nikosel Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 07:16 μμ Καλησπέρα, Θα ήθελα την εξής βοήθεια: Σε πυροσβεστικό συγκρότημα που τροφοδοτεί μόνο πυροσβεστικές φωλιές, θα πρέπει να ακολουθείται στην κατασκευή του το πρότυπο ΕΝ 12845, το οποίο σχετίζεται με συστήματα καταιονισμού; Ποιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο φύλλο συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό ότι το πυροσβεστικό είναι κατασκευασμένο κατά ΕΝ 12845; Γνωρίζει κάποιος αν υπάρχει κάποιο πρότυπο για πυροσβεστικό συγκρότημα που τροφοδοτεί μόνο φωλιές; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
GregDel Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 08:32 μμ Όχι... ΕΝ 12845 μόνο για sprinkler Για ΠΦ με τον παλιά τρόπο...
psif80 Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 06:43 μμ On 28/2/2018 at 10:32 ΜΜ, GregDel said: Όχι... ΕΝ 12845 μόνο για sprinkler Για ΠΦ με τον παλιά τρόπο... Συνάδελφε υπαρχει κάπου στην Π.Δ. 15 του 2014 που το αναφέρει αυτό για τις Π.Φ μόνο?
GregDel Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 06:55 μμ 10 λεπτά πριν, psif80 said: Συνάδελφε υπαρχει κάπου στην Π.Δ. 15 του 2014 που το αναφέρει αυτό για τις Π.Φ μόνο? Άρθρο 3 , παρ. 3.5 3.5. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου καθορίζεται από την Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986: «Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό» ή/και συμπληρωματικά για τα εξαρτήματα του συστή− ματος αυτού, από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 671: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης − συστήματα με (εύκαμπτους) σωλήνες» όπως κάθε φορά ισχύει. Το ΕΝ 12845 αφορά αποκλειστικά σε δίκτυα sprinkler. Για μεικτό σύστημα πιθανότατα θα σου ζητήσει η Π.Υ. ΕΝ 12845 (τόσο για το δίκτυο, τη δεξαμενή, το πυροσβεστικό συγκρότημα κλπ), αν και μερικές φορές ίσως να συμφέρει να κάνεις 2 αντλιοστάσια όσο περίεργο και αν ακούγεται! Για μόνιμο δίκτυο με ΠΦ έχεις την επιλογή να βάλεις πυροσβεστικό συγκρότημα απλό... και αυτό προτείνω γιατί η τιμή στα κατά ΕΝ ξεφεύγει. Οι υπολογισμοί δικτύου και δεξαμενής γίνεται με τον κλασικό τρόπο. 1 1
psif80 Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2018 at 07:37 μμ σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση
Bikman Δημοσιεύτηκε April 25, 2019 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2019 at 04:28 μμ Καλησπέρα συνάδερφοι. Σε περίπτωση που υπάρχει πυροσβεστικό συγκρότημα μόνο με ηλεκτροκίνητες αντλίες (όχι dieselαντλία), και emergency generator σε ξενοδοχείο, υπάρχει κάποια διευκρίνηση πέραν της ΤΟΤΕΕ 2451/86 για το που ακριβώς θα συνδεθεί το παροχικό καλώδιο του πυροσβεστικού συγκροτήματος;;; Δηλαδή μπορεί να είναι στο πίνακα του μηχανοστασίου, στο γενικό πίνακα ή ακόμα και πρίν τον γενικό διακόπτη του γενικού πίνακα σε τρόπο ώστε αν θέλω να απομονώσω ηλεκτρικά το ξενοδοχείο να συνεχιστεί η αδιαλειπτη παροχή στο πυροσβεστικό από το genset; Η πυροσβεστική τι ζητάει στους ελέγχους πάνω σε αυτό το θέμα;
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 25, 2019 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2019 at 10:37 μμ Δεν έχω ασχοληθεί με μελέτες, όμως πληροφορήθηκα πριν μερικούς μήνες από συνάδελφο μελετητή, ότι η πυροσβεστική αδιαφορεί για την ύπαρξη Η/Ζ και απαιτεί ντηζελοαντλία στο πυροσβεστικό. 1
maneni Δημοσιεύτηκε April 26, 2019 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2019 at 08:12 πμ και εμείς αδιαφορούμε για το τι απαιτεί η πυροσβεστική (εφόσον βεβαίως είμαστε σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία). Αν θυμάμαι καλά, επιτρεπτός συνδυασμός για πυροσβεστικό συγκρότημα είναι δίδυμες ηλεκτροκίνητες αντλίες εφόσον τροφοδοτούνται από ΗΖ. ¨Εχω καιρό όμως να ασχοληθώ οπότε ερευνήστε το αν ισχύει ακόμα ή έχει κάτι αλλάξει. 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 26, 2019 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2019 at 09:37 πμ Maneni δεν μπορείς να αδιαφορήσεις για την πυροσβεστική γιατί αυτοί ελέγχουν την μελέτη και βεβαίως, δειγματοληπτικά, μπορεί να κάνουν και έλεγχο επί τόπου. Αυτό που λες ωστόσο, αν ισχύει ακόμα για δίδυμες ηλεκτροκίνητες, με ενδιαφέρει και θα το ψάξω (επαναπαύθηκα στην απάντηση του συναδέλφου και δεν το έψαξα μέχρι τώρα) . 1
panos.kampoukos Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 01:57 μμ (edited) καλησπέρα, δυστυχώς οι απαιτήσεις ποικίλουν από γραφείο πυρασφάλειας σε γραφείο και από αξιωματικό σε αξιωματικό, ανάλογα με τη γνώση του στο θέμα. γενικά, δεν το ψάχνουν τόσο πολύ γιατί δεν έχουν τις γνώσεις. στην περίπτωσή σου το ορθό είναι το παροχικό καλώδιο του πυροσβεστικού να φτάνει στον υποπίνακα/ πίνακα του πυροσβεστικού και προφανώς πάντα συνδεδεμένο με τη γεννήτρια. δλδ το πυροσβεστικό πάντα να μπορεί να εργαστεί. αν χρειάζεσαι διευκρίνιση επ' αυτού ή έγγραφη απάντηση καλύτερα να καταθέσεις ερώτημα στη μουρούζη στο αρχηγείο, στο τμήμα νομοθεσίας. πάντως συνηθίζεται πυροσβεστικό με δίδυμες ηλεκτροκίνητες και η/ζ σε ξενοδοχεία, ειδικά σε παλαιότερες εγκεκριμένες μελέτες. που σύμφωνα με την πυρ.διατ.15/2014 ισχύουν κ τροποποιούνται κανονικά. Edited May 9, 2019 at 08:07 πμ by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα