foxsta Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 08:53 πμ Καλησπερα σε ολους, Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πρέπει να περιλαμβάνει ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης ενός ΦΒ συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό. Πχ είναι απαραίτητο να έχει επιτηρητή τάσης? Ευχαριστω.
akaliak Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 10:10 πμ Όχι, εκτός αν για κάποιο λόγο τον ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ.
Etak4 Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 12:17 μμ Όχι δεν χρειάζεται επιτηρητής τάσης.Εκτως από τα κλασικά που έχει ένας ΓΠΧΤ νομίζω πως χρειάζεσαι αντικεραυνικα.
Μιχάλης Πέτσιος Δημοσιεύτηκε October 20, 2018 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2018 at 09:24 πμ Η ΔΕΗ απαιτούσε παλαιότερα επιτηρητή τάσης σε συστήματα που είχαν αντιστροφείς με παραμένουσα τάση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πλέον σπάνια συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο πίνακας θα πρέπει να έχει διακόπτη, ασφάλεια, αντιηλεκτροπληξιακό, απαγωγούς υπερτάσεων (ανάλογα με την κρίση του μηχανικού και ανάλογα με το τί περιλαμβάνει ο αντιστροφέας που χρησιμοποιείται).