kouliko Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2017 Χρόνια πολλά σε όλους. Έχω μια toshiba 8άρα με ενδοδαπέδια και τις προηγούμενες ημέρες με θερμοκρασίες 3-9 είχε κατανάλωση 26kwh την ημέρα ενώ κανονικά έχει από 7 έως 15kwh. Είναι φυσιολογική μια τέτοια κατανάλωση; Να σημειώσω ότι το hot water δεν το έχω μόνιμα ανοιχτό αλλά το ανοίγουμε το πολύ μια ώρα την ημέρα και αν έχει ήλιο καθόλου καθώς έχουμε συνδέσει την αντλία με ηλιακό.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2017 Δεν υπάρχει φυσιολογικό και αφύσικο. Όλα εξαρτώνται από τη μόνωση του σπιτιού, την εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία. Όταν προσπαθούμε να κρατήσουμε σταθερή τη στάθμη του νερού σε ένα κουβά με τρύπες ρίχνοντας μέσα νερό, ή ποσότητα του νερού που ρίχνουμε εξαρτάται από πόσες τρύπες έχει και πόσο μεγάλες είναι.... 1
kcher Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2017 Και επίσης εξαρτάται και από το πόσο καλά διαστασιολογημενη είναι η αντλία θερμότητας. Πχ αν η αντλία είναι υποδιαστασιολογημενη, προκειμένου να καλύψει τις θερμικές απώλειες δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες από μια ορθά διαστασιολογημενη Στάλθηκε από το HUAWEI VNS-L21 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2017 .....και το συνηθισμένο λάθος είναι ότι μελέτη απωλειών γίνεται συνήθως για 0 οC, ενώ οι αποδόσεις (στη διαφήμιση) των Α.Θ. δίνεται σε 7 οC!!! 2
akaliak Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2017 .....και το συνηθισμένο λάθος είναι ότι μελέτη απωλειών γίνεται συνήθως για 0 οC, ενώ οι αποδόσεις (στη διαφήμιση) των Α.Θ. δίνεται σε 7 οC!!! Πολύ σωστά!
kouliko Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2017 Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Ο κουβάς δεν είναι τρύπιος, το σπίτι είναι νέα κατασκευή με μελέτη για ενδοδαπέδια και αντλία και η αντλία είναι σύμφωνα με τη μελέτη. Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν για Αττική (Ελευσίνα συγκεκριμένα) από την εμπειρία σας είναι λογικές οι καταναλώσεις αυτές υπό ΚΣ. Προσπαθώ απλά να κάνω μια πρόβλεψη εξόδων και να δω πως συμβάλλει η αντλία σε αυτά. Ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2017 (edited) Φίλε kouliko δυστυχώς ποτέ σε κανένα σπίτι δεν υπάρχει τέλεια μόνωση, άρα ο κουβάς έχει πάντα τρύπες. Αν η μόνωση ήταν τέλεια, μόλις ζεσταίναμε το σπίτι μία φορά, θα τα σβήναμε όλα και η θερμοκρασία θα έμενε σταθερή. Ένας εμπειρικός, πολύ καλός τρόπος, να βρίσκεις αν οι καταναλώσεις είναι σωστές είναι για κάθε μέρα που θέλεις να ελέγξεις να βρίσκεις, με όσο καλύτερη προσέγγιση μπορείς, την μέση διαφορά θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι μείον την εξωτερική. Οι καταναλώσεις είναι ανάλογες με την μέση διαφορά θερμοκρασίας. Στο παράδειγμά σου λες εξωτερική 3-9 άρα μέση εξωτερική 6. Θεωρώντας σταθερή εσωτερική 20, έχεις διαφορά 20-6=14οC και κατανάλωση 26KWh. Όταν λες κανονικά, θεωρούμε ότι έξω η μέση θερμοκρασία είναι 12, άρα 20 (εσωτερική) μείον 12 = 8οC και κατανάλωση 15 KWh. Αν πάρεις τους λόγους 14/8 (ΔΘ) και 26/15 (KWh) θα δείς ότι είναι ίσοι με 1,7. Άρα η κατανάλωση που είχες είναι φυσιολογικότατη. Y.Γ. Τα ανωτέρω ισχύουν, με πολύ καλύτερη προσέγγιση για υπολογισμό καταναλώσεων πετρελαίου, φυσικού αερίου και ρεύματος με οποιοδήποτε τρόπο πλην Α.Θ. Στις Α.Θ., καθώς μεταβάλλεται το cop, παρατηρούνται κάποιες αποκλίσεις, κυρίως όταν η εξωτ. θερμοκρασία πλησιάζει το 0οC. Edited Δεκέμβριος 28 , 2017 by antloukidis 1
giabritsos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2018 Εγώ σε πρόσφατα ανακαινισμένο οροφοδιαμέρισμα με ενδοδαπεδια και αντλία θερμότητας ,χωρίς μονωση βόρεια νότια αλλά πάνω κάτω δεξιά αριστερά σπίτια το τελευταίο δίμηνο λειτούργησα αντιστάθμιση της αντλίας .το πάτωμα το έχω 2 κυκλώματα ένα βορινό που είναι τα υπνοδωμάτια με θερμοστάτη και ένα νότιο που είναι οι κύριοι χώροι με άλλο θερμοστάτη .χτες ακριβώς έκλεισα 2 μήνες από τον τελευταίο εκκαθαριστικό και έδωσα τις ενδείξεις ο ίδιος για να έρθει εκκαθαριστικος πάλι αντί έναντι .εκαψα 2 μήνες ακριβώς μέχρι χτες 900 ημερήσιες και 500 νυχτερινό σύνολο 1400 kw .περιοχη δραμα .την καμπύλη την πείραξα και έριξα αρκετά τις τιμές την έβαλα 35 νερα για -10 και μέγιστο για 19 βαθμούς 28 νερά Sent from my iPhone using Tapatalk
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα