savvas31 Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 10:45 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Επειδή είμαι τοπογράφος και λίγα σκαμπάζω από θέρμανση ( μόνο εμπειρικά)... θέλω να σας ρωτήσω το εξής... Μπορώ να χρησιμοποιήσω αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών με τα κλασικά σώματα του σπιτιού μου; Να σας πω ότι σε κατοικία του 2005 των 91 τμ έχω σώματα 7200 kcal. Υποπτεύομαι ότι είναι υπερδιαστασιολογημένα πλην ενός δωματίου. Αν η αντλία παράγει ας πούμε 55 βαθμούς νερό τι απόδοση θα έχουν τελικά τα σώματα; Σας ευχαρηστώ.
akaliak Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 11:06 πμ (edited) Τα σώματα θα έχουν μειωμένη απόδοση. Εσύ θα πρέπει να δεις αν τελικά με χαμηλη θερμοκρασία και κατα συνέπεια την μειωμένη ισχύ των σωμάτων, καλύπτεις τις θερμικές απώλειες της κατοικίας σου. Γενικά, για να υπολογίσουμε την θερμική ισχύ ενός σώματος, πρεπει να γνωρίζουμε τον τύπο του σώματος, την θερμοκρασία προσαγωγής, την θερμοκρασία επιστροφής και την θερμοκρασία χώρου. Συνήθως στις μελέτες κλασσικής θέρμανσης, θεωρούμε θερμοκρασία προσαγωγής 80-85 βαθμών (ενίοτε και 90), για να καλύψουμε τις θερμικές απώλειες της δυσμενέστερης κλιματολογικά ημέρας. Οι 7200kcal/h των σωμάτων. για 91 τμ, δεν μου δείχνουν μεγάλη υπερδιαστασιολόγηση, ειδικά όταν μιλάμε για μονοσωλήνιο, χωρίς να ξέρω όμως κουφώματα, μονώσεις, εκτεθιμένες τοιχοποιίες κλπ. Edited October 13, 2017 at 11:10 πμ by akaliak
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 11:36 πμ Αν θέλεις εμπειρικά να δεις τι θα συμβεί, κάνε το εξής : Αν η εγκατάστασή σου διαθέτει αντιστάθμιση, μπορείς να πειραματιστείς ρυθμίζοντας θερμοκρασία προσαγωγής 55 οC, μία χειμωνιάτικη μέρα που η εξωτερική θερμοκρασία θα είναι η χαμηλότερη που συνήθως συμβαίνει στην περιοχή σου. Αν δεν έχεις αντιστάθμιση, επειδή είναι μη επιτρεπτή τόσο χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής για κλασσικούς λέβητες, γιατί τα καυσαέρια προκαλούν διαβρώσεις στον λέβητα και την καμινάδα, αν είναι μεταλλική, μη το κάνεις.
savvas31 Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 04:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 04:40 μμ Υπάρχει τρόπος να υπολογίσουμε την απόδοση των σωμάτων με χαμηλότερη θερμοκρασία;
qwert Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 06:29 μμ qi=q60(DT/DT60)^1.3
savvas31 Δημοσιεύτηκε October 14, 2017 at 02:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 14, 2017 at 02:08 μμ (edited) Τι σημαίνει ο τύπος αυτός ; Τι είναι ταDt Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας. Ευχαριστώ, hkamp. Edited October 14, 2017 at 10:45 μμ by hkamp
monachus Δημοσιεύτηκε October 16, 2017 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2017 at 05:43 μμ Ρίξε μια ματιά εδώ Υπολογισμός απόδοσης θερμαντικών σωμάτων Αν μιλάμε για αντλία θερμότητας με προσαγωγή 55oC και επιστροφή 50oC, τότε για να βρεις την απόδοση ενός σώματος στους 52,5oC (μέση θερμοκρασία), θα πρέπει να πολλαπλασιάσεις την απόδοση του σε μέση θερμοκρασία 80οC (90/70 που συνήθως δίνουν οι κατασκευαστές) με 0,41 Δηλαδή ένα θερμαντικό σώμα που αποδίδει στους 90/70 1000 θερμίδες, στους 55/50 αποδίδει 410 θερμίδες.
akaliak Δημοσιεύτηκε October 17, 2017 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2017 at 09:34 πμ Γιατί εγώ το βγάζω 0.44; (55-50/2) -20 = 32.5 ----> (32.5/60)^1.33 = 0.442 Κάνω κάπου λάθος;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα