Επίλυση νέου κτηρίου με ισόγειο από Ο.Σ και όροφο από μεταλλικό σκελετό.


 

Recommended Posts

Όταν επιλύεται (νέο) κτήριο με ισόγειο από Ο.Σ και όροφο από μεταλλικό σκελετό (οπότε πάμε αναγκαστικά με ΕK-2, EK8, EK3 κ.τ.λ) υπάρχει τρόπος, προκειμένου να αποφευχθεί ο ικανοτικός σχεδιασμός του μεταλλικού ορόφου, άλλος από το να θεωρηθεί ενιαίο q=1.5?   

Edited by Caan
Link to comment
Share on other sites

Δε νομίζω.

Λυσε όλο το φορεα με q=1.5,. δεν θα έχεις προβλημα με το ισογειο, εκτος και αν ο φορεας σου ειναι πολυ ιδιαιτερος.

 

 

ΥΓ. Μηπως ισχυει και στον ΕΚ8, οτι απαλλασσεται ο τελευταιος οροφος? Αρα λυνεις με οτι q θελεις και δεν κανεις και ικανοτικους στο μεταλλικο?

Link to comment
Share on other sites

Είναι λίγο ιδιαίτερο το ισόγειο για αυτό ρωτάω..:smile:

Απαλλάσσεται ο τελευταίος όροφος και στον ΕΚ8, αλλά αυτή απαλλαγή αφορά μόνο τον ικανοτικό έλεγχο και όχι τα υπόλοιπα που αφορούν στον ικανοτικό σχεδιασμό των μεταλλικών γενικότερα (βλ. συνδέσεις κ.α)...

Link to comment
Share on other sites

Στα κτήρια Ο.Σ έχουμε πάντα ικανοτικό σχεδιασμό, ανεξάρτητα από την τιμή του q, γιατί δεν επιτρέπεται ΚΠΧ στην χώρα μας. Στα μεταλλικά δεν ισχύει το ίδιο (άλλωστε ο ικανοτικός σε αυτά είναι μεγάλη ιστορία). 

Link to comment
Share on other sites

Μία σκέψη (λίγο "πλάγια") είναι, εφόσον ο μεταλλικός όροφος γίνει μελλοντικά, να μην περιγραφεί στην στατική μελέτη του ισογείου πρόβλεψη ορόφου και όταν έρθει η στιγμή της προσθήκης να ληφθεί q=1.5 για όλο το δόμημα αλλά το ισόγειο θα ελεγχθεί με ΚΑΝ.ΕΠΕ - Παράρτημα 9Α για Στάθμη Επιτελεστικότητας "Περιορισμένες Βλάβες", όπου δεν απαιτείται ικανοτικός και μάλιστα οι αντοχές λαμβάνονται με τις μέσεις τιμές μείον μια τυπική απόκλιση...    

Link to comment
Share on other sites

Είναι λίγο ιδιαίτερο το ισόγειο για αυτό ρωτάω.. :smile:

Απαλλάσσεται ο τελευταίος όροφος και στον ΕΚ8, αλλά αυτή απαλλαγή αφορά μόνο τον ικανοτικό έλεγχο και όχι τα υπόλοιπα που αφορούν στον ικανοτικό σχεδιασμό των μεταλλικών γενικότερα (βλ. συνδέσεις κ.α)...

Edit: Απαλλάσσεται ο τελευταίος όροφος και στον ΕΚ8, αλλά αυτή απαλλαγή αφορά μόνο τον καμπτικό ικανοτικό έλεγχο και όχι τα υπόλοιπα που αφορούν στον ικανοτικό σχεδιασμό των μεταλλικών γενικότερα (βλ. συνδέσεις κ.α)... 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ναι κάνει σημαντική διαφορά, παίρνοντας σαν δεδομένο ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθούν πολύ μεγάλες διατομές στο ισόγειο. Εν τω μεταξύ, τα υποστυλώματα του ισογείου μπορούν να απαλλαγούν από τον καμπτικό ικανοτικό επικαλούμενοι την 5.2.3.3(β), που λέει ότι σε διώροφα εάν η ανηγμένη αξονική σε όλα τα υποστυλώματα του ισογείου έχει τιμή <0.30 τότε υπάρχει απαλλαγή. Όμως υπάρχουν αρκετά μεγάλα ανοίγματα και για αυτό, τόσο τα υποστυλώματα όσο και οι δοκοί, επιβαρύνονται πολύ επιλύοντας με q=1.50.      

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.