Caan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 (edited) Όταν επιλύεται (νέο) κτήριο με ισόγειο από Ο.Σ και όροφο από μεταλλικό σκελετό (οπότε πάμε αναγκαστικά με ΕK-2, EK8, EK3 κ.τ.λ) υπάρχει τρόπος, προκειμένου να αποφευχθεί ο ικανοτικός σχεδιασμός του μεταλλικού ορόφου, άλλος από το να θεωρηθεί ενιαίο q=1.5? Edited Νοέμβριος 5 , 2017 by Caan
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Δε νομίζω. Λυσε όλο το φορεα με q=1.5,. δεν θα έχεις προβλημα με το ισογειο, εκτος και αν ο φορεας σου ειναι πολυ ιδιαιτερος. ΥΓ. Μηπως ισχυει και στον ΕΚ8, οτι απαλλασσεται ο τελευταιος οροφος? Αρα λυνεις με οτι q θελεις και δεν κανεις και ικανοτικους στο μεταλλικο?
Caan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Είναι λίγο ιδιαίτερο το ισόγειο για αυτό ρωτάω.. Απαλλάσσεται ο τελευταίος όροφος και στον ΕΚ8, αλλά αυτή απαλλαγή αφορά μόνο τον ικανοτικό έλεγχο και όχι τα υπόλοιπα που αφορούν στον ικανοτικό σχεδιασμό των μεταλλικών γενικότερα (βλ. συνδέσεις κ.α)...
Ksotiko_7 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 (edited) Ικανοτικος γινεται παντα ανεξαρτητα απο τα δεδομενα που εχουμε.. Καλη η οικονομια αλλα.. Edited Νοέμβριος 5 , 2017 by Ksotiko_7
Caan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Στα κτήρια Ο.Σ έχουμε πάντα ικανοτικό σχεδιασμό, ανεξάρτητα από την τιμή του q, γιατί δεν επιτρέπεται ΚΠΧ στην χώρα μας. Στα μεταλλικά δεν ισχύει το ίδιο (άλλωστε ο ικανοτικός σε αυτά είναι μεγάλη ιστορία).
Caan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2017 Μία σκέψη (λίγο "πλάγια") είναι, εφόσον ο μεταλλικός όροφος γίνει μελλοντικά, να μην περιγραφεί στην στατική μελέτη του ισογείου πρόβλεψη ορόφου και όταν έρθει η στιγμή της προσθήκης να ληφθεί q=1.5 για όλο το δόμημα αλλά το ισόγειο θα ελεγχθεί με ΚΑΝ.ΕΠΕ - Παράρτημα 9Α για Στάθμη Επιτελεστικότητας "Περιορισμένες Βλάβες", όπου δεν απαιτείται ικανοτικός και μάλιστα οι αντοχές λαμβάνονται με τις μέσεις τιμές μείον μια τυπική απόκλιση...
Caan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2017 Είναι λίγο ιδιαίτερο το ισόγειο για αυτό ρωτάω.. Απαλλάσσεται ο τελευταίος όροφος και στον ΕΚ8, αλλά αυτή απαλλαγή αφορά μόνο τον ικανοτικό έλεγχο και όχι τα υπόλοιπα που αφορούν στον ικανοτικό σχεδιασμό των μεταλλικών γενικότερα (βλ. συνδέσεις κ.α)... Edit: Απαλλάσσεται ο τελευταίος όροφος και στον ΕΚ8, αλλά αυτή απαλλαγή αφορά μόνο τον καμπτικό ικανοτικό έλεγχο και όχι τα υπόλοιπα που αφορούν στον ικανοτικό σχεδιασμό των μεταλλικών γενικότερα (βλ. συνδέσεις κ.α)... 1
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2017 Αν το λυσεις ολο με q=1.5 σου κανει μεγαλη διαφορα στα στοιχεια ΩΣ του ισογειου?
Caan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2017 Ναι κάνει σημαντική διαφορά, παίρνοντας σαν δεδομένο ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθούν πολύ μεγάλες διατομές στο ισόγειο. Εν τω μεταξύ, τα υποστυλώματα του ισογείου μπορούν να απαλλαγούν από τον καμπτικό ικανοτικό επικαλούμενοι την 5.2.3.3(β), που λέει ότι σε διώροφα εάν η ανηγμένη αξονική σε όλα τα υποστυλώματα του ισογείου έχει τιμή <0.30 τότε υπάρχει απαλλαγή. Όμως υπάρχουν αρκετά μεγάλα ανοίγματα και για αυτό, τόσο τα υποστυλώματα όσο και οι δοκοί, επιβαρύνονται πολύ επιλύοντας με q=1.50.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα