Στην σχολή για την εύρεση της ΔVmax χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο:

ΔV=R*I*cosφ+Χ*Ι*sinφ

 

Δηλαδή εάν έχω 3 καταναλωτές με

ΙΒ=35 Α cosφ=1 sinφ=0, ΙΓ=25 Α cosφ=0,85 sinφ=0,526 , ΙΔ=20 Α cosφ=0,9 sinφ=0,44 (επαγωγικά εκτός του πρώτου)

 

Έστω πηγή (A)=400 V RMS

Με απόστασης: A έως Β =75m , Β έως Γ=60m , Γ έως Δ=95m

R καλωδιου=0,397Ω/km , X καλωδιου=0,279Ω/km

 

Τότε  ΔVmax=ΔVΑΒ+ ΔVΒΓ+ ΔVΓΔ

 

ΔVΑΒ=0,397*0,075*(35+25*0,85+20*0,9)+ 0,279*0,075*(25*0,526+20*0,44)=2,67V

 

ΔVΒΓ=0,397*0,060*(25*0,85+20*0,9)+ 0,279*0,060*(25*0,526+20*0,44)

 

ΔVΓΔ=0,397*0,095*(20*0,9)+ 0,279*0,095*(20*0,44)

 

Για να καταλήξω κάπου έστω για τον καταναλωτή Δ βάλουμε πυκνωτές και το cosφ γίνει χωρητικό τι αλλάζει συμφώνα με cosφ και το sinφ;

Το ρεύμα είναι βέβαιο ότι θα μειωθεί καθώς και η ΔVmax.

 

Πριν πυκνωτή

PΔ=SQRT(3)*400*20*0,9=12.47Kw  ,  QΔ= SQRT(3)*400*20*0,44=6,1kVar

 S= SQRT(PΔ^2+QΔ^2)=13,88kVA

 

Έστω τώρα QC=10kVar       Q’Δ= QΔ- QC=6,1-10=-3,9 kVar

S= SQRT(PΔ^2+Q'Δ^2)= SQRT(12,4^2+(-3,9)^2)=13Kva   I=S/ SQRT(3)*400=18,76A

cosφ=P/S=12,47/13=0,96  και sin(cos-10,96)=0,28  (χωρητικά)

 

εδώ είναι που έχω πρόβλημα

ΔVΑΒ=0,397*0,075*(35+25*0,85+18,76*0,96)+0,279*0,075*(25*0,526+18,76*0,28)=2,596V

Είναι σωστό;

 

Ή εάν αυξήσω το QC=13,78kVar τότε Q’Δ=6,1-13,78=-7,68kVar

S=SQRT(12,4^2+(-7,68)^2)=14,58KVA  IΔ=21Α   cosφ=0,85    sinφ=0,526

 

ΔVΑΒ=0,397*0,075*(35+25*0,85+21*0,85)+0,279*0,075*(25*0,526+21*0,526)=2,71V

 

Αύξηση της ΔVAB πάνω στο καλώδιο μεγαλύτερη πτώση από αρχικά.

 

Ευχαριστώ για οποίων απάντηση και συγγνώμη εάν κούρασα.

Edited by SAKIS.NIKOLOP
Δημοσιεύτηκε

Μήπως επειδή είναι χωρητικό πρέπει να βάλεις ένα μείον εκεί που έχεις κοκκινίσει?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ναι αυτό ρωτώ αλλά εάν μπει κάποιο μείων θα πρέπει να είναι στο sinφ.

 

Γιατί cos(-φ)= cos(φ)  ενώ sin(-φ)=- sin(φ) εάν δεν κάνω λάθος.

 

Εντάξει καταλαβαίνω ότι τα άεργα είτε χωρητικά είτε επαγωγικά φορτώνουν την γραμμή το λέω για την δεύτερη περίπτωση όταν cosφ=0,85 χωρητικό.

Πάντως ευχαριστώ.

Edited by SAKIS.NIKOLOP
Δημοσιεύτηκε

Στην σχολή για την εύρεση της ΔVmax χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο:

ΔV=R*I*cosφ+Χ*Ι*sinφ

 

 

Η παραπάνω εξίσωση για τον υπολογισμό της πτώσης τάσης δεν ισχύει πάντοτε και γενικά, έχει περιορισμούς. Ισχύει με πολύ καλή προσέγγιση όταν ο Συντελεστής Ισχύος του ρεύματος είναι ίσος ή περίπου ίσος με αυτόν που αντιστοιχεί στην γωνία φάσης της σύνθετης αντίστασης που έχει η ηλεκτρική γραμμή. Το καλώδιό σου στην προκειμένη περίπτωση έχει γωνία φάσης φ=63,435° [cosφ=0,81]. Επομένως, για γωνίες φάσης πολύ διαφορετικές των 63° [είτε προς τα θετικά είτε προς τα αρνητικά], η σχέση παύει να δίνει αποτελέσματα με ικανοποιητική ακρίβεια. Προφανώς, μπορούν να εφαρμοστούν, στην περίπτωση αυτή, οι βασικές σχέσεις και υπολογισμοί της Ηλεκτροτεχνίας.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Από τα λεγόμενα σας μου λέτε ότι για την παραπάνω σχέση αντί να πάω με τα cos και sin να υπολογίσω την πτώση τάση, να χρησιμοποιήσω τις γωνίες των ρευμάτων καθώς και  την γωνία του καλωδίου ή κάνω λάθος ;

Edited by SAKIS.NIKOLOP

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.