TSDimi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2017 Καλησπέρα Για ψύξη ΤΟΤΕΕ έχει άλλο για κτίριο αναφοράς και άλλο για θεωρητικό σύστημα. ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΤΟΤΕΕ βλέπω όταν δεν διαθέτει σύστημα θέρμανση θεωρείται οτι θερμαίνεται με: Τοπικές ηλεκτρικές μονάδες βαθμού απόδοσης = 100% Δίκτυο Διανομής βαθμού απόδοσης = 1 Τερματικές μονάδες με βαθμό απόδοσης =0,94 Βοηθητικές μονάδες = 0 w/m2 είναι και το θεωρητικό ή κάνω λάθος?
TomA Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2017 Το θεωρητικό Σύστημα θέρμανσης αναλύεται στο τέλος της παραγράφου 5.1.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B. Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2018 Νομίζω είναι η 4.1.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 1
TomA Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2018 (edited) Νομίζω είναι η 4.1.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 Όχι συνάδελφε. Ήταν στη παράγραφο 4.1.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 και η οποία έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο που αναφέρω πιο πάνω. Σε κάθε περίπτωση, το αναλυτικό σύστημα όλων των συστημάτων, αναλύεται με ακρίβεια στο help του TEE-KENAK. Edited Μάρτιος 22 , 2018 by TomA