Υπάρχει κάποιος κανονισμός που να καθορίζει τον μέγιστο αριθμό μικροαυτόματων

μετά τον ΔΔΕ. Για παράδειγμα

Εχώ ένα γκρουπ μικροαυτόματων 10 Α μέχρι πόσους μπορώ να βάλω

μετά τον ΔΔΕ. Αντίστοιχα και για μικροαυτόματους 16 Α.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ο αριθμός καθορίζεται από το ρεύμα διακοπής του διακόπτη που θα βάλεις και τα ρεύματα των κυκλωμάτων που θα προστατεύει ο διακόπτης

Edited by nvel
Δημοσιεύτηκε

Ο αριθμός καθορίζεται από το ρεύμα διακοπής του διακόπτη που θα βάλεις και τα ρεύματα των κυκλωμάτων που θα προστατεύει ο διακόπτης

Τριφασικό 4Ρ 40Α 30mA
Δημοσιεύτηκε

Θα πρέπει το άθροισμα των ρευμάτων της πιο επιβαρυμένης φάσης να μην ξεπερνά τα 40Α

Δημοσιεύτηκε (edited)

Εφόσον ο διακόπτης διαρροής προστατεύετε έναντι υπερέντασης (όπως απαιτείται απο το πρότυπο) από προτασομενο μέσο ονομαστικής έντασης κατά μέγιστο όσο η ονομαστική ένταση του διαρροής, το πλήθος των καταντι μικροαυτοματων είναι αδιάφορο. Έχει να κάνει μόνο με την επιθυμητή κατανομή και διαθεσιμότητα των φορτίων.