manospan Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 Υπάρχει κάποιος κανονισμός που να καθορίζει τον μέγιστο αριθμό μικροαυτόματων μετά τον ΔΔΕ. Για παράδειγμα Εχώ ένα γκρουπ μικροαυτόματων 10 Α μέχρι πόσους μπορώ να βάλω μετά τον ΔΔΕ. Αντίστοιχα και για μικροαυτόματους 16 Α.
nvel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 (edited) Ο αριθμός καθορίζεται από το ρεύμα διακοπής του διακόπτη που θα βάλεις και τα ρεύματα των κυκλωμάτων που θα προστατεύει ο διακόπτης Edited Αύγουστος 11 , 2017 by nvel
manospan Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 Ο αριθμός καθορίζεται από το ρεύμα διακοπής του διακόπτη που θα βάλεις και τα ρεύματα των κυκλωμάτων που θα προστατεύει ο διακόπτης Τριφασικό 4Ρ 40Α 30mA
nvel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 Θα πρέπει το άθροισμα των ρευμάτων της πιο επιβαρυμένης φάσης να μην ξεπερνά τα 40Α
zxgr Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2017 (edited) Εφόσον ο διακόπτης διαρροής προστατεύετε έναντι υπερέντασης (όπως απαιτείται απο το πρότυπο) από προτασομενο μέσο ονομαστικής έντασης κατά μέγιστο όσο η ονομαστική ένταση του διαρροής, το πλήθος των καταντι μικροαυτοματων είναι αδιάφορο. Έχει να κάνει μόνο με την επιθυμητή κατανομή και διαθεσιμότητα των φορτίων. Edited Αύγουστος 11 , 2017 by zxgr 1