Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 12:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 12:41 πμ Για υπερδιαστασιολόγηση λέβητα θα σας βοηθήσει αυτό: http://www.chem-lab.gr/lakenak/?nav=calc_therm Τσεκάρετε τα αποτελέσματα με την ΤΟΤΕΕ-1 πριν τα χρησιμοποιήσετε. Αυτά βοηθήματα είναι. Οι ΤΟΤΕΕ είναι το ευαγγέλιο 9
tsx Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 07:49 πμ (edited) Είσαι Άρχοντας. - Δεν μου δουλεύει σωστά να πω την αλήθεια. - ng1 υπερδιαστασιολόγησης, δεν κατάφερα να το κάνω να δείξει. Νομίζω πως επηρεάζεται από το διαχωριστικό χιλιάδων που παίρνει αυτόματα στους υπολογισμούς σου. - Μήπως στην υπερδιαστασιολόγηση υπολογίζεις Pgen/Pm αντί για Pm/Pgen; - Θα μπορούσες να προσθέσεις στο Pgen και την κατανάλωση ΖΝΧ. - Όπου έχεις Pn λογικά εννοείς Pm Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα το κάνεις ακόμη πιο απίθανο και μπράβο σου Edited December 7, 2017 at 10:17 πμ by tsx
akis73 Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 07:51 πμ Πολύ καλή όλη η προσπάθεια και σε ευχαριστούμε θερμά.
dib Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 08:40 πμ Μπράβο συνάδελφε κομπιουτερά πολύ καλό !!!! Όμως δεν μπόρεσα να βγάλω αποτέλεσμα για το ng0 (συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό βαθμό απόδοσης) και ούτε με αφήνει να το συμπληρώσω, μήπως κάνω κάρι λάθος ? Θα συμφωνήσω με τον @tsx για την προσθήκη φορτίου απο ΖΝΧ. Επίσης αν μπορείς στο κουτάκι Ζώνη Α,Β, κλπ να διαγράψεις τη λέξη Ζώνη ώστε να φαίνεται μόνο το Α,Β, κλπ. Μπράβο κι απο μένα !!!!
PETERMAN Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 08:44 πμ Εύγε, πολύ καλό....
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 09:19 πμ (edited) Υπαρχουν 3 επιλογες. 1. Ειτε θα δηλωσετε το n απο σημανση και το 1ο select 2. ειτε το n απο το φυλλο χωρις τις πρωτες 2 επιλογες 3. ειτε δεν θα δηλωσετε ουτε το ν της σημανσης ουτε το 1ο select ουτε το ν απο φυλλο. Επειτα θα επιλεξετε τυπο λεβητα (πχ συνηθεις λεβητες). Οπου Pn η ονομαστικη. Με τελεια τα νουμερα και οχι με κομμα. Edited December 7, 2017 at 09:20 πμ by Sw0rdf1sh
tsx Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 10:12 πμ Κομπιουτερά μας, μόνο δύο θεματάκια Η τελεία που βάζει αυτόματα το υπολογιστικό φύλλο, υπολογίζεται σας υποδιαστολή. Εάν την σβήσεις, λύνεται το πρόβλημα. Και ένα δεύτερο, μάλλον για υπερδιαστασιολόγηση υπολογίζεις Pgen/Pm αντί για Pm/Pgen Είναι όμως άψογο και χίλια μπράβο σου. 1
dib Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 10:19 πμ (edited) Στο δικό μου παράδειγμα τι κάνω λάθος και μου βγάζει ηgen = 0 ? edit Δεν είχα δεί την Ρη (υποθέτω οτι βάζουμε σε W όχι σε KW) ... τη σμυπλήρωσα αλλά και πάλι βγάζει ηgen = 0 Edited December 7, 2017 at 11:06 πμ by dib
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 10:21 πμ (edited) @tsx: Pgen/Pn υπολογίζει. Πάντα το Pn είναι μικρότερο αφού τσεκάρεις για υπερδιαστασιολόγηση. Η τελεία εκεί σωστή είναι. Έχω υπολογίσει για διαμέρισμα με A= 400m2 (παράπλευρη) + 100m2 (δώμα) + 100m2 (δάπεδο) = 600m2 Um στον ΚΘΚ Ε=100m2 και χρήση πολυκατοικία. Ζώνη Α. Δες τη φωτό που υπολογίζει Pgen/Pn=25.6/20=1.27 (Είναι λάθος αυτό. Διορθώνεται τώρα) 1. Δεν έχω σήμανση στο λέβητα άρα αφήνω τα 2 πρώτα κενά. 2. Δεν έχω φύλλο και δε βάζω τίποτα στο n (για φύλλο). Βάζω όμως τύπο λέβητα γιατί χρησιμοποιείται ο τύπος στους άλλους συντελεστές υπερδιαστασιολόγησης. Edited December 7, 2017 at 10:37 πμ by Sw0rdf1sh
iks Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2017 at 10:26 πμ (edited) H ονομαστική ισχύ Pn σε w η σε kw ? Edited December 7, 2017 at 10:27 πμ by iks
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα