odysseas1988 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2017 (edited) Καλημέρα σε όλους. Μου έχει ζητηθεί να φτιάξω μια μελέτη ηλεκτροφωτισμού για έναν δημοτικό πεζόδρομο. Δεν έχω ξανακάνει τέτοια μελέτη και θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα. Τι είδους σχέδια χρειάζονται?Το τοπογραφικό όπου θα φαίνεται η θέση του πίλαρ?Οι κατόψεις της γραμμής φωτισμού και η θεση των φωτιστικων? Και μοναγραμμικο? Μαζι με την μελέτη φωτισμού χρειάζεται κααι η μελέτη ηλετρικών?Πως υπολογίζεις πόση απόσταση πρέπει να έχουν οι σιδηροιστοί μεταξύ τους?πόσο ύψος πρέπει να έχουν οι σιδηροιστοί?Το πίλαρ που μπαίνει συνήθως?Υποδεικνύει η Δεη την θέση του πίλαρ? Ο μετρητής μπαίνει στο πίλαρ?με χρονοδιακόπτη και φωτοκύττααρο αρκεί έλεγχος του φωτισμού για το άναμμα και το κλείσιμο των φωτιστικών?πως θα υπολογίσω πόσα φωτιστικά χρειάζομαι? Edited Νοέμβριος 26 , 2017 by odysseas1988 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Κατεβάζεις το dialux δωρεάν και ανακαλύπτεις τις δυνατότητές του . Έπειτα κατεβάζεις τους αντίστοιχους καταλόγους φωτιστικών των εκάστοτε εταρειών. Θέλει αρκετό ψάξιμο και αρκετό χρόνο για να το κατανοήσεις πλήρως. Πάντως πρόκειται για ένα από τα καλύτερα προγράμματα για μελέτη φωτισμού σε περιβάλλον cad και όχι μόνο φωτορεαλισμού . Δεν θα σου δείχνει μόνο πως θα φαίνεται ο χώρος, αλλά θα έχεις και φωτοτεχνικά αποτελέσματα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
parth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Χρειάζεσαι φωτοτεχνική μελέτη από όπου θα καθορίσεις τον αριθμό και το ύψος των ιστών και το είδος των φωτιστικών (χρήση dialux ή dialux evo). Τευχος υπολογισμών για το είδος των καλωδίων και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (αν ειναι για διαγωνισμό θα χρειαστεί να συμπληρώσεις τα αναλογα άρθρα ΑΤΗΕ στον προυπολογισμο και τιμολόγιο). Χρειάζεται τοπογραφικό με τις θεσεις των φωτιστικων/σωληνώσεων/καλωδίων/πίλλαρ. Επίσης σχέδιο μονογραμικό και σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών (π.χ. τομή οδοστρώματος με σωληνώσεις, φρεάτιο, συνδεση ακροκιβωτιου ιστού,πίλλαρ , πάκτωση ιστού κτλ) . Δες τις ΠΕΤΕΠ οδοφωτισμού 05-07-ΧΧ για περισσότερες λεπτομέρειες Τέλος εχε υποψη σου ότι το είδος των φωτιστικων και των ιστών θα πρέπει να εγκριθούν (μαζί με το σύνολο των παρεμβάσεων του πεζόδρομου) από το ΣΑ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lefterism Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 ζήτα τα συμβατικά τεύχη της προκήρυξης... περιγράφουν ότι ζητείται. Μελέτες δημοσίων έργων μπορούν να υπογράψουν μόνο κάτοχοι μελετητικών πτυχίων, ή οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
odysseas1988 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Κατεβασα το dialux και οντως θελει πολυ ψαξιμο. Αρα εκτος απο φωτοτεχνικη μελετη θελει και το τευχος υπολογισμων της ηλεκτρικης εγκαταστασης... Ελπιζω με το dialux να βγαλω ακρη...Ευχαριστω για τις απαντησεις σας ολους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gnusselt Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2021 (edited) Επανέρχομαι στο θέμα αλλά από τη σκοπιά του υπολογισμού διατομών καλωδίων και ασφάλισης τους στον ηλεκτρικό πίνακα. 1) Σε φωτιστικά LED (όχι με λαμπτήρα LED) 40W η κατανάλωση ισχύος, για τον υπολογισμό της διατομής του καλωδίου, πόση να θεωρήσω ότι είναι; Σίγουρα είναι πολύ κάτω από 40W αλλά αυτό πώς το βρίσκω; Ιδιαίτερα αν το φωτιστικό είναι από εταιρεία που δεν δίνει παραπάνω στοιχεία. To φωτιστικό δεν το έχω για να το αμπερομετρήσω. 2) Όταν έχω π.χ. 10 φωτιστικά (ανεξαρτήτως τύπου LED, HQI,κ.λπ.) στη σειρά σε απόσταση 5m και στην αρχή βάζω έναν ηλεκτρικό πίνακα όπου με τριφασικό καλώδιο θα δώσω ρεύμα στη σειρά οι φάσεις: L1 ----- L2 ----- L3 ----- L1 ----- L2 ----- L3 ----- L1 ----- L2 ----- L3 ----- L1 Πώς θα υπολογίσω το καλώδιο (4x..... mm2); Βάζω 4 αγωγούς γιατί η γείωση θα γίνει από γυμνό χαλκό εντός του χαντακιού. Θα θεωρήσω ότι η φάση L1 είναι η πιο απομακρυσμένη άρα πρέπει να υπολογίσω καλώδιο για μήκος γραμμής 9 x 5m = 45m; Με τί φορτίο (Watt) θα κάνω τον υπολογισμό; Θα θεωρήσω ότι όλα τα φώτα είναι στο τέρμα της γραμμής; Σημείωση: Επέλεξα 10 φώτα για σχεδιαστική ευκολία. Φανταστείτε ένα πρόβλημα με 30 φώτα στη σειρά σε απόσταση 10m ο ένας ιστός από τον άλλο. Edited Σεπτέμβριος 18 , 2021 by gnusselt Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaNotsri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2021 (edited) On 18/9/2021 at 2:38 ΜΜ, gnusselt said: 1) Σε φωτιστικά LED (όχι με λαμπτήρα LED) 40W η κατανάλωση ισχύος, για τον υπολογισμό της διατομής του καλωδίου, πόση να θεωρήσω ότι είναι; Σίγουρα είναι πολύ κάτω από 40W αλλά αυτό πώς το βρίσκω; Ιδιαίτερα αν το φωτιστικό είναι από εταιρεία που δεν δίνει παραπάνω στοιχεία. To φωτιστικό δεν το έχω για να το αμπερομετρήσω. Οταν το φωτιστικό είναι LED 40W, τοτε η ισχυς ειναι 40W. Για την ακριβεια θα πρεπει να δεις και τις απωλειες του driver (συνήθως ενσωματωμένο). Παράθεση 2) Όταν έχω π.χ. 10 φωτιστικά (ανεξαρτήτως τύπου LED, HQI,κ.λπ.) στη σειρά σε απόσταση 5m και στην αρχή βάζω έναν ηλεκτρικό πίνακα όπου με τριφασικό καλώδιο θα δώσω ρεύμα στη σειρά οι φάσεις: L1 ----- L2 ----- L3 ----- L1 ----- L2 ----- L3 ----- L1 ----- L2 ----- L3 ----- L1 Πώς θα υπολογίσω το καλώδιο (4x..... mm2); Βάζω 4 αγωγούς γιατί η γείωση θα γίνει από γυμνό χαλκό εντός του χαντακιού. Θα θεωρήσω ότι η φάση L1 είναι η πιο απομακρυσμένη άρα πρέπει να υπολογίσω καλώδιο για μήκος γραμμής 9 x 5m = 45m; Με τί φορτίο (Watt) θα κάνω τον υπολογισμό; Θα θεωρήσω ότι όλα τα φώτα είναι στο τέρμα της γραμμής; Σημείωση: Επέλεξα 10 φώτα για σχεδιαστική ευκολία. Φανταστείτε ένα πρόβλημα με 30 φώτα στη σειρά σε απόσταση 10m ο ένας ιστός από τον άλλο. Η διάταξη αυτή είναι η πλέον κλασσική τροφοδότηση. Ως προς τον υπολογισμό της πτώσης τάσης έχουν αναπτυχθεί έτοιμες φόρμες υπολογισμού, που δυστυχώς δεν μπορώ να σου στείλω. Η λογική είναι πως υπολογίζεις την πτώση τάσης σε κάθε ένα τμήμα θεωρώντας πως κάθε 3ν το ρεύμα που διατρέχει τον ουδέτερο αγωγό είναι μηδενικό ενω στις άλλες περιπτώσεις περίπου ίσο με το ρεύμα της φάσης. Σημειωτέον, πως η πτώση τάσης δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που θα πρέπει κάποιος να ελέγχει. Edited Σεπτέμβριος 23 , 2021 by miltos Μορφοποίηση 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα