καλημέρα, στα πλαισια  προληπτικής συντήρησης  Η/Ζ, ζητείται η χειροκινητη ενεργοποιηση του και η λειτουργια του καθε 15 μερες, για 10-15 λεπτά, ΧΩΡΙΣ φορτία. Λόγω παλαιότητας δεν ειναι εμφανη τα στοιχεια του μοντελου ωστε να βρω καποιο manual του κατασκευαστη.

Ο προβληματισμός μου αφορά στο αν πρέπει να τιθεται σε λειτουργια ενα Η/Ζ και να δουλευει εν κενω. Απο μηχανολογικής πλευρας (κινητηρας) το καταλαβαινω. Απο ηλεκτρολογικής (γεννήτρια);

 θα ήθελα τη γνώμη σας

 

 

(Οσο αφορά το κομμάτι των μεταγωγών, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης, ορίζει πως αυτές θα ελεχθούν οταν γίνει διακοπή για τη συντήρηση του υποσταθμού)

Δημοσιεύτηκε (edited)

Τιμολογιο αγοράς ή δελτιο αποστολης δεν υπαρχει για να βρεις τον προμηθευτη και να ζητησεις αυτα που θες?

 

Σταλθηκε απο το tapatalk

Edited by georgegaleos
Δημοσιεύτηκε

Αυτό που περιγράφεις είναι η συνηθισμένη στην πράξη μηνιαία ή 15ημερη δοκιμή ετοιμότητας.

 

Αν βρείς το manual από οποιονδήποτε κατασκευαστή, αυτά περίπου λέει.

Δημοσιεύτηκε

ο συντηρητης του κτιριου (μονιμος) το ζητά, και αφορα αυτο που αναφερει και ο  antloukidis. 

Δημοσιεύτηκε

Διαβάζοντας διάφορα άρθρα βλέπω ότι οι περισσότεροι αναφέρουν υπό φορτίο και μάλιστα στο 30%  της ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον.

Αν δεν έχεις στοιχεία επειδή είναι παλιά η γεννήτρια είτε κάνε καμιά αναζήτηση μέσω φωτογραφιών είτε σε καταστήματα που κάνουν περιελίξεις και έχει κανά μάστορα σχετικά ηλικιωμένο:) 

Δημοσιεύτηκε

Ο προβληματισμός μου αφορά στο αν πρέπει να τιθεται σε λειτουργια ενα Η/Ζ και να δουλευει εν κενω. Απο μηχανολογικής πλευρας (κινητηρας) το καταλαβαινω. Απο ηλεκτρολογικής (γεννήτρια);

 θα ήθελα τη γνώμη σας

 

Οσο αφορά το κομμάτι των μεταγωγών, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης, ορίζει πως αυτές θα ελεχθούν οταν γίνει διακοπή για τη συντήρηση του υποσταθμού)

 

 

Όχι, δεν είναι καλή τακτική να δουλεύει εν κενώ μια μηχανή.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ευχαριστούμε για το link, πόση σημασία μπορεί να έχει μια "λεπτομέρεια".

 

Τι γίνεται όμως οταν η φόρτιση του συστήματος πέσει κάτω από το min του 30%, όταν πχ είναι Σάββατο και δουλεύει η μισή βάρδια ή απόγευμα και κάποιοι κάνουν υπερωρίες?
Μιλάω για κανονική λειτουργία και όχι για την προγραμματισμένη δοκιμή ετοιμότητας όπου όλα θα είναι όπως πρέπει και υπό έλεγχο.
Θα πρέπει να βάζουμε φορτία στο ΟΝ ώστε να φτάνουμε το 30% για να μην συμβεί η συσσώρευση (wet stacking) του άρθρου αν στη βάρδια θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν?
Σε μερικές δοκιμές που έτυχε να παρακολουθήσω ό υπάλληλος/συντηρητής(?) απλώς το ξεκινούσε και το λειτουργούσε για 1 λεπτό, το πολύ 2, συνήθως εν κενώ ή με ελάχιστα φορτία, τον ενδιέφερε μόνον η εκκίνηση και τίποτα άλλο.

Edited by AMHxaNos
Δημοσιεύτηκε

τα Η/Ζ είναι κατασκευασμένα να δουλευουν 'σωστα' από 60% φορτια και πανω.Οταν δεν υπαρχουν αυτά τα φορτια τοτε ο κινητήρας αρχιζει να ύπολειτουργει',δεν φτανει τις απαιτούμενες θερμοκρασίες κλπ.Τα προβλήματα είναι εμφανη με κυριοτερο το ΄τρεξιμο΄λαδιων από πολλαπλες,ζουαν κλπ.

Το κομματι της γεννήτριας δεν εχει απολυτως κανενα πρόβλημα.

Το ιδανικο  ,στην δοκιμη είναι να γινει  με φορτια.ΕΠειδη αυτό δεν μπορει να γινει ,παρα μονο σε σπανιες περιπτώσεις τοτε δοκιμη χωρις φορτιο για 5 λεπτα και δεν θα εχεις κανενα πρόβλημα...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.