Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2017 Οι συνήθεις αιτίες αστοχίας μιας ενδοδαπέδιας είναι η θερμοδιαστολή κατά τη θέρμανση και τα συμπυκνώματα κατά το δροσισμό. Το δεύτερο άστο, είναι πολύ μεγάλη ιστορία... Ειδικά όμως στην περίπτωσή σου, που "τα μισά σοβατεπιά ράγισαν από πάνω" αν δεν υπάρχει αυτοψία δεν μπορώ να πω τίποτε απολύτως. Συνεπώς ο πιο ειδικός είναι αυτός που την είδε και την κατασκεύασε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
giabritsos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 Αυτά είναι .σκεφτηκα δυο λόγους εγώ .ενας ,δεν έβαλαν kerakoll h30 αλλά h20 .ειχα και τα δυο σακιά . Ο άλλος λόγος είναι ότι σίγουρα δεν έβαλαν σιλικόνη στις γωνιές .ενω βάλανε σιλικόνη παντού εκεί που ενώνεται με το πλακάκι δαπέδου δεν μπήκε σιλικόνη στις γωνιές εκεί που ενώνονται τα σοβατεπιά μεταξύ τους Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 Στη δεύτερη φωτό, βλέπω ανάμεσα στην κάσα της πόρτας και το σοβαντεπί, ότι δεν έχει κοπεί η περιμετρική ταινία. Μήπως δεν έχει κοπεί πουθενά και κόλλησαν το σοβαντεπί πάνω της???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
giabritsos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 Όχι το κόκκινο είναι ασταρι ..η περιμετρική ήταν κίτρινη την έκοψαν παντού το θυμάμαι Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 (edited) Πολύ κατατοπιστικές οι φωτογραφίες σου και μας βοηθούν στο να βλέπουμε και να μαθαίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μια τελευταία ερώτηση: Καλύπτεται ακόμη από εγγύηση η κατασκευή; Edited Σεπτέμβριος 2 , 2017 by Konstantinos IB Link to comment Share on other sites More sharing options...
giabritsos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2017 Πολύ κατατοπιστικές οι φωτογραφίες σου και μας βοηθούν στο να βλέπουμε και να μαθαίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μια τελευταία ερώτηση: Καλύπτεται ακόμη από εγγύηση η κατασκευή; Τώρα θες να με πεθάνεις ...καλύπτεται ναι αφού μόλις πριν 3 μήνες τελείωσε .πες το ωμά αυτό που θες να πεις . Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2017 (edited) Για να μην σε κρατάω σε αγωνία και με ρίσκο* το ότι βλέπω μόνο τις φωτογραφίες, σου δίνω δύο περιπτώσεις: 1) Αν το ξεκολλημένο σοβεντεπί είναι κοντά στους συλλέκτες της ε/δ, μπορεί να υπάρχει κάπου αστοχία της μόνωσης των συλλεκτών** και τα συμπυκνώματα να έχουν περάσει από τους σωλήνες στο δάπεδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο, όπως ακριβώς εμφανίζεται στις φωτογραφίες σου, δλδ ενώ δεν φαίνεται καμία επιφανειακή υγρασία πουθενά (δεν προλαβαίνει να φανεί) ξεκολάνε τα κοντινά σοβαντεπιά. 2) Περίπου αυτό που σκέπτεσαι, δηλαδή αστοχία στη στερέωση του σοβαντεπιού. Αλλά μην ψάχνεσαι στο αν έβαλε το κατάλληλο υλικό - γι' αυτό σε ρώτησα για την εγγύηση - γιατί κανείς από τους κατασκευαστές ενδοδαπέδιας δεν θέλουμε να μας συμβεί η παραμικρή ζημία. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τα υλικά, την κατά περίπτωση χρήση τους, την ελάχιστη ποιότητα εργασίας και τις απαιτούμενες λεπτομέρειες των κατασκευών μας, ώστε από τις δουλειές να βγάζουμε κέρδη και όχι ζημίες. Κάποια λεπτομέρεια του έχει ξεφύγει που από εδώ δεν μπορώ να ξέρω. Δεν φαίνεται κάτι άλλο, με εξαίρεση μια σκιούλα στο πάνω μέρος της πρώτης φωτογραφίας που δεν μπορώ να διακρίνω. *Η αυτοψία περιλαμβάνει και άλλα πολλά πράγματα, ακόμη και τον αυτοματισμό (ιδιοκατασκευή ή ενσωματωμένο στην Αντλία Θερμότητας) που επιλέγει το set point λειτουργίας της ε/δ. ** Αν η ε/δ πρόκειται να λειτουργήσει σε δροσισμό και με set point μικρότερο του μέσου μέγιστου σημείου δρόσου της τοπικής ατμόσφαιρας στην τοποθεσία που βρίσκεται η κατασκευή, οι συλλέκτες της απαραιτήτως μονώνονται. Edited Σεπτέμβριος 3 , 2017 by Konstantinos IB Link to comment Share on other sites More sharing options...
giabritsos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2017 Δεν ραγισαν μόνο γύρω από τους συλλέκτες αλλά στο μισό σπίτι .μετα θα ανεβάσω φωτό από τους συλλέκτες μέσα στο σπίτι και από τις μονάδες της αντλίας που είναι έξω .σημερα παρατήρησα πως οι σωλήνες πριν τους συλλέκτες δεν είναι σε πλαστικό μέσα σωλήνα .δεν ξέρω αν παίζει ρόλο Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
giabritsos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2017 Μόνωση συλλεκτών τι είναι ; Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
alto2 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2017 Αν καταλαβαίνω καλά από την δεύτερη φωτό, το πλακάκι τερματίζει στον τοίχο. Μήπως έκοψαν την περιμετρική ταινία πριν βάλουν τα πλακάκια; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα