jimis9497 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2017 Πριν από την αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, όταν δεν είχαμε συστήματα θέρμανσης - ψύξης σε μια κατοικία, θεωρούσαμε σαν Κατηγορία διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμού την Γ (του κτιρίου αναφοράς). Μετά την αναθεωρημένη έκδοση εξακολουθούμε να θεωρούμε τη Γ, παίρνουμε τη δυσμενέστερη Δ ή θεωρούμε κάτι διαφορετικό για θέρμανση και διαφορετικό για ψύξη?
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2017 Και πριν και μετά, Δ είναι η κατηγορία αυτοματισμών. Δες εδώ για το πριν http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab6
dim_eng Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 Σημαίνει επίσης ότι η απόφαση έχει βγει εδώ και ένα μήνα (17/10 λέει το ΦΕΚ) και κανείς δεν έκρινε σκόπιμο να την βγάλει κάπου να τη διαβάσουμε (κάπου 450 σελίδες είναι οι ΤΟΤΕΕ χωρίς την συμπαραγωγή) και να είμαστε προετοιμασμένοι. Φυσικά τόσο το buildingcert όσο και η σελίδα του ΤΕΕ είναι στον κόσμο τους... Συνάδελφε για να ισχύει κάτι και να δημοσιευθεί πρέπει να ψηφιστεί. Το ίδιο γίνεται πάντα με τις ΤΟΤΕΕ.... Οπότε κανένα ΤΕΕ "δεν είναι στον κόσμο του"..
dim_eng Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 Συνάδελφε για να ισχύει κάτι και να δημοσιευθεί πρέπει να ψηφιστεί. Το ίδιο γίνεται πάντα με τις ΤΟΤΕΕ.... Οπότε κανένα ΤΕΕ "δεν είναι στον κόσμο του".. Και να ένα μικρό παράδειγμα με τις νεες ΤΟΤΕΕ 20701 2017 ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΘΗ.... http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak (Πριν κατηγορήσουμε το Επιμελητήριό μας καλό είναι να κάνουμε πρώτα την αυτοκριτική μας... Π.χ. στις εκλογές συμμετείχαμε; Οφείλουμε εισφορές; ΚΤΛ ΚΤΛ ΚΤΛ ΚΤΛ....)
deathlok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 Τα τύπωσα την παρασκευή από το ΦΕΚ γιατί δεν τους έβλεπα να βγάζουν κάτι κρίμα οι εκτυπώσεις....
GriGaS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Συνάδελφε για να ισχύει κάτι και να δημοσιευθεί πρέπει να ψηφιστεί. Το ίδιο γίνεται πάντα με τις ΤΟΤΕΕ.... Οπότε κανένα ΤΕΕ "δεν είναι στον κόσμο του".. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ΥΑ, οπότε δε ψηφίστηκε κάτι. Αν δεις τις ημερομηνίες, η ΥΑ υπογράφηκε στις 17/10 και το ΦΕΚ βγήκε 1 μήνα μετά. Άρα στις 17/10 θα μπορούσαμε να τις έχουμε στα χέρια μας με μία ανακοίνωση του στυλ "Αυτό είναι το τελικό κείμενο των νέων ΤΟΤΕΕ όπως εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο", ώστε να υπάρχει ένα διάστημα ενός μήνα να τις διαβάσουμε και να εξοικειωθούμε μαζί τους. Αντί να γίνει αυτό, φτάσαμε να περιμένουμε 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ για μία εκτυπώσιμη και χρηστική έκδοση αυτών (εκτός και εάν θεωρούνται εύχρηστα pdf των 150+ σελίδων χωρίς πίνακα περιεχομένων). (Πριν κατηγορήσουμε το Επιμελητήριό μας καλό είναι να κάνουμε πρώτα την αυτοκριτική μας... Π.χ. στις εκλογές συμμετείχαμε; Οφείλουμε εισφορές; ΚΤΛ ΚΤΛ ΚΤΛ ΚΤΛ....) Προσωπικά και στις εκλογές συμμετέχω, και τις εισφορές μου πληρώνω και είμαι και από τους λίγους που όσο καιρό ίσχυε η εισφορά ΤΕΕ & ΤΣΜΕΔΕ επί των αμοιβών τις πλήρωνα ακόμα και για τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Οπότε νομίζω πως δικαιούμαι να γκρινιάζω. Σε κάθε περίπτωση, βγήκαν τα pdf, τα τόνερ είναι γεμισμένα, ο πάκος χαρτί περιμένει, καλό μας διάβασμα όσοι τα περιμέναμε... 2
vagom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Καλημέρα συνάδελφοι. Μια ερώτηση, απλά προς επιβεβαίωση: Αν το έχω καταλάβει σωστά, τώρα που δεν τικάρουμε το κουτάκι για τον υπολογισμό θερμογεφυρών στο λογισμικό για κτίρια με ΚΘΚ, θα πρέπει να προσθέτουμε 0,2 στις τιμές του U σύμφωνα με τον πίνακα 3.7 της σελίδας 62 (ΤΟΤΕΕ 1); Δηλαδή πχ, για κτίριο του 1990, με εφαρμογή ΚΘΚ: U εξωτικού τοίχου = 0.7 + 0.2 = 0.9 U ΜΘΧ = 1.9/2 + 0.2 = 1.15 U πόρτας εσωτερικής = 2.7/2 + 0.2 = 1.55 Σωστά; 2
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Ναι ... και εγω έτσι το αντιληφθεί. 1
vagom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Απαντώ στον εαυτό μου... Για τους ΜΘΧ, μάλλον είναι πιο σωστό να διαιρέσουμε διά δύο αφού προσθέσουμε το 0.2, δηλαδή: U ΜΘΧ = (1.9+0.2)/2 = 1.05 U πόρτας εσωτερικής = (2.7+0.2)/2 = 1.45
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2017 (edited) Καλή ερώτηση. Είναι 1,9/2+0,2 = 1,15 (1,9+0,2)/2=1,05 ή σε ΜΘΧ δεν υπολογίζουμε προσαύξηση λόγω θΓ; Είσαι πιο γρήγορος Vagom Edited Δεκέμβριος 4 , 2017 by tsx 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα