George 34 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Γεια σας! Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής: 1. Σε καινούριο σπίτι (εδώ και 20 ημέρες κατοικείται) 140 τετραγωνικών μέτρων μεζονέτα, μονοκατοικία (100 m2 θερμαινόμενος χώρος), με εξωτερική μόνωση 7 εκ το σύστημα θέρμανσης είναι ενδοδαπέδειο με αντλία θερμότητας 12 kw. Όταν στο χώρο λειτουργεί η θέρμανση το δάπεδο είναι ζεστό και όλα μια χαρά. Η ηλεκτροβάνα θα κόψει στην επιθυμητή θερμοκρασία π.χ. 23 βαθμούς. Για να ξαναανοίξει η ηλεκτροβάνα, δηλαδή να πέσει η θερμοκρασία του σπιτιού, πρέπει να περάσουν πολλές ώρες (ακόμη και 12 ώρες) με αποτέλεσμα το δάπεδο και οι πετσετοκρεμάστρες να κρυώνουν και να νιώθεις το σπίτι κρύο. Είναι σωστο? 2. Σε κάποια σημεία του δαπέδου, κοντά στις μπαλκονόπορτες, όταν κρυώνει το πάτωμα και περάσω από πάνω ακούω τριξίματα στα πλακάκια. Έχει κανείς υπόψιν κάτι? Ευχαριστώ...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Σε τι θερμοκρασία νερού δουλεύει το σύστημα? Ηλεκτροβάνα? Γιατί?
George 34 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Το σύστημα δουλεύει στους 40 βαθμους. Η αντλία θερμότητας κυκλοφορεί το νερό κατευθείαν στην ενδοδαπέδεια (δεν υπάρχει μποιλερ) και όταν κόψουν κ οι 2 ηλεκτροβάνες (και στους 2 ορόφους) τότε υπάρχει μια βάνα διαφορικής πίεσης, λίγα μετρα από την αντλία, η οποία ανοίγει και κάνει loop το νερό μέχρι κάποια ηλεκτροβάνα να ξαναανοίξει.
George 34 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 ...Οι ηλεκτροβάνες ελέγχονται από τους θερμοστάτες χώρου. Σε κάθε όροφο υπάρχει 1 κολλεκτερ, 1 ηλεκτροβάνα και 1 θερμοστάτης χώρου.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 τότε υπάρχει μια βάνα διαφορικής πίεσης, λίγα μετρα από την αντλία, η οποία ανοίγει και κάνει loop το νερό μέχρι κάποια ηλεκτροβάνα να ξαναανοίξει. Δεν μ' αρέσει αυτό. Γιατί αυτό το loop, ποια η χρησιμότητά του;
George 34 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Εάν κλείσω την βαλβίδα διαφορικής πίεσης και δεν κάνει το loop, η αντλία θα βγάλει σφάλμα ροης νερού και θα βγει εκτός.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 (edited) Συνήθως γεφυρώνουμε κοντά στους συλλέκτες. Καλά δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εκ πρώτης όψεως δεν βλέπω λάθος, άρα είναι θέμα ελέγχου θερμοκρασίας. Τις λιγότερο κρύες μέρες, ή τις μέρες με μεγάλη ηλιοφάνεια που ίσως έχεις απρόσμενο θερμικό κέρδος από τα τζάμια, ρύθμισε τον θερμοστάτη χώρου σε χαμηλότερη θερμοκρασία, ή να δουλεύει η αντλία με χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής. Edited Ιανουάριος 22 , 2018 by Konstantinos IB
George 34 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Στο ισόγειο που είναι κουζινα-σαλόνι ο θερμοστάτης είναι στους 22-23 βαθμούς ενώ στον όροφο που είναι τα δωμάτια είναι στους 20. Εάν χαμηλώσω την θερμοκρασία του νερού, η αντλία θα δουλεύει περισσότερο, συνεπώς θα καταναλώνει περισσότερο.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2018 1) Αν η αντλία έχει inverter συμπιεστή τελικά θα έχεις κέρδος. 2) Οι θερμοστάτες δωματίων έχουν καλή απόκριση; Κόβουν στους 20 ή στους 23, αλλά σε ποια θερμοκρασία ξανανάβουν; Μήπως αργούν πολύ; 3) Μήπως έχεις απρόσμενα θερμικά κέρδη; Π.χ. από μεγάλους νότιους ή νοτιοδυτικούς υαλοπίνακες;
qwert Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Εμενα πάντως το τρίξιμο στα πλακάκια με θορυβεί πιο πολύ...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα