janus Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 Καλησπέρα. Μία ερώτηση-συμπέρασμα από ψάξιμο στο φόρουμ και διάβασμα των ΤΟΤΕΕ. Ορίζουμε δίκτυο διανομής ΖΝΧ σε περίπτωση κεντρικής παραγωγής ΖΝΧ από κεντρικό boiler (εναλλάκτη θερμότητας) με την ανάλογη μόνωση σωληνώσεων ανεξάρτητα από το μήκος των σωληνώσεων ΖΝΧ που μεσολαβούν από την παραγωγή στην κατανάλωση. Σε περίπτωση τοπικών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ (θερμαντήρες ροής, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, επίτοιχοι λέβητες, τοπικοί εναλλάκτες θερμότητας) οι απώλειες δικτύου διανομής θεωρούνται μηδενικές. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορώ να συμπεράνω ότι θα έχει μηδενικές απώλειες δικτύου διανομής ΖΝΧ λόγω του ότι είναι τοπικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ και οι όποιες απώλειες προέρχονται από το γεγονός ότι ο θερμαντήρας βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο ανεξάρτητα από το μήκος των σωληνώσεων ΖΝΧ που μεσολαβούν από την παραγωγή στην κατανάλωση?
slalom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορώ να συμπεράνω ότι θα έχει μηδενικές απώλειες δικτύου διανομής ΖΝΧ λόγω του ότι είναι τοπικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ και οι όποιες απώλειες προέρχονται από το γεγονός ότι ο θερμαντήρας βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο ανεξάρτητα από το μήκος των σωληνώσεων ΖΝΧ που μεσολαβούν από την παραγωγή στην κατανάλωση? Φασκεις και αντιφασκεις
janus Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 (edited) Ίσως δεν έγινα αντιληπτός. Μπορώ να θεωρώ πάντα ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας θα έχει μικρό δίκτυο διανομής δλδ μηδενικές απώλειες δικτύου διανομής? Edited Δεκέμβριος 23 , 2017 by hkamp
slalom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 Μπορεις να θεωρησεις ο,τι θελεις. Η πραγματικοτητα ομως?
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2017 Μπορώ να θεωρώ πάντα ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας θα έχει μικρό δίκτυο διανομής δλδ μηδενικές απώλειες δικτύου διανομής? Ναι μπορείς αν έχεις τον ηλιακό στο μπαλκόνι ! Σε οποιαδήποτε άλλη θέση θα υπάρχουν απώλειες δικτύου. 1
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2017 Το "τοπικές μονάδες" για αυτή την περίπτωση εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι η μονάδα έχει μικρό δίκτυο διανομής σε σχέση με την ισχύ που κυκλοφορεί και κυρίως ότι η μονάδα αποδίδει άμεσα ότι παρήγαγε στον χώρο της κατανάλωσης (πχ ηλ. θερμοσίφωνας εντός ή από πάνω από το wc).
janus Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2017 (edited) Καταλαβαίνω πως υπάρχει αντιστοιχία με τη θέρμανση και το διαχωρισμό ανάμεσα σε κεντρικό και τοπικό σύστημα, όπου μας ενδιαφέρει η απόσταση ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση. Ευχαριστώ πολύ. Edited Δεκέμβριος 23 , 2017 by hkamp
slalom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2017 Γιατι σε ενδιαφερει τοσο πολυ? Η καταταξη δεν αλλαζει απο τετοιες λεπτομερειες
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2017 (edited) Επειδή λόγω εορτών παράτησα λίγο το τόπικ και θέλω να κάτσω να τα διαβάσω μια μέρα όλα μαζεμένα να ρωτήσω κάτι που δε συγκράτησα καλά. Με τις θερμογέφυρες τι γίνεται; Τις περνάμε μόνοι μας μέσω της τιμής του U; Έχω διαμέρισμα του 95 με μελέτη θερμομόνωσης και τιμή U ας πούμε 0.4. Τι κάνω βάζω 0.6; Και αν έχω παλιότερο αμόνωτο; Ευχαριστώ πολύ για τυχόν απάντηση! EDIT. Και κάτι που ξέχασα: Έχει βγει κάπου τελικά η νεα ΤΟΤΕΕ διορθωμενη συνολικά για να μπορούμε να την τυπώσουμε; Edited Δεκέμβριος 27 , 2017 by Fade2Black
slalom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2017 Στη σελιδα του ΤΕΕ εκει που ηταν και οι παλιες
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα