snakes41 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2017 (edited) Που μπορω να βρω ενα αξιοπιστο πίνακα με τιμές του τοπικού συντελεστή ζ για διαφορα εξαρτήματα ορειχάλκινα , (ρακόρ για σωλήνες PE , μαστούς κτλ)? Έχω ανατρέξει σε παμπολα sites κατασκευαστών για τεχνικά φυλλάδια , αλλα δεν αναφέρονται πουθενα στους συντελεστές , και ο πινακας της ΤΟΤΕΕ δεν με καλύπττει σε υλικά , όπως επίσης και η βιβλιοθήκη των προγραμμάτων της 4M.... Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςΕυχαριστώ, danaikaterina Edited Αύγουστος 24 , 2017 by danaikaterina
kcher Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 (edited) Υπάρχουν οι ΤΟΤΕΕ αλλά και τα βιβλία Μηχανικής Ρευστών. Εγώ προσωπικά πληροφορίες απο το ίντερνετ για τέτοια θέματα δεν εμπιστεύομαιΣτάλθηκε από το HUAWEI VNS-L21 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Edited Αύγουστος 26 , 2017 by hkamp
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 Οι τιμές των συντελεστών τοπικών απωλειών δεν αλλάζουν με το υλικό. Επίσης, δεν αλλάζουν ουσιωδώς από εταιρία από εταιρία εφόσον αναφερόμαστε σε συγκεκριμένης γεωμετρίας είδος (γωνία, τάυ, βάνα σύρτη, βάνα ένσφαιρη, κλπ...). Τέλος, οι τοπικές απώλειες στις συνήθεις εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των συνολικών απωλειών...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 (edited) Ο εξαίρετος μηχανολόγος Βαρβαγιάννης Γιώργος, είχε δημοσιεύσει το 1994 στο τεύχος 260/94 του δελτίου του ΠΣΔΜΗ ένα άρθρο με τίτλο: <<Ο σημαντικός ρόλος της ρύθμισης-εξισορρόπησης των υδραυλικών δικτύων στον έλεγχο της παροχής ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης-ψύξης>>. Εκεί έκανε λόγο για τον αριθμό Kv η Kvs ή Cv. Ορίστε η ιστοσελίδα του, όπου και υπάρχει το εν λόγω άρθρο: http://www.gvarv.gr/articles.htm. Π.χ. δες το συνημμένο. 3875.pdf Edited Αύγουστος 26 , 2017 by panos-vicious
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2017 (edited) Οι τιμές των συντελεστών τοπικών απωλειών δεν αλλάζουν με το υλικό. Επίσης, δεν αλλάζουν ουσιωδώς από εταιρία από εταιρία εφόσον αναφερόμαστε σε συγκεκριμένης γεωμετρίας είδος (γωνία, τάυ, βάνα σύρτη, βάνα ένσφαιρη, κλπ...). Τέλος, οι τοπικές απώλειες στις συνήθεις εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των συνολικών απωλειών... Αλλάζουν απο εταιρία σε εταιρία και μάλιστα σε συνθετα δικτυα η διαφορά ειναι σημαντική. Ετσι πχ στους υπολογισμούς κατα DIN1988 εισαι υποχρεωμένος να παίρνεις συντελεστές του κατασκευαστή. Εδω πχ οι συντελεστες για εξαρτήματα της viega https://www.viega.de/content/dam/viega/aem_online_assets/download_assets/de/560978_db_zetawerte_pressverbinder.pdf και εδώ (στα γερμανικά) τυπικοί συντελεστές και υπολογισμοί για απλά δίκτυα http://www.schweizer-fn.de/zeta/start_zeta.php Edited Αύγουστος 30 , 2017 by skidoo23 2
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα