μπορώ να κάνω χρήση του άρθρου 9, παρ 5 (μικρά καταστήματα), σε κατάστημα δευτέρου ορόφου εμβαδού 58,00μ2, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω μια έξοδο διαφυγής μέσω ενός κλιμακοστασίου;

"σε καταστήµατα που δεν έχουν περισσότερους από έναν όροφο πάνω από το ισόγειο, ούτε περισσότερο από ένα υπόγειο, και κανένας όροφός τους δεν έχει εµβαδό µεγαλύτερο

από 250 τ. µέτρα, εφόσον δεν περιλαµβάνουν επικίνδυνους χώρους"

πιστεύω ότι η σύνταξη δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως: "σε καταστήματα που δεν βρίσκονται πάνω από τον πρώτο όροφο"

ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

Δημοσιεύτηκε

λόγω βιασύνης ξέχασα να αναφέρω του πδ 71/88 (νέα κτίρια).

Δημοσιεύτηκε

Ναι γίνεται. Για εμβαδό <100τμ μπορεί να χρησιμοποιηθει και αποστάτευτη σκάλα με τις εξής προυποθέσεις: Η αμεση απόσταση από το κατάστημα μέχρι την σκάλα <12μ και η απόσταση της σκάλας από την τελική έξοδο στο ισόγειο <3μ

Δημοσιεύτηκε

στην πολεοδομία μου απάντησαν ότι τα παραπάνω ισχύουν για κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο ή το πολύ στο α' όροφο