομα. Εδω ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται βάση των επιφανειών των χώρων που προορίζονται για την εκάστοτε δραστηριότητα (περιλαμβάνονται και οι διάδρομοι κυκλοφορίας που βρισκονται μέσα σ’ αυτούς). Δηλαδή αφαιρούνται η κουζίνα, τουαλέτες, αποθήκες και λοιποί βοηθητικοί χώροι οι οποίοι αποτυπώνονται στο σχέδιο κάτοψης. γ) Αν η επιφάνεια ο θεωρητικός πληθυσμός είναι > 70 τμ άτομα, κάνεις κανονικά μελέτη με το άρθρο 10 Τώρα αν κάτι έχει αλλάξει και δεν το πήρα χαμπάρι ... τηλ στη Πυρ. της περιοχής που ανήκει το κτήριο ! Edited Αύγουστος 5 , 2017 by dib
Raniak20 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2018 Γεια σας, πρακτορείο τυχερών παιγνίων με άδεια οικοδομης 1971, εμβαδόν 104τμ, θα γίνει τώρα αλλαγη χρήσης, με ποια διάταξη πάει; Και επίσης, αλλαγή χρήσης σε τι πρέπει να γίνει; Κατάστημα ή χώρος συνάθροισης κοινου;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα