Είναι αποδεδειγμένα λόγω κακής ποιότητας δικτύου ΔΕΗ. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσω ανάμεσα σε σταθεροποιητή και επιτηρητή.

 

Στο πρώτο post ρωτάς αν είναι θέμα υπέρτασης ή υπότασης. Τώρα πως προέκυψε η απόδειξη για την κακή ποιότητα του δικτύου της ΔΕΗ?

 

Επίσης, από τις τόσες ερωτήσεις που σου γίνανε δεν απάντησες ουσιωδώς σε καμία. Δε βλέπω πως μπορείς να βοηθηθείς έτσι.

 

Οπότε θα πρέπει να αποφασίσω ανάμεσα σε σταθεροποιητή και επιτηρητή.

 

Ή σε αλλαγή drive

Edited by miltos
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ένα inverter ή drive ή ρυθμιστής στροφών , έχει μέσα στις ρυθμίσεις του όλες τις απαραίτητες προστασίες τόσο για τον κινητήρα όσο και για τον ίδιο.

Προστασίες υπέρτασης , υπότασης , ασσυμετρίας και διαδοχής , έλλειψης τάσης κλπ. Μόλις ο drive "δει" μια ανωμαλία στις τρεις φάσεις θα κόψει το κύκλωμα .Μήπως δεν τις έχεις ορίσει σωστά τις παραμέτρους αυτούς? Έπειτα , το κιβώτιο που έχεις τοποθετημένο το drive έχει εισαγωγή και εξαγωγή αέρα για τη ψύξη του drive? Στο λέω διότι τα drfive όπως και οι ομαλοί εκκινητές πρέπει να εργάζονται σε περιβάλλον με μέγιστη θερμοκρασία τους 40ο . Αν το κιβώτιο δεν έχει μοτεράκια αερισμού και εξαερισμού, τότε όσα drive και να βάλεις , πάντα η πλακέτα τους θα καίγεται.

Edited by Stavros Perakis
  • Upvote 1
  • 2 years later...
Δημοσιεύτηκε

Ελεγχοι σε Κινέζικο OEM inverter
Πρέπει να γίνουν δοκιμές και έλεγχοι σε inverter 1φ 230β 2kW. Πέρα από τα γνωστά

ημίτονα, ισχύες, efficiency, temps, εντόσθια, εκκινήσεις δονήσεις/χτυπήματα, βραχυκλώματα, άεργα, αρμονικές, μετρήσεις, φυλλοκαιφτεροποίηση

τι άλλο κάνουμε για δούμε αν είναι καλός και αξίζει σαν συσκευή?  (και ίσως στο μέλλον σαν εισαγωγή-εμπορία)
Μέρος της διαδικασίας θα είναι unboxing και review, προσέχουμε κάτι όταν δημόσια?

Δημοσιεύτηκε (edited)
On 11/8/2020 at 9:31 ΜΜ, AMHxaNos said:

τι άλλο κάνουμε για δούμε αν είναι καλός και αξίζει σαν συσκευή?  (και ίσως στο μέλλον σαν εισαγωγή-εμπορία) ΠΡΟΣΟΧΗ!

ημίτονα, Θα το βάλεις σε παλμογράφο για να δεις το ημίτονο της τάσης, πόσο "καθαρό" είναι.

ισχύες, ευκολάκι

efficiency, temps, Ότι λέει επάνω το μηχάνημα

εντόσθια, εκκινήσεις δονήσεις/χτυπήματα, βραχυκλώματα, μετρήσεις, φυλλοκαιφτεροποίηση,... Δικά σου.

άεργα, Ερώτηση: Τα invs ως καταναλωτές και ως τελειοποιημένα ηλεκτρονικά ισχύος, δεν διαθέτουν ενσωματωμένη διόρθωση για τα όποια άεργα προκύψουν; 

αρμονικές, Δηλαδή; Υπάρχει αυτή η περίπτωση; Και πως προκύπτει; Δεν τα ξέρω και τόσο καλά γι΄ αυτό ρωτάω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν θες να εμπορευθείς το μηχάνημα, πρέπει να μιλήσεις με το εργοστάσιο για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους δοκιμής που κάνει, ή που προτίθεται να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση. Χονδρικά το η% και πόσα μηχανήματα δοκιμάζονται σε συνθήκες παρατεταμένης λειτουργίας και οριακών συνθηκών. Συνήθως στην Κίνα τέτοιοι έλεγχοι είναι αν-ύ-παρ-κτοι. 

Edited by miltos

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.