giabritsos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2017 Δεν κατάλαβα τι εννοεις με επιδαπέδιο εναλλάκτη .ραγισαν τα υπνοδωμάτια και στο "διάδρομο".αν και δεν έχουμε διάδρομο είναι ψιλοενιαιο Sent from my iPhone using Tapatalk
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 (edited) Ο εναλλάκτης είναι η μόνωση του δαπέδου, οι οδηγοί των σωλήνων, οι πλαστικοί σωλήνες που περνάει το ζεστό νερό και το θερμομπετό. Αυτό το "υπερυψωμένο δάπεδο" πρέπει, εκτός από τους ενδιάμεσους αρμούς να έχει αποστάσεις και από τους τοίχους και από τα μάρμαρα των συρόμενων θυρών. Πόσες είναι αυτές οι αποστάσεις; Edited Αύγουστος 30 , 2017 by Konstantinos IB
giabritsos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Εκεί μπήκε η περιμετρική ταινία .απο την εταιρία που έδωσε τα υλικά και έκανε την μελέτη Sent from my iPhone using Tapatalk
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 (edited) Ναι περιμετρική ταινία μπαίνει από αφρώδες υλικό, η οποία κρατάει μια μικρή απόσταση από τον τοίχο, αλλά πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου, ανάλογα με τη θερμοκρασία που θα δουλέψεις την ε/δ. Μεγάλη θερμοκρασία εισόδου του νερού (π.χ. 40 οC και άνω) μεγαλύτερη προσοχή στις διαστολές δαπέδου. Μικρή θερμοκρασία εισόδου (γύρω στους 35οC είναι η συνήθης) μικρότερη προσοχή στις διαστολές. Αν είναι σωστά διαστασιολογημένοι οι αρμοί διαστολής και οι αποστάσεις από τους τοίχους, ο αμέσως επόμενος ύποπτος για τη βλάβη αυτή είναι η Α.Θ. και ας είναι χαμηλών θερμοκρασιών. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή το εισερχόμενο νερό υπερέβη τα όρια λειτουργίας της συγκεκριμένης ε/δ και όχι για λίγο χρόνο. Edited Αύγουστος 30 , 2017 by Konstantinos IB
giabritsos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Με το δροσισμό μου ραγισαν ..ζέστη δεν δούλεψε ακόμα Sent from my iPhone using Tapatalk
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Με το δροσισμό μου ραγισαν ..ζέστη δεν δούλεψε ακόμα Sent from my iPhone using Tapatalk προφανώς !!!!!!!! αν είναι <12 μήνες θα έχεις πρόβλημα και τον χειμώνα. Ερώτηση μετά απο πόσο χρόνο βάλατε δάπεδο στο θερμομπετό?
giabritsos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Ένα μήνα και 6 μέρες τεχνική ξήρανση Sent from my iPhone using Tapatalk
giabritsos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Γιαυτο είπαμε να δουλέψει και το χειμώνα κανένα μήνα και μετά να έρθουν να τα ξαναπεράσουν Sent from my iPhone using Tapatalk
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2017 (edited) Με το δροσισμό μου ραγισαν ..ζέστη δεν δούλεψε ακόμα Η συνήθης αστοχία της ε/δ γίνεται στη θέρμανση. Οι περιπτώσεις να αστοχήσει με δροσισμό είναι λιγότερες, αλλά όταν συμβούν είναι σπαζοκεφαλιά. Εδώ δεν μας καλύπτει η συνήθης διαπίστωση ύπαρξης υγρασιών, διότι το φαινόμενο εκδηλώνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, ή υπάρχουν γι' αυτό διαφορετικές αιτίες. Εκείνο που με προβληματίζει στην περίπτωσή σου είναι το ράγισμα (θέλει αυτοψία), γι αυτό δεν θα ασχοληθώ παραπέρα. Σε γενικές γραμμές (πολύ γενικές) αυτό που σου λένε οι κατασκευαστές της: ...να δουλέψει και το χειμώνα κανένα μήνα και μετά να έρθουν να τα ξαναπεράσουν είναι σωστό. Edited Σεπτέμβριος 1 , 2017 by Konstantinos IB
giabritsos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2017 Όταν μιλάς για υγρασιες τι εννοεις ; Sent from my iPhone using Tapatalk
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα