Ίσως να έχει ξανασυζητηθεί δεν ξέρω, αλλά επειδή πρώτη φορά το συναντάω πρέπει να ρωτήσω...

attachicon.gif1.jpg

 

373.8-105.2=268.2

 

attachicon.gif2.jpg

 

283 εδώ η ετήσια εξοικονόμηση

 

 

Γιατί δε μου συμφωνούν οι δύο τιμές. Σε άλλα πιστοποιητικά που έκανακαι τσέκαρα συμφωνούν παντού. Τι φάση;;;

 

Από https://www.buildingcert.gr 

 

Η μόνη γνωστή μέχρι στιγμής περίπτωση που τα αποτελέσματα των υπολογισμών του buildingcert.gr δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα των υπολογισμών του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, είναι όταν ο χρήστης δεν έχει στο PC του, τις απαιτούμενες απο το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ρυθμίσεις Περιοχής και ΄Γλώσσας (Region and Language Settings ή Regional Settings). 

 

Συγκεκριμένα, απαιτείται το σύμβολο της υποδιαστολής να είναι η τελεία και όχι το κόμμα (και κατα συνέπεια το διαχωριστικό των χιλιάδων να είναι το κόμμα). Σε αντίθετη περίπτωση, και σε ορισμένα XML files, το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ δίνει λάθος αποτελέσματα. 

 

Αν συμβαίνει αυτό στην περίπτωσή σας, τα αποτελέσματα του buildingcert.gr είναι σωστά και μπορείτε να προχωρήσετε στην έκδοση του ΠΕΑ. Αν θέλετε να συμφωνήσουν με αυτά τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα που δίνει το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ στο PC σας, θα πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Δημοσιεύτηκε

Καλά και σε όλα τα αλλά συμφωνουν και εδώ όχι;

Δεν είχα ποτέ πρόβλημα ξανά... Στο έντυπο παρεμβάσεων τώρα που το υπέβαλα να βάλω ποια τιμή πιστεύετε;

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Δημοσιεύτηκε (edited)

....σε ορισμένα XML files, το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ δίνει λάθος αποτελέσματα. 

 

Καλά και σε όλα τα αλλά συμφωνουν και εδώ όχι;
Δεν είχα ποτέ πρόβλημα ξανά... Στο έντυπο παρεμβάσεων τώρα που το υπέβαλα να βάλω ποια τιμή πιστεύετε;


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

Σωστά θεωρούνται τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο ΠΕΑ.

Edited by gbazdan
Δημοσιεύτηκε (edited)

Η επιλογή της ισχύος για την επιλέξιμη δαπάνη μπορεί να γίνει είτε για 55oC είτε για 35oC???? Τί ισχύ βάζουμε?όποια θέλουμε? Όπως βλέπετε στο energy label με τους 55oC επιδοτείται για 6.600euro ενώ για τους 35oC επιδοτείται για 9.400euro . 


 


http://prntscr.com/irop5n


Edited by jimevi13
Δημοσιεύτηκε (edited)

για να κοιμασαι ησυχος πρεπει να συμφωνει με τον υπολογισμο εντος του πεα

Αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό με Ενεργειακή Σήμανση θερμό Κλίμα

ενδοδαπέδια SCOP = 2,35 ∙ (ηs35˚CΘΚ + 3%)

Fan Coil SCOP = 2,55 ∙ (ηs55˚CΘΚ+ 3%)

θερμαντικά σώματα SCOP = 2,75 ∙ (ηs55˚CΘΚ+ 3%)

Edited by zxgr
Δημοσιεύτηκε

Καλά και σε όλα τα αλλά συμφωνουν και εδώ όχι;

Δεν είχα ποτέ πρόβλημα ξανά... Στο έντυπο παρεμβάσεων τώρα που το υπέβαλα να βάλω ποια τιμή πιστεύετε;

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

 

Μήπως έχεις δομικό στοιχείο σε επαφή με το έδαφος;

Δημοσιεύτηκε

 

Η επιλογή της ισχύος για την επιλέξιμη δαπάνη μπορεί να γίνει είτε για 55oC είτε για 35oC???? Τί ισχύ βάζουμε?όποια θέλουμε? Όπως βλέπετε στο energy label με τους 55oC επιδοτείται για 6.600euro ενώ για τους 35oC επιδοτείται για 9.400euro . 

 

http://prntscr.com/irop5n

 

 

 

Με βάση την λογική του οδηγού προγράμματος, αφού όταν ζητάς νερό 55 βαθμών η αντλία μπορεί να σου δώσει μικρότερη ισχύ πέφτεις στην κατηγρία ΙΙ, άσχετα αν η αντλία κοστίζει το ίδιο...

Δημοσιεύτηκε

Μήπως έχεις δομικό στοιχείο σε επαφή με το έδαφος;

Ναι είχα γιατί;

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Δημοσιεύτηκε

Μήπως το xml το είχες μεταφέρει από παλιότερη έκδοση του TEEKENAK? Στο παλιό είχε μόνο δάπεδο σε επαφή με το έδαφος ενώ στο νέο το έχει δάπεδο-οροφή, οπότε εάν δεν το έχεις αλλάξει παθαίνει κοκομπλόκο.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.