manospan Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 Έχω την εξής απόρια. Η συγκεκριμένη μπρίζα τροφοδοτείται από τριφασική παρόχη με πολική τάση 400 V. Από τον πίνακα θα φύγουν μόνο τρεις φασεις και η γείωση και θα χρησιμοποιήσω μικρόαυτοματο 32 Α.Σωστά;;;;; Αυτό ισχύει για όλες τις συσκεύες με τριφασική παρόχη και πολική ταση 400 v. O ουδέτερος δεν χρησιμοποιήται;;;;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
JimakosR Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 (edited) Υπάρχουν τετραπολικές και πενταπολικές πρίζες βιομηχανικού τύπου .Εσυ τι θα βάλεις? Edited Αύγουστος 4 , 2017 by JimakosR Link to comment Share on other sites More sharing options...
manospan Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2017 Πενταπολικες Link to comment Share on other sites More sharing options...
JimakosR Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2017 Πενταπολική βάζεις κανονικά Και τον ουδέτερο και ανάλογα τι φορτίο έχεις ( ωμικό , κινητήρα ) γίνεται εκει η σύνδεση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilllis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2017 καλο είναι αμα η παροχη εχει τρεις φασεις μονο να μπει 4πολικη πριζα.αυριο δεν θα ξερει ο επομενος οτι δεν υπάρχει ουδετερος σε αυτην Link to comment Share on other sites More sharing options...
manospan Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2017 και ασφαλεια στο πίνακα πάντα βάζεις τριπολική Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mitsos Ribopaido Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2017 Τριπολικη ναι. Στην περίπτωση σου 3x32A με 5x10 καλώδιο Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2017 (edited) Αυτό ισχύει για όλες τις συσκεύες με τριφασική παρόχη και πολική ταση 400 v. O ουδέτερος δεν χρησιμοποιήται;;;;; Υπαρχουν συσκευες που θελουν τριφασικο ρευμα και ουδετερο. Τοτε χρειαζομαστε πενταπολικο φις - πριζα, με 5Χ10 καλωδιο. Αν ειναι σκετος κινητηρας η γενικα συσκευη που δεν χρειαζεται ουδετερο τοτε βαζουμε τετραπολικο με 4x10 καλωδιο. Edited Αύγουστος 6 , 2017 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα