Συνάδελφοι, συγχωρήστε την κριτική μου (η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπική), αλλά νομίζω ότι έχουμε χάσει τελείως το νόημα της στατικής μελέτης και την τεχνική κρίση:

 

  • Το συνολικό βάρος ενός υδραυλικού ανελκυστήρα είναι της τάξεως των 3tn. Είναι πολύ μικρό, και μόνο η αντίδραση του εμβόλου αποτελεί αξιόλογη δράση που χρήζει ελέγχου.
  • Είναι αδιανόητο να απαιτεί η Υπηρεσία έλεγχο επάρκειας υφισταμένου. Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων χρειάζονται τοπικοί έλεγχοι αντοχής μελών του φορέα έναντι των αντιδράσεων εμβόλου - προσκρουστήρων - σιδηροτροχιών. Αρμόδιος κατά τον νόμο για να το κρίνει είναι ο μελετητής.
  • Αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με Robot, ούτε χρειάζονται επιφανειακά (ούτε ANSYS, ούτε ABAQUS). Αυτά λύνονται με το χέρι.
  • Στον 21ο αιώνα υπάρχει τεράστια εμπειρία σε τέτοια ζητήματα, μεγάλο μέρος της οποίος είναι ενσωματωμένο σε πρότυπα, ενίοτε υποχρεωτικής εφαρμογής.
Edited by AlexisPap
  • Upvote 4
  • Απαντήσεις 25
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Alexis Pap, δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ σε όλα μαζί σου. Καταρχήν, προσωπικά, το Robot το χρησιμοποιώ γενικά για τους μεταλλικούς φορείς οπότε αφού θα ήταν που θα ήταν στημένος ο φορέας του ανελκυστήρα σε αυτό δεν είναι τίποτα να προσομοιώσεις και το πέδιλο με πεπερασμένα και να δεις την συμπεριφορά του γενικότερα. Κι εσύ είπες ότι στην περίπτωση του στατ. ανεξάρτητου φορέα του ανελκυστήρα οι ανεμοπιέσεις είναι μεγάλες και ο έλεγχος ανατροπής καθίσταται αρκετά κρίσιμος, κάτι με το οποίο συμφωνώ, συνεπώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα σοβαρά και η επίλυσή του. Κατά τα άλλα συμφωνώ μαζί σου ότι δεν θα ήταν σκόπιμο και ορθολογικό να στήσεις τον φορέα στο Robot για να ελέγξεις μόνο και μόνο την ανατροπή του, αλλά σου είπα το δικό μου σκεπτικό. Αν επιλύσεις τον μεταλλικό φορέα με το χέρι, ο.κ και όλα τα υπόλοιπα με το χέρι θα τα κάνεις.

 

Όταν προσθέτεις έστω και ένα κιλό σε ένα φορέα πρέπει να τεκμηριώσεις αναλυτικά (προς την κάθε Πολεοδομία, αλλά για να είσαι τυπικά εντάξει στο μέλλον γιατί αυτούς δεν τους νοιάζει και πολύ το τι καταθέτεις) ότι δεν επηρεάζεις την επάρκειά του. Αυτό δεν είναι αυτονόητο ότι είναι ανώδυνο υπολογιστικά. Το ότι ένας ανελκυστήρας δεν επηρεάζει ουσιαστικά την συμπεριφορά του φορέα είναι σωστό αλλά θέλει αναλυτική τεκμηρίωση ακόμα και για τυπικούς μόνο λόγους (για να μην μπεις στην διαδικασία να εξηγείς στον δικαστή τα αυτονόητα, αν ω μη γένοιτο φτάσεις σε αυτό το επίπεδο..., αλλά αν το υφιστάμενο είναι κανένα κούρκουτο και πάθει τίποτα μελλοντικά από άλλον άσχετο λόγο, άντε να αποδείξεις ότι δεν φταις εσύ γι αυτό...). Άλλωστε που θα μπει ο ανελκυστήρας εσωτερικά αν δεν έχει προβλεφτεί φρεάτιο στο υφιστάμενο κτήριο..? Θα πρέπει να δημιουργηθούν οπές σε πλάκες κ.τ.λ, αυτό δεν θέλει πάλι υπολογιστική δουλειά προκειμένου να τεκμηριωθεί αν επηρεάζει ή όχι τον φορέα?    

 

Κάποιοι τα παίρνουν πιο ελαφρά τα τυπικά θέματα, προσωπικά τα κοιτάζω πάντοτε.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Όταν προσθέτεις έστω και ένα κιλό σε ένα φορέα πρέπει να τεκμηριώσεις αναλυτικά ...

 

Συνάδελφε, προφανώς και δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν κάνουμε στατική μελέτη κάθε φορά που βάζουμε ένα μπουκάλι γάλα στο ψυγείο.

Ακόμη, διάβασε προσεκτικά τι γράφω, και σε τί απαντώ: Ειπώθηκε ότι η Υπηρεσία ζητάει έλεγχο υφισταμένου. Αν με αυτό νοείται ο συνολικός αντισεισμικός έλεγχος της οικοδομής με την πρόσθετη μάζα των 3tn -αυτό γίνεται αντιληπτό από τα γραφόμενα- τότε (λέω ότι) είναι λάθος. Αν νοείται ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος της υφιστάμενης οικοδομής για τα πρόσθετα φορτία ανέμου, είναι πάλι λάθος. Η οικοδομή δεν σχεδιάστηκε ποτέ για φορτία ανέμου.

Αν πάλι ως έλεγχος υφισταμένου νοείται ότι θα πρέπει ένας πολιτικός μηχανικός να εξετάσει το που και πως θα στηριχθεί ο νέος ανελκυστήρας, προφανώς και δεν διαφωνώ.

 

Αυτό που λέω (το point μου που λένε), είναι το εξής: Στο 90% των περιπτώσεων, η βέλτιστη λύση για την προσθήκη εξωτερικού ανελκυστήρα είναι η στήριξή του στο υφιστάμενο κτίριο. Εάν τυχόν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις επιβάλουν την επινόηση λύσης διαφορετικής από την βέλτιστη, αυτό είναι λάθος.

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε (edited)

Το να λυθει ολη η μεταλλικη κατασκευη με το χερι (ελεχγος διατομων και μελων) ειναι κατι που θα παρει 2 εβδομαδες κ σχεδον σιγουρα θα γινει λαθος...πλεον η πολυπλοκοτητα κ συνθετοτητα των ελεγχων δεν επιτρεπει επιλυση με χερι...την θεμελιωση οκ εστω οτι καθομαι να τη λυσω με το χερι θεωρωντας ελαστικο εδαφος κλπ...τα τοιχια ομως παλι θα πρεπει να λυθουν ως δοκοι με φορτιο μαλιστα σε δυο διευθυνσεις...θα ηταν ενα πληρες θεμα για εξεταστικη στη σχολη...ωστοσο ειναι πολυπλοκο λιγακι...

Η κατασκευη αυτη ειναι τετριμμενη θα μπορουσα να βαλω 12cm κοιλοδοκους κ φουλ οπλισμο στο θεμελιο με φτερα και θα στεκοταν σαν τον πυργο του αιφελ αλλα θεωρω οτι ακομα κ για μια μικρη κατασκευη σαν μηχανικοι οφειλουμε να χρησιμοποιησουμε οσο το δυνατον μεγαλυτερη ακριβεια...

Το εμβολο επιβαρυνεται τοσο πολυ απο την καμπινα; ειχα την αισθηση οτι ειναι αποσβεστηρας ουσιαστικα...ωστοσο θα το τσεκαρω.

Το μπουκαλι γαλα στο ψυγειο ειναι υπολογισμενο με το Q...τωρα αν θελει καποιος ελεφαντα για κατοικιδιο στο διαμερισμα εκει μπορει να θελουμε επαρκεια :smile:

Edited by βασιλης καν
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Για να καταλήξουμε στο θέμα της υποχρέωσης ελέγχου επάρκειας, τουλάχιστον από πλευράς μου, το τι απαιτείται (τυπικά) για είναι ο μελετητής κατοχυρωμένος σε τυχόν μελλοντικό ζήτημα είναι λεπτό και δεν ορίζεται πουθενά το που ακριβώς απαιτείται αντισεισμικός και που όχι. Εννοείται ότι εάν προσθέσεις οποιοδήποτε επιπρόσθετο (τουλάχιστον κατακόρυφο) φορτίο, αυτό μεταφράζεται και σε μάζα οπότε θεωρητικά επηρεάζεται και η συνολικότερη συμπεριφορά του. Το ότι δεν επηρεάζεται η (αντι-)σεισμική του συμπεριφορά θα πρέπει να το αποδείξεις δεν αφήνεται μόνο του. Υπάρχουν και εγκύκλιοι κ.τ.λ που λένε για απαλλαγές, αλλά πρέπει να το αποδείξεις υπολογιστικά. 

 

Δεν είναι το θέμα τι ζητάνε οι πολεοδομίες (αυτές άλλωστε δεν νοιάζονται για το τι χρειάζεται για να είναι εξασφαλισμένος ο μελετητής), αλλά το ζητούμενο είναι τι χρειάζεται από την πλευρά του μελετητή για να είναι κατοχυρωμένος και να μην χρειαστεί μελλοντικά να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.  

Ο καθένας το αντιλαμβάνεται μάλλον διαφορετικά, οπότε πορεύεται με βάση το δικό του κριτήριο. Το αν είναι λάθος ή όχι η προσέγγισή του θα το κρίνει ο ίδιος...

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

...ωστοσο επειδη εχει ψηλα μεγαλες μετατοπισεις θα ακουμπησω (σ.σ. τον μεταλλικό σκελετό)  με μια στηριξη καπου ενδιαμεσα στο κτιριο θεωρωντας οτι σε καναν σεισμο επειδη εχει μικρη μαζα σε σχεση με το κτιριο, το κτιριο θα το παρει παρεα κ θα το κουνησει μαζι του

Αυτό δεν το κατάλαβα ακριβώς... Εννοείς ότι οι δύο κατασκευές θα "συγκρουστούν" τρόπον τινά; Επίσης, αυτή η "στήριξη" θα "λειτουργεί" μόνο για σεισμικές φορτίσεις, ή και για φόρτιση ανέμου;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.