miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2018 Καλησπέρα, Έχω υπόψιν το υλικό που προτείνει η siemens στο site της, καθώς και αυτό, το οποίο έχει δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων δεδομένων, λογισμικό προγραμματισμού και το βρίσκω αρκετά φθηνότερο. Έχει δοκιμάσει κανείς κάποιο από αυτά? Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση?
john_bar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2018 miltos, όσον αφορά την εταιρεία που αναφέρεις στο link σου έχω δοκιμάσει το CAN to Modbus converter τους. Το setup γίνεται με το λογισμικό που δίνουν στο site τους. Γενικά δεν είχα κάποιο θέμα. Δεν έχω δοκιμάσει όμως το KNX converter τους.
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2018 Ευχαριστώ για την πληροφορία. Προς αυτή την εταιρεία κλίνω και εγώ. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζω το software για το configuration.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2018 Μίλτο το εξάρτημα που φαίνεται είναι για να "παντρέψει" δύο συστήματα ( profinet με KNX ). Στο ΚΝΧ μπορώ να σε βοηθήσω καθώς είμαι partner (με σχετικά μικρή εμπειρία). Το profinet δεν το ξέρω. Τι ακριβώς θέλεις να κάνεις?
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2018 To knx το κατέχω και εγώ. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ για την προθυμία σου! Το profinet είναι standard επικοινωνίας που υποστηρίζουν τα PLC της Siemens (το S7-1200 στην περίπτωσή μου) Σε μία εγκατάσταση λοιπόν υπάρχει KNX για φωτισμό κλπ και plc στο μηχανοστάσιο. Θέλω να πάρω κάποιες πληροφορίες από το KNX για να τις μεταφέρω στο plc.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα