gerasimosss Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2018 Καλησπέρα, Ήθελα να ρωτήσω αν σε οικία, η πρίζα του air condition έχει χωριστό αυτοματακι στο πίνακα (φάση) αλλά παίρνει γείωση και ουδέτερο όχι από τι μπάρες του πίνακα αλλά από άλλη γραμμή ρευματαδοτων από μπουατ κοντά στη πριζα, υπάρχει θεμα? ευχαριστώ
JimakosR Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2018 Το AC θεωρείται ξεχωριστή γραμμή και πρέπει να έχει δικό του ουδέτερο και γείωση με κατάλληλη διατομη... Οτιδήποτε άλλο θεωρείται λαθος..