Εννοείται πως είμαι αναμφισβήτητα μαζί σας στο γεγονός ότι πρέπει να συγκρίνουμε με την Pm για την υπερδιαστασιολόγηση.

Η ένστασή μου στα λεγόμενα του Apollon είναι στο ότι δεν πρέπει να εμπλέκεται ο β.α. στον υπολογισμό της Pm.

Δημοσιεύτηκε

Κατ` επέκταση αυτών που συζητάτε, στο πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ποιά Ισχύ του συστήματος θέρμανσης βάζουμε την Pm ή Pn (αν και δεν υπεισέρχεται στος υπολογισμούς);

Δημοσιεύτηκε

Την Pm την παίρνω από το Φ.Ε του λέβητα πολλαπλασιάζοντας την ονομαστική του λέβητα Pn με τον συντελεστή θερμικής φόρτισης, ή την υπολογίζω από παροχή καυσίμου ή παροχή μπεκ. Πάντα με στοιχεία του Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Εάν την ισχύ την υπολογίσουμε με βάση το φύλλο ελέγχου (οπότε βλέπουμε την κατανάλωση του καυσίμου μπεκ - πίεση αντλίας καυσίμου), τότε χρειάζεται ο β.α.

Εάν όμως "χρησιμοποιήσουμε" την ισχύ απο το ταμπελάκι (αυτό που δίνει ο κατασκευαστής) νομίζω πως όχι (έχει ήδη γίνει αυτό). Η Pn καθορίζεται στην έξοδο του λέβητα και όχι στην είσοδο. Άρα τον να βάζεις επιπλέον β.α είναι λάθος. 

 

Ενδεικτικά αντίστοιχες απαντήσεις αναφορικά με το θέμα απο τις ερωτήσεις-απαντήσεις στο ΤΕΕ

 

Υ.Γ.1 Συμφωνώ με το σκεπτικό  του ΤSX +1

Y.Γ.2 Εξαιρετική δουλειά του Sw0rdf1sh +1

post-31791-0-67643700-1513068075_thumb.png

post-31791-0-55736200-1513068247_thumb.png

Edited by mixmentzos
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Αν υπάρχει φύλλο ελέγχου λέβητα:

Η αποδιδούμενη (πραγματική) θερμική ισχύς του λέβητα Pm = β.α. * παροχή καυσίμου * κατώτερη θερμογόνος δύναμη πετρελαίου. Όπου:

β.α. από το φύλλο ελέγχου λέβητα,

παροχή καυσίμου βάσει πίνακα από τα εξής δύο δεδομένα: παροχή του μπεκ που αναγράφεται στο φ.ε (σε μονάδες GPH) και πίεση αντλίας καυστήρα συνήθως σε bar που επίσης αναγράφεται στο φ.ε.

Τέλος η κατώτερη θερμογόνος δύναμη πετρελαίου είναι 11,92. Έτσι από τον παραπάνω τύπο βρίσκω Pm και αυτή εισάγεται στο λογισμικό.

 

Αν δεν υπάρχει φύλλο ελέγχου λέβητα βάσει της νέας ΤΟΤΕΕ1 (το λέω γιατί με τις παλιές δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα):

Pm = Pn  * ngm όπου: Pn η ονομαστική θερμική ισχύς που γράφει το ταμπελάκι, ngm από πίνακα 4.2.β.Και η υπολογιζόμενη Pm εισάγεται στο λογισμικό.Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω..

 

Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια:χρησιμοποιούμε την ονομαστική θερμική ισχύ (kW) του λέβητα-καυστήρα από τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Edited by pirsogiannis
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Pm = β.α. * παροχή καυσίμου * κατώτερη θερμογόνος δύναμη πετρελαίου (και με πυκνότητα δεν πολλαπλασιάζουμε; )

Δημοσιεύτηκε

β.α.: αδιάστατος

παροχή καυσίμου: kgr/h

κατώτερη θερμογόνος δύναμη πετρελαίου: πιν7.1 (σελ 48779) kWh/kgr

Τελικό αποτέλεσμα Pm σε kW..

Δημοσιεύτηκε (edited)

Παιδιά, εχω μπερδευτεί λίγο...

Στην σελίδα 321 της νεας τοτεε ( στο πρώτο θαυμαστικό)  αναφερει οτι η Pm ειναι η ονομαστική ισχύς του λέβητα. :???:

 

Στην προηγούμενη τοτεε δεν υπήρχε αυτή η επισήμανση  :???:

Edited by Mary_Mary
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα και πάλι.Επομένως συνάδελφε mixmentzos σε περίπτωση που δεν έχουμε φ.ε λέβητα και ο λέβητας είναι χωρίς ενεργειακή σήμανση, και έχουμε απλώς την ονομαστική ισχύ που γράφει το ταμπελάκι,  τί εισάγουμε ως Pm στο λογισμικό?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.