vagom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Η δεύτερη σελίδα στα επιμέρους θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ έχει ότι να'ναι νούμερα που δεν έχουν το ίδιο άθροισμα με τα νούμερα που έχει η πρώτη σελίδα και στο εξεταζόμενο και στο ΚΑ.. Όπως είπε και ο dib, άλλες καταναλώσεις σου δείχνει η 1η σελίδα και άλλες η 2η. Αν θες να επαληθεύσεις τους πινάκες της 2ης σελίδας θα πρέπει να ανατρέξεις στα αποτελέσματα του λογισμικού (καρτέλα «Απαιτήσεις-Κατανάλωση») Λογικά εκεί θα έχεις ταύτιση.
vagom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δεν έχει χρειασθει να το κάνω, αλλά γιατι πρέπει να ξανακατεβάσεις το xml με τα σωστά αφού στο buildingcert (και πάνω στο πεα που θα εκτυπωθεί) θα είναι τα σωστά και αυτα δεν αλλάζουν. Αρα δεν είσαι οκ? Για να έχω και σωστό XML… (κόλλημα!) Το απάντησε ο kiko_p, παρακάτω. Ανοίγεις το διορθωμένο XML από το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ όχι σαν εισαγωγή στοιχείων αλλά σαν μελέτη. (Όταν το κατεβάζουμε εκ νέου, δεν κατεβάζει μόνο το xml με τα αρχικά στοιχεία αλλά όλα τα δεδομένα που έχουν φορτωθεί στο σύστημα.)
vagom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 (edited) Οπότε η ισχύς που μεταφέρει το δίκτυο διανομής συνολικά θα είναι Pm * ng1 * ng2 Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών με αυτονομία ανά διαμέρισμα, εγώ επιμερίζω το αποτέλεσμα σύμφωνα με τα χιλιοστά θέρμανσης της εξεταζόμενης ιδιοκτησίας. (Θεωρώντας ότι το κάθε διαμέρισμα αποτελεί ουσιαστικά και έναν τελικό κλάδο θέρμανσης) Δηλαδή: Ισχύς Δικτύου Διανομής = Pm * ng1 * ng2 * Χιλιοστά Διαμερίσματος / 1000 Κάνω λάθος; Edited Δεκέμβριος 8 , 2017 by vagom
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Εγω πιστευω οτι η ισχύς του δικτύου διανομής είναι η συνολική ολοκληρου του συστηματος θερμανσης. (οπως και στην ισχύ του λέβητα βάζεις αυτην ολου του συστήματος θέρμανσης και δεν την επιμερίζεις στο διαμέρισμα σου) Ισχύς Δικτύου Διανομής =( Pm * ng1 * ng2 ) /Ν οπου Ν ο αριθμός των κλάδων Ο επιμερισμός γίνεται στις βοηθητικές μονάδες ... Δηλ αν έχεις ενα κυκλοφορητή με ισχυ πχ 200w αυτην την ισχύ θα την επιμερίσεις στο διαμέρισμα σου (Προσοχή σε μονάδες KW) 2
TomA Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Καλημέρα. Στο xml μου δεν εμφανίζεται επιλεγμένο ο Τύπος Κτιρίου (Παλαιό, Νέο κτλ..) που επιλέγω στο buuildingcert. Συμβαίνει και σε κάποιον άλλο? Η περίπτωση του κτιρίου μου είναι οικοδομική άδεια εκδοθείσα το 2010 χωρίς εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και επιλέγω το "Παλαιό".
vagom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Ισχύς Δικτύου Διανομής =( Pm * ng1 * ng2 ) /Ν οπου Ν ο αριθμός των κλάδων Σε πολυκατοικία με αυτονομία πόσους κλάδους θα θεωρήσεις; Όσους και τα διαμερίσματα; Όσους και οι όροφοι; Το κάθε διαμέρισμα δεν αποτελεί ουσιαστικά και έναν τελικό κλάδο;
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Σε πολυκατοικία με αυτονομία πόσους κλάδους θα θεωρήσεις; Όσους και τα διαμερίσματα; Όσους και οι όροφοι; Το κάθε διαμέρισμα δεν αποτελεί ουσιαστικά και έναν τελικό κλάδο; Βασικά εξετάζουμε το κεντρικό δίκτυο θέρμανσης απο το λέβητα μέχρι την είσοδο αυτών στο κολεκτέρ. Σε πολυκατοικία με αυτονομία συνήθως τα κεντρικά δίκτυα θερμανσης είναι συμμετρικά (και ανάλογα με τη διάταξη των διαμερισμάτων της), συνεπώς η κεντρική σωλήνα με τα κολεκτέρ ή θα είναι ένα ανα επίπεδο ή και δύο ανάλογα με τη διάταξη των διαμερισμάτων της.
nick_61 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Σε πολυκατοικία με αυτονομία πόσους κλάδους θα θεωρήσεις; Όσους και τα διαμερίσματα; Όσους και οι όροφοι; Το κάθε διαμέρισμα δεν αποτελεί ουσιαστικά και έναν τελικό κλάδο; Αυτό που ρωτάς θα φανεί στο λεβητοστάσιο. Εκεί θα δεις πόσοι κλάδοι (στήλες) αναχωρούν από τον λέβητα. - Αν είναι μία στήλη, τότε η ισχύς του δικτύου διανομής είναι όλη η ισχύς του λέβητα : (Pm * ng1 * ng2) κοινή και ίδια για όλα τα διαμερίσματα χωρίς κανένα επιμερισμό. - Αν είναι δύο ή περισσότερες στήλες, τότε θα πρέπει να δεις το διαμέρισμά σου από ποια στήλη τροφοδοτείται. Τότε η ισχύς του δικτύου διανομής που θα βάλεις θα είναι η ισχύς που "κουβαλάει" αυτή η συγκεκριμένη στήλη.
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Σε πολυκατοικία με αυτονομία πόσους κλάδους θα θεωρήσεις; Όσους και τα διαμερίσματα; Όσους και οι όροφοι; Το κάθε διαμέρισμα δεν αποτελεί ουσιαστικά και έναν τελικό κλάδο; Κατα την αυτοψία στο χώρο του λεβητοστάσιου βλέπω πόσες αναχωρήσεις υπάρχουν και αυτός είναι ο αριθμός Ν... Σε γενικές γραμμές απο τις επι τόπου αυτοψίες έχω παρατηρήσει τα εξής : 1)Σε μικρές οικοδομές με αυτονομία και μονοσωλήνιο σύστημα υπάρχουν 1 με 2 το πολύ κλάδοι εκτός και αν έχεις εκτεταμένη κάτοψη... 2)Αν το σύστημα θέρμανσης είναι παλαιό (πχ δισωλήνιο χωρις αυτονομία) , τότε εκεί έχεις περισσότερους κλάδους και μετράς πάλι τις αναχωρήσεις (όσοι φεύγουν τόσοι επιστρέφουν κιόλας) 1
nick_61 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 ....2) Αν το σύστημα θέρμανσης είναι παλαιό (πχ δισωλήνιο χωρις αυτονομία) , τότε εκεί έχεις περισσότερους κλάδους και μετράς πάλι τις αναχωρήσεις (όσοι φεύγουν τόσοι επιστρέφουν κιόλας) Σ' αυτή την περίπτωση δεν κάνεις κανένα επιμερισμό γιατί δουλεύουν ταυτόχρονα όλες οι στήλες, οπότε η μεταφερόμενη από το δίκτυο ισχύς είναι όλη η ισχύς του λέβητα δηλαδή : Pm * ng1 * ng2
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα