manospan Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 12:14 μμ Υπάρχει κάποιος κανονισμός που να καθορίζει τον μέγιστο αριθμό μικροαυτόματων μετά τον ΔΔΕ. Για παράδειγμα Εχώ ένα γκρουπ μικροαυτόματων 10 Α μέχρι πόσους μπορώ να βάλω μετά τον ΔΔΕ. Αντίστοιχα και για μικροαυτόματους 16 Α.
nvel Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 01:43 μμ (edited) Ο αριθμός καθορίζεται από το ρεύμα διακοπής του διακόπτη που θα βάλεις και τα ρεύματα των κυκλωμάτων που θα προστατεύει ο διακόπτης Edited August 11, 2017 at 01:44 μμ by nvel
manospan Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 02:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 02:42 μμ Ο αριθμός καθορίζεται από το ρεύμα διακοπής του διακόπτη που θα βάλεις και τα ρεύματα των κυκλωμάτων που θα προστατεύει ο διακόπτης Τριφασικό 4Ρ 40Α 30mA
nvel Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 05:50 μμ Θα πρέπει το άθροισμα των ρευμάτων της πιο επιβαρυμένης φάσης να μην ξεπερνά τα 40Α
zxgr Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2017 at 06:49 μμ (edited) Εφόσον ο διακόπτης διαρροής προστατεύετε έναντι υπερέντασης (όπως απαιτείται απο το πρότυπο) από προτασομενο μέσο ονομαστικής έντασης κατά μέγιστο όσο η ονομαστική ένταση του διαρροής, το πλήθος των καταντι μικροαυτοματων είναι αδιάφορο. Έχει να κάνει μόνο με την επιθυμητή κατανομή και διαθεσιμότητα των φορτίων. Edited August 11, 2017 at 06:52 μμ by zxgr 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα