psam Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2018 Συνάδελφοι, μία βοήθεια όποιος γνωρίζει. Υπολόγισα μέσω ADAPT/FCALC-Win τις θερμικές απώλειες του σπιτιού μου στο χωριό ανά δωμάτιο, και βγήκανε αθροιστικά στα 10.000 Κw με μέση εξωτερική θερμοκρασία -2 βαθμούς και επιθυμητή 21 βαθμούς. Οι τοίχοι είναι πέτρινοι, ντουβάρια 60 εκατοστών , έχουν ως εκ τούτου μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Σκέφτομαι να εγκαταστήσω θερμοπομπούς σε κάθε χώρο, ανάλογα για τις απαιτήσεις του, με άθροισμα 10.000 Κw περίπου. Το ερώτημα είναι, πόσο χρόνο θα πάρει μέχρι να ζεσταθεί το σπίτι από εντελώς κρύο; Αυτή η μέθοδος υπολογισμού, σε πόσο χρόνο στοχεύει να το ζεστάνει;
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 10.000 Κw σαν πολλά λες ....
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Στον υπολογισμό των θερμικών απωλειών, αρχικά υπολογίζουμε την ισχύ των απωλειών την δυσμενέστερη ημέρα, δηλαδή τι χρειάζεται για να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία και μετά εισέρχονται διάφορες προσαυξήσεις. Μία από αυτές είναι η προσαύξηση λόγω διακοπτόμενης λειτουργίας. Εξαρτάται λοιπόν, από τις προσυαξήσεις της ισχύος λόγω διακοπτόμενης λειτουργίας που έκανες στη μελέτη. Αν χρησιμοποιήσες τα πρότυπα DIN 73 ή DIN 83 δεν μπορείς να πεις ξεκάθαρα. Αν χρησιμοποίησες το πρότυπο ΕΝ 12831, υπάρχει ο συντελστής αναθέρμανσης, με τον οποίο καθορίζεις την προσαύξηση των θερμικών απωλειών, ανάλογα με την θερμοχωρητικότητα των χώρων την διαφορά θερμοκρασίας από την επιθυμητή και τον χρόνο που θέλεις για να φτάσει ο χώρος στην επιθυμητή θερμοκρασία που είναι και το ζητούμενό σου. Μιλάμε βέβαια πάντα για την δυσμενέστερη ημέρα (με τους -1). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστάθμιση για την προσαρμογή στα μερικά φορτία (σε πιο ήπιες μέρες δηλαδή), τότε ο υπολογιζόμενος χρόνος που θα φτάσει ο χώρος στην επιθμητή θερμοκρασία θα είναι πολύ μικρότερος από τον υπολογιζόμενο στη μελέτη, αφού για τις συγκεκριμένες συνθήκες θα έχεις περισσότερη ισχύ απο την υπολογιζόμενη στη μελέτη, με ότι αυτό συνεπάγεται σε σπατάλη ενέργειας...
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 σαν πολλά λες .... Μάλλον εννοεί 10.000W = 10,0 ΚW ή10.000Kcal/h 1
psam Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Μάλλον εννοεί 10.000W = 10,0 ΚW ή10.000Kcal/h Ώπα! Γράφτε λάθος , 10 ΚW έβγαλε, σύμφωνα με ΕΝ12831 και έβαλα συντελεστή αναθέρμανσης 22 KCal/m²h όπως μου είπε ένας άλλος συνάδελφος στα πρόχειρα για σπίτια στο χωριό.. Στο πινακάκι του EN12831 για κατοικίες υψηλής μάζας, αυτό το συντελεστή τον δίνει για να καλύψεις πτώση θερμοκρασίας 3 βαθμών Κελσίου μέσα σε δύο ώρες. Αυτό σημαίνει ότι για να πάει η θερμοκρασία από τους 10 βαθμούς που το βρίσκω το χειμώνα στους 19 που θέλω, απαιτούνται έξι ώρες; Η είναι υπεραπλούστευση;
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 (edited) Χοντρικά αυτό θα συμβεί την δυσμενέστερη ημέρα με τους -1οC εξ. θερμοκρασία. Τις πιο ήπιες ημέρες θα γίνει γρηγορότερα. Όταν υλοποιήσεις την εγκατάσταση κάνε κανένα πείραμα να δούμε κατά πόσο επιβεβαιώνεται το πρότυπο. Edited Ιανουάριος 25 , 2018 by akaliak
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 (edited) Απορία : Πώς λαμβάνεται υπόψη πόσες μέρες έχουν περάσει με εξωτερική θερμοκρασία π.χ. -1οC??? (αν είναι πολλές μέρες ο τοίχος θα έχει κρυώσει μέχρι "το μεδούλι", αν είναι μόνο μία, επιφανειακά). Edited Ιανουάριος 25 , 2018 by antloukidis
psam Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Χοντρικά αυτό θα συμβεί την δυσμενέστερη ημέρα με τους -1οC εξ. θερμοκρασία. Τις πιο ήπιες ημέρες θα γίνει γρηγορότερα. Όταν υλοποιήσεις την εγκατάσταση κάνε κανένα πείραμα να δούμε κατά πόσο επιβεβαιώνεται το πρότυπο. Μακάρι! Το πείραμα θα αργήσει γιατί είναι τα λεφτά αρκετά, ακόμη και για εγκατάσταση convector .... Δε θα προλάβω το φετεινό χειμώνα... Έτσι κι αλλιώς, με μονοφασικό ρεύμα ακόμη και με 65άρα ασφάλεια ΔΕΗ, πάνω από 10-11 KW θερμοπομπούς δε σηκώνει και δεν πρόκειται να πληρώσω τροποποίηση σε τριφασικό... Θα ενημερώσω οπωσδήποτε!
psam Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2018 Απορία : Πώς λαμβάνεται υπόψη πόσες μέρες έχουν περάσει με εξωτερική θερμοκρασία π.χ. -1οC??? (αν είναι πολλές μέρες ο τοίχος θα έχει κρυώσει μέχρι "το μεδούλι", αν είναι μόνο μία, επιφανειακά). Αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Να έχει συνεχόμενα για αρκετές ημέρες έξω -1 βαθμούς μέση θερμοκρασία 24ώρου , και να έχουν πάει τα ντουβάρια στο -1 και αυτά και όλο το σπίτι στους -1. Τότε, αφαιρώντας από το επιθυμητό 19 το -1, προκύπτουν 20 βαθμοί Κελσίου διαφορά. Με βάση το πινακάκι , για fRH 22 θέλει 13.33 ώρες για να ζεσταθεί! 27 ευρώπουλα! Αμάν!!
nikmmech Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2018 (edited) Πάντως εάν πρόκειται για μόνιμη κατοικία, η λύση θερμοπομπών είναι απαγορευτική και πρέπει να την αποφύγεις. Απαιτεί σίγουρα τριφασική εγκατάσταση και το κόστος λειτουργίας θα εκτοξευθεί. Edited Ιανουάριος 26 , 2018 by nikmmech
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα