kchios Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Πρόβλημα Αir Condition: Καλησπέρα σας, Αντιμετοπίζω πρόβλημα με την εσωτερική μονάδα του Αir Condition μάρκας/μοντέλο Panasonic R410a . Συγκεκριμένα,απενεργοποιώντας το με το τηλεχειριστήριο ενώ το ''στόμιό" του κλείνει κανονικά ο ανεμιστήρας εσωτερικά συνεχίζει την λειτουργία του,και μόνο βγάζοντας το από το ρεύμα σταματάει,μέχρι να το ξαναβάλεις στο ρεύμα όπου αυτόματα πάλι λειτουργεί πάλι μόνος του.Η εξωτερική μονάδα κλείνει κανονικά. Με λίγα λόγια το Air condition μετατρέπεται σε ανεμιστήρας. Πάω να τρελαθώ,έχω κάνει reset από το control,του έδωσα και μερικές φάπες μπας και,αλλά τπτ Τι μπορεί να συμβαίνει.? Πλακέτα χαλασμένη στην εσωτερική μονάδα.?
kusta80 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Και γιατι δεν καλεις καποιον τεχνικο?
JimakosR Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2017 Συνήθως το ρελεδάκι του ανεμιστήρα κολλάει ή τα παίζει. Θέλει αλλαγή αυτό και έλεγχος το καλώδιο που φεύγει απο κεί ( Νομίζω πράσινο χρωματισμός σύμφωνα με τα πρότυπα). Αν έχεις τεχνικό όλα καλα , αν δεν έχεις ελπίζω να έχεις διάθεση για κολλήσεις 1
kchios Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2017 Σ'ευχαριστώ πάρα πολύ.Όντως ήταν το ρελέ,πήγα την πλακέτα σε κολλήτή και την έφτιαξε.