George 34 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 περιμένω τον πλακατζη... να δουμε τι θα γινει. Αν και δεν φαίνεται να έχει γίνει κάποιο λάθος.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Η ιδανική ρύθμιση του συστήματος Α.Θ. - ενοδαπέδιο είναι να πετύχουμε συνεχή λειτουργία της Α.Θ. με αντιστάθμιση τέτοια ώστε να έχουμε την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία. Στην πράξη, ρυθμίζουμε την αντιστάθμιση να δίνει λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες, έτσι ώστε οι θερμοστάτες χώρου ( ηλεκτρονικοί κατά προτίμηση με μικρό διαφορικό ), να κόβουν για όσο γίνεται λιγότερο χρόνο.
George 34 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Μίλησα με την εταιρεία που έκανε την εγκατάσταση και μου είπαν ότι το σπίτι είναι καινούριο και δεν έχει φύγει η υγρασία. Την επόμενη χρονιά "θα το δεις καλύτερα". Επίσης μου είπαν πως θα πρέπει να κόβει η αντλία για να μειωθεί η κατανάλωση. Εαν μειώσω την θερμοκρασία του νερού (από 40 σε 35 ή 30 βαθμούς), η αντλία θα δουλεύει περισσότερο με αποτέλεσμα να καταναλώνει κ περισσότερο. Η αντλία είναι Daikin και φαντάζομαι οτι έχει αντιστάθμιση. Η εκκίνηση έγινε από την εταιρεία. Εγώ δεν γνωρίζω πως ρυθμίζεται η αντιστάθμιση. Αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι να βάλω ένα χρόνο και να ανοιγω την ηλεκτροβάνα για λίγα λεπτά, κάθε 2 ώρες, αφού θα έχει κόψει ο θερμοστάτης. Έτσι θα διατηρώ το πάτωμα ζεστό αφού θα κυκλοφορεί το νερό παρόλο που ο θερμοστάτης θα έχει κόψει. Ελπίζω να μην σας κούρασα...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Καθόλου δεν μας κούρασες. Για δώσε μου το μοντέλο της αντλίας.
George 34 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 DAIKIN ALTHERMA ΕΞ ΜΟΝΑΔΑ ERHQ011BAW1 ΕΣ. ΜΟΝΑΔΑ EHBX11CB9W
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2018 (edited) Στο ισόγειο που είναι κουζινα-σαλόνι ο θερμοστάτης είναι στους 22-23 βαθμούς ενώ στον όροφο που είναι τα δωμάτια είναι στους 20. Δεν μπορώ στα τυφλά να ανακαλύψω τον τρόπο που σχεδιάστηκε το σύστημά σου, ούτε να πω κάτι για το μηχάνημα. Δεν το προτιμώ γενικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Είναι από τα καλά της αγοράς. Θεωρώ επίσης ότι αυτός που σου κατασκεύασε την ενδοδαπέδια είναι σχετικός και ο μόνος υπεύθυνος για την κατανάλωση ρεύματος. Άρα, επιμένω ότι: Αν φτάνει η θερμοκρασία του σπιτιού στου 22-23 και μάλιστα του μέρους που είσαστε τις περισσότερες ώρες της ημέρας και πέφτει μετά από 12 ώρες, ή ο θερμοστάτης είναι ελαττωματικός, ή έχεις πολύ καλές μονώσεις στο σπίτι. Στη θέση σου θα έκανα έλεγχο της μεταβολής της εσωτερικής θερμοκρασία του χώρου με ένα ξεχωριστό ψηφιακό θερμόμετρο χώρου, ώστε να δω αν λειτουργεί σωστά ο θερμοστάτης. Υ.Γ.1) Προσοχή στα θερμόμετρα μαϊμούδες, προτίμησε ένα επώνυμο και δες στις οδηγίες του τις πιθανές αποκλίσεις. Υ.Γ.2) Καλού - κακού κάνε και έναν έλεγχο στις παραμέτρους του κεντρικού χειριστηρίου... Edited Ιανουάριος 24 , 2018 by Konstantinos IB
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Επίσης μου είπαν πως θα πρέπει να κόβει η αντλία για να μειωθεί η κατανάλωση. Εαν μειώσω την θερμοκρασία του νερού (από 40 σε 35 ή 30 βαθμούς), η αντλία θα δουλεύει περισσότερο με αποτέλεσμα να καταναλώνει κ περισσότερο. Η κατανάλωση όλων των Α.Θ. αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία εξόδου του νερού. Πιστεύω ακράδαντα, ότι η λειτουργία σε χαμηλότερες θερμοκρασίες προσαγωγής, έστω και αν λειτουργεί περισσότερο χρόνο, θα είναι οικονομικότερη. Έτσι θα υπάρχει καλύτερη αίσθηση και ποιότητα θέρμανσης στο σπίτι, με ανεπαίσθητες διακυμάνσεις. Και βέβαια τα πλακάκια θα καταπονούνται ελάχιστα, από συστολοδιαστολές. 3
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Η κατανάλωση όλων των Α.Θ. αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία εξόδου του νερού. Πιστεύω ακράδαντα, ότι η λειτουργία σε χαμηλότερες θερμοκρασίες προσαγωγής, έστω και αν λειτουργεί περισσότερο χρόνο, θα είναι οικονομικότερη. Έτσι θα υπάρχει καλύτερη αίσθηση και ποιότητα θέρμανσης στο σπίτι, με ανεπαίσθητες διακυμάνσεις. Και βέβαια τα πλακάκια θα καταπονούνται ελάχιστα, από συστολοδιαστολές. Συμφωνώ και επαυξάνω!
George 34 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2018 Δεν μπορώ στα τυφλά να ανακαλύψω τον τρόπο που σχεδιάστηκε το σύστημά σου, ούτε να πω κάτι για το μηχάνημα. Δεν το προτιμώ γενικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Είναι από τα καλά της αγοράς. Θεωρώ επίσης ότι αυτός που σου κατασκεύασε την ενδοδαπέδια είναι σχετικός και ο μόνος υπεύθυνος για την κατανάλωση ρεύματος. Άρα, επιμένω ότι: Αν φτάνει η θερμοκρασία του σπιτιού στου 22-23 και μάλιστα του μέρους που είσαστε τις περισσότερες ώρες της ημέρας και πέφτει μετά από 12 ώρες, ή ο θερμοστάτης είναι ελαττωματικός, ή έχεις πολύ καλές μονώσεις στο σπίτι. Στη θέση σου θα έκανα έλεγχο της μεταβολής της εσωτερικής θερμοκρασία του χώρου με ένα ξεχωριστό ψηφιακό θερμόμετρο χώρου, ώστε να δω αν λειτουργεί σωστά ο θερμοστάτης. Υ.Γ.1) Προσοχή στα θερμόμετρα μαϊμούδες, προτίμησε ένα επώνυμο και δες στις οδηγίες του τις πιθανές αποκλίσεις. Υ.Γ.2) Καλού - κακού κάνε και έναν έλεγχο στις παραμέτρους του κεντρικού χειριστηρίου... Το σπίτι είναι καινούριο με εξωτερική μόνωση 7εκ. Οι θερμοστάτες χώρου είναι απλοί ψηφιακοί της siemens. Παρακολουθώ την θερμοκρασία και με ένα θερμόμετρο υδραργύρου και διαπιστώνω ότι οι θερμοκρασίες είναι ίδιες με πολυ μικρές αποκλίσεις απο τους ψηφιακούς. Τις τελευταίες 3 ημέρες έχω χαμηλώσει την θερμοκρασία νερού της αντλίας και από 40 βαθμούς την κατέβασα στους 35. Αυτό που παρατηρώ είναι, οτι δουλεύει συνεχώς η αντλία, αφού δεν κόβουνε οι ηλεκτροβάνες, η θερμοκρασία χώρου έφτασε μετα βίας στους 22 στο ισόγειο και 21 στον όροφο, δεν ανεβαίνει άλλο, το πάτωμα είναι μόνιμα ζεστό και γενικότερα δείχνει να δουλεύει καλύτερα. Και το σημαντικότερο, δεν ακούω τα τριξίματα στο πάτωμα. Μίλησα με την εταιρεία, η οποία είναι μεγάλος αντιπρόσωπος της Daikin, και μου είπαν ότι μπορεί να έχω αυξημένη κατανάλωσει ρεύματος αφού η αντλία δουλεύει συνεχώς.
nascar1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2018 Το σπίτι είναι καινούριο με εξωτερική μόνωση 7εκ. Οι θερμοστάτες χώρου είναι απλοί ψηφιακοί της siemens. Παρακολουθώ την θερμοκρασία και με ένα θερμόμετρο υδραργύρου και διαπιστώνω ότι οι θερμοκρασίες είναι ίδιες με πολυ μικρές αποκλίσεις απο τους ψηφιακούς. Τις τελευταίες 3 ημέρες έχω χαμηλώσει την θερμοκρασία νερού της αντλίας και από 40 βαθμούς την κατέβασα στους 35. Αυτό που παρατηρώ είναι, οτι δουλεύει συνεχώς η αντλία, αφού δεν κόβουνε οι ηλεκτροβάνες, η θερμοκρασία χώρου έφτασε μετα βίας στους 22 στο ισόγειο και 21 στον όροφο, δεν ανεβαίνει άλλο, το πάτωμα είναι μόνιμα ζεστό και γενικότερα δείχνει να δουλεύει καλύτερα. Και το σημαντικότερο, δεν ακούω τα τριξίματα στο πάτωμα. Μίλησα με την εταιρεία, η οποία είναι μεγάλος αντιπρόσωπος της Daikin, και μου είπαν ότι μπορεί να έχω αυξημένη κατανάλωσει ρεύματος αφού η αντλία δουλεύει συνεχώς.Μα το νόημα της inverter τεχνολογίας είναι να δουλεύει συνεχώς σε χαμηλές στροφές χωρίς σταμάτα ξεκίνα.. Μάλιστα όσο καλύτερο το κομμάτι του inverter τόσο πιο χαμηλά μπορεί να κατέβει...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα