giabritsos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Γεια σας .γραφω εδώ γιατί ο εγκαταστατης φαίνεται να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά .εχω ενδοδαπεδια στο σπίτι και εγκαταστήσαμε μπαλκόνι αντλία Daikin altherma split χαμηλών.για νερά χρήσης έχουμε μπόιλερ στο πατάρι 150αρι και η αλλαγή γίνεται με τριοδη Βάνα .το πρόβλημα μας είναι ότι όποτε ανοίξαμε τα νερά χρήσης μετά από μερικές ώρες (αλλαγές της τριοδης)να μας βγάζει σφάλμα 7H-01 water flow problem.την πρώτη φορά θεώρησε ότι έφταιγε η τριοδη και αλλάξαμε τριοδη .στην δεύτερη μας το ξαναέκανε.να πω πως αυτή τη φορά το σφάλμα το έβγαλε αφού ξαναγύρισε στη θέρμανση . Ξέρω ότι θα μου πείτε να απευθυνθώ στον εγκατάσταση αλλά αγανάκτησα και είπα να ρωτήσω για τις απόψεις σας . Sent from my iPhone using Tapatalk
nikmmech Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 (edited) Το μελέτησε μηχανολόγος το σύστημα? Υποθέτω όχι. Αν χρησιμοποείτε τυπική τρίοδη θερμανσης η οποία έχει μεγάλη χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο θέσεων, η έξοδος του κυκλοφορητή βλέπει ουσιαστικά κλειστό δίκτυο (αυξημένη πίεση) και ενεργοποιεί σχετική προστασία που αποτρέπει την λειτουργία του κυκλοφορητή. Επίσης, βλέπω μικρές διατομές σωληνώσεων στην έξοδο της μονάδας με πιθανότατα σημαντικές απώλειες πίεσης που επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το προηγούμενο φαινόμενο. υ.γ. Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα είναι στον ίδιο χώρο..? Edited Νοέμβριος 18 , 2017 by nikmmech
giabritsos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Μηχανολόγος το εγκατέστησε Sent from my iPhone using Tapatalk
giabritsos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Το μελέτησε μηχανολόγος το σύστημα? Υποθέτω όχι. Αν χρησιμοποείτε τυπική τρίοδη θερμανσης η οποία έχει μεγάλη χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο θέσεων, η έξοδος του κυκλοφορητή βλέπει ουσιαστικά κλειστό δίκτυο (αυξημένη πίεση) και ενεργοποιεί σχετική προστασία που αποτρέπει την λειτουργία του κυκλοφορητή. Επίσης, βλέπω μικρές διατομές σωληνώσεων στην έξοδο της μονάδας με πιθανότατα σημαντικές απώλειες πίεσης που επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το προηγούμενο φαινόμενο. υ.γ. Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα είναι στον ίδιο χώρο..? Ναι είναι στον ίδιο χώρο στο πίσω μπαλκόνι μου .τις σωληνώσεις και την εσωτερική μονάδα θα την κλείσω με κατασκευή ...όταν καταφέρουμε να δουλέψουν όλα σωστά Sent from my iPhone using Tapatalk
giabritsos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Το μελέτησε μηχανολόγος το σύστημα? Υποθέτω όχι. Αν χρησιμοποείτε τυπική τρίοδη θερμανσης η οποία έχει μεγάλη χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο θέσεων, η έξοδος του κυκλοφορητή βλέπει ουσιαστικά κλειστό δίκτυο (αυξημένη πίεση) και ενεργοποιεί σχετική προστασία που αποτρέπει την λειτουργία του κυκλοφορητή. Επίσης, βλέπω μικρές διατομές σωληνώσεων στην έξοδο της μονάδας με πιθανότατα σημαντικές απώλειες πίεσης που επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το προηγούμενο φαινόμενο. υ.γ. Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα είναι στον ίδιο χώρο..? Προτείνεις μεγαλύτερη διατομή από το ορθογώνιο μποιλερακι προς την αντλία ;Και τριοδη είχαμε αρχικά άλλη που γυρνούσε πιο γρήγορα και έβγαζα πάλι σφάλμα .την αλλάξαμε και βαλαμε αυτήν που γυρνάει αργά γιατί θεωρήσαμε πως έφταιγε που γυρνούσε γρήγορα .τι τριοδη μπορούμε να βάλουμε ; Sent from my iPhone using Tapatalk
nikmmech Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 (edited) Πρέπει να μελετηθούν οι ροές πρώτα, βάσει των απαιτήσεων του κατασκευαστή (βλ. εγχειρίδιο) και φυσικά της εγκατάστασης. Εάν δεν καταφέρετε να πετύχετε την ροή, συνδέστε το boiler με ξεχωριστό κυκλοφορητή στον υδραυλικό διαχωριστή. Edited Νοέμβριος 18 , 2017 by nikmmech
alto2 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 (edited) Θα πρέπει να ξαναβάλετε την γρήγορη βάνα και να ελένξετε αν λειτουργεί σωστά ο διακόπτης ροής (αν έχει ενσωματωμένο η μονάδα), όταν λειτουργεί για τα ζεστά νερά. Πολύ πιθανόν να συμβαίνει αυτό που λέει ο nikmmech παραπάνω Edited Νοέμβριος 18 , 2017 by alto2
Ghostrider Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2017 (edited) Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των παιδιών παραπάνω. Πέραν της ταχύτητας της τρίοδης & των ροών/πιέσεων, υπάρχουν στο κύκλωμα ΖΝΧ φίλτρα νερού που πρέπει να τσεκάρεις πως είναι καθαρά ή εξαεριστικά; Η τρίοδη εγκαθίσταται σίγουρα ορθά (φορά), επαληθεύσατε πως κάνει κίνηση στην εντολή για ΖΝΧ; Τέλος, θα το πω απλά γιατί πρέπει να το πω: επαλήθευσε ακόμα μια φορά πως όλες οι βάνες στο κύκλωμα ΖΝΧ είναι ανοιχτές. Edited Νοέμβριος 18 , 2017 by Ghostrider
giabritsos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2017 Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των παιδιών παραπάνω. Πέραν της ταχύτητας της τρίοδης & των ροών/πιέσεων, υπάρχουν στο κύκλωμα ΖΝΧ φίλτρα νερού που πρέπει να τσεκάρεις πως είναι καθαρά ή εξαεριστικά; Η τρίοδη εγκαθίσταται σίγουρα ορθά (φορά), επαληθεύσατε πως κάνει κίνηση στην εντολή για ΖΝΧ; Τέλος, θα το πω απλά γιατί πρέπει να το πω: επαλήθευσε ακόμα μια φορά πως όλες οι βάνες στο κύκλωμα ΖΝΧ είναι ανοιχτές. Τριοδη δουλεύει σωστά δοκιμασμένο και απο εμένα .βανες όλες ανοιχτές .τα φίλτρα τώρα τι να πω ,2 μήνες δουλεύουμε την αντλία . Sent from my iPhone using Tapatalk
giabritsos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2017 ευχαριστω για τις αποψεις σας...θα σας κραταω ενημερους...ελπιζω να βρουμε τη λυση
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα