@pirsogiannis, αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω δει ούτε καν το interface του συγκεκριμένου προγράμματος (εκτός από την εικόνα που ανέβασες). 

22 ώρες πριν, pirsogiannis said:

Ο χαρακτηρισμός των κόμβων είναι μία διαδικασία που εάν δεν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, το πρόγραμμα θα θεωρήσει όλους τους κόμβους “Ελεύθερους” και στις δύο διευθύνσεις, εκτός από τους πακτωμένους.

Σε κτίριο από σκυρόδεμα δεν θεωρούνται by default οι κόμβοι πακτωμένοι? Πρέπει ο χρήστης να κάνει χαρακτηρισμό κόμβου?

Διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο, θεώρησα ότι συγχέεις τις συνθήκες στήριξης ενός μέλους στον κόμβο (γενικά, άλλο σημαίνει ''Ελεύθερους'' και άλλο ''Αρθρωτούς''), με τους β.ε. αυτού και ''πετάχτηκα'' στην συζήτηση για να βοηθήσω.

Ως προς το βασικό σου ερώτημα : Το ερώτημα είναι πώς/αν χρησιμοποιείται η εντολή του χαρακτηρισμού κόμβου για τον ικανοτικό σχεδιασμό, παρότι δεν θα έπρεπε να έχω γνώμη, νομίζω ότι η απάντηση καλύπτεται από τις γνωστές γενικές αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού και δεν εξαρτάται από τις παραδοχές ανάλυσης του κάθε προγράμματος (επιφυλάσσομαι γι' αυτό και παρακολουθώ την συζήτηση, στην περίπτωση που ανακύψει το αναπάντεχο).

Ως προς το σύστημα αναφοράς των β.ε., πιστεύω θα αναφέρεται στο manual.

(στις πρώτες σελίδες και με ξεκάθαρο τρόπο - πραγματικά θα με ευχαριστούσε να το ψάξω για σένα αλλά δεν μπορώ να διακόψω αυτή την στιγμή - για να σου απαντήσω διέκοψα, αλλά είναι μικρότερο το σπάσιμο      (νεύρων😊) )

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 674
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

@pirsogiannis Ο χαρακτηρισμός των κόμβων αφορά την διαδικασία εφαρμογής του ικανοτικού σχεδιασμού. 

π.χ. στον ΕΑΚ η παρ. 4.1.4.2 - Εξαιρέσεις από τον κανόνα αποφυγής πλαστικών αρθρώσεων σε υποστυλώματα στην περίπτωση α. Κτίρια με οποιοδήποτε στατικό σύστημα αναφέρει ότι:

[2] Οι θέσεις πάκτωσης κατακόρυφων στοιχείων σε στοιχεία θεμελίωσης (πέδιλα ή τοιχώματα υπογείων). Στις περιοχές αυτές δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η πιθανότητα σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων. Ο έλεγχος των διατομών των υποστυλωμάτων στις θέσεις αυτές γίνεται με ροπή 1.35 ΜEC >= Msc με στόχο την προσέγγιση στο επίπεδο αντοχής των άλλων κρίσιμων διατομών του υποστυλώματος και την αντίστοιχη μείωση της απαιτούμενης πλαστιμότητας.

Άρα, το κάτω κόμβο ενός υποστυλώματος ισογείου σε κτίριο που έχει υπόγειο θα τον χαρακτηρίσεις ως πάκτωση. Στην καρτέλα Ικανοτικός κόμβων στις παραμέτρους των δομικών στοιχείων στην διαστασιολόγηση θα είναι τσεκαρισμένη επιλογή πάκτωση και το 1.35.

[4] Σε ενδιάμεσα υποστυλώματα επίπεδων πλαισίων, ο συντελεστής acd δεν χρειάζεται να λαμβάνεται μεγαλύτερος από την τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς q που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της σεισμικής δράσης (δηλαδή αcd=<q)

Άρα, τους παραπάνω κόμβους τους χαρακτηρίζεις ως μεσαίους και έχεις τσεκαρισμένο την επιλογή Μεσαία και την τιμή του q που έχεις χρησιμοποιήσει.

image.png.ba2b21d7d2e9a20fa1f4c0cd216c2476.png

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

@Lazaros Papadopoulos σ ευχαριστώ για την εμπεριστατωμένη απάντηση. Είχα λίγο φόρτο εργασιακό αυτές τις μέρες και άργησα να απαντήσω. Θα ανατρέξω στην παραπομπή σου και θα επανέλθω.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Συνάδελφοι μια μικρή βοήθεια αν γνωρίζει κάποιος. Αναφορικά με τη διαστασιολόγηση στύλου τύπου Ζ το manual γράφει "Οι περιπτώσεις των στύλων σχήματος Ζ , παραμετρικού, σχήματος σταυρού και στύλου με οπή μπορούν να οπλιστούν από το χρήστη και στη συνέχεια να ελεγχθούν σε επάρκεια". Δυστυχώς όμως δε μπορώ να μπω με τίποτα στον editor για να τοποθετήσω οπλισμούς. Η επιλογή "Λεπτομέρειες οπλισμών" δεν κάνει τίποτα.. Που το χάνω;

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Συνάδελφοι καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.

Μήπως είναι κανείς χρήστης του scada/scada pro στη Θεσσαλία (με σειρά προτίμησης Βόλο, Λάρισα κοκ)?

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
  • 3 months later...

Συνάδελφοι καλησπέρα,

στην περίπτωση ανισοσταθμίας πλακών με δοκό Ζ ενδιάμεσα (και ειδικά όταν η ανισοσταθμία αυτή είναι μεγάλη) θεωρείτε ότι υπάρχει συνέχεια μεταξύ των πλακών ή απλή έδραση? 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Συνάδελφοι καλησπέρα,

με ταλαιπωρούν 2 υποστυλώματα (σφάλμα V-T) σε επίλυση κεκλιμένης στέγης με ελάχιστο ύψος 1,50μ. και μέγιστο 3,20μ. . Δοκίμασα αλλαγή διατομής, αλλαγή συνδετήρων , αλλά τίποτα. Δοκίμασα να αυξήσω το ύψος και από 1,50μ. να το κάνω 2,35 μ. και βγήκε κανονικά. Δεν ξέρω αν έχω βάλει κάποια λάθος παράμετρο. Καμία ιδέα κανείς; 

στεγη.jpg

στεγη 2.jpg

Edited by CHRIS.EFRO
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Δε σου βγαίνει λόγω ικανοτικού. Οταν είναι μικρό το μήκος, αυξάνεται πολύ η ικανοτική τέμνουσα και αστοχεί σε διάτμηση. Δες μήπως μπορείς να αγνοήσεις τον ικανοτικό στον όροφο, οπότε θα τη γλιτώσεις.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.