Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Γεια σας

Τα κουφώματα για να είναι επιλέξιμα πρέπει να έχουν Uw<=3

σωστα?

Δημοσιεύτηκε

καλα σε περιπτωσεις στο οριο οικοπεδου η εσωτερικη θερμομονωση τοιχοποιιας δεν επιδοτειται?

Δημοσιεύτηκε

Γιατί όχι;

 

2.Γ1 και 2.Γ2:

 

Θερμομόνωση (εσωτερικά ή εξωτερικά)

εξωτερικής τοιχοποιίας,

φέροντος οργανισμού,

δαπέδου

επί εδάφους,

επί πιλοτής,

ή μη θερμαινόμενου χώρου

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα!!! να ρωτήσω, τα παρακάτω είναι εντάξει για το παράρτημα III ή πρέπει να βάζουμε και λεπτομέρειες όπως

 

- Εκτιμώμενο U τοιχοποιίας

- Εκτιμώμενο U κουφώματος

- Σήμανση CE

- Energy labeling

- Ποσοστό ηλιακου μεριδίου >60%

 

 

1.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Γ1: Θερμοπρόσοψη εξωτερικής τοιχοποιίας με μονωτικό υλικό πάχους 7 εκατοστών με λ=0,035 W/mK και R>1,8 m2K/W

Εμβαδόν=75,31 τ.μ.

 

2.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Β: Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη μονωτικό υλικό πάχους 10 εκατοστών με λ=0,035 W/mK και R>1,8 m2K/W

Εμβαδόν=81,06 τ.μ.

 

3.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Δ: Αντικατάσταση υπάρχοντων υαλοπινάκων με νέους ενεργειακούς υαλοπίνακες. 2≤Νέο U κουφώματος<3,2  W/m2K

 Εμβαδόν=22,58 τ.μ.

 

4.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1E2: Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

 Εμβαδόν=31,99 τ.μ.

 

5.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Εγκατάσταση Λέβητα Φυσικού Αερίου με ισχύ Ρ σε kW 20<P≤35

 Μονάδες=1

 

6.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Α: Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσιφωνικού συστήματος συλλέκτη-ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

 Τεμάχια=1

 

 

7.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Η: Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης - Εγκατάσταση Αντιστάθμισης και Θερμοστάτη

Τεμάχια=1

 

8.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Ζ: Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου

1 Αντλία θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) ισχύος P  όπου Ρ>3,5 kW

          2 Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) ισχύος P  όπου 2,6<Ρ≤3,5 kW

Δημοσιεύτηκε

 

Καλημέρα!!! να ρωτήσω, τα παρακάτω είναι εντάξει για το παράρτημα III ή πρέπει να βάζουμε και λεπτομέρειες όπως

 

- Ποσοστό ηλιακου μεριδίου >60%

 

 

 

αυτο μόνο σε ριζικη ανακαινηση, κανονικα βασει κενακ

Δημοσιεύτηκε

τα υπόλοιπα είναι εντάξει συμπληρωμένα ή πρέπει να βάλω και άλλες λεπτομέρειες όπως οι 4 από τις πέντε παύλες?

Δημοσιεύτηκε

Σε περίπτωση που βρίσκεσαι στα όρια του οικοπέδου με τη συναίνεση του γείτονα φυσικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνεται εξωτερική θερμομόνωση; Το λέω ότι από τη στιγμή που δεν μετράει στον ΣΔ πλέον και αν δεν έχει αντίρρηση και ο γείτονας για ποιο λόγο να μην γίνει σωστά η επέμβαση;

Δημοσιεύτηκε

Η συναίνεση είναι προφορική ή γραπτή; (βασικό)

 

Έχε υπ'όψιν ότι κανονικά αυτό απαιτεί συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.