Καλημέρα.

Σε εγκατάσταση inverter-κινητήρας-αντλία, καίγονται συνεχώς οι πλακέτες των inverter με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη αντικατάστασή τους. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα? Είναι θέμα υπέρτάσης/υπότασης δικτύου? Άν ναί, με επιτηρητή τάσης μπορεί να λυθεί το θέμα?

Σε αυτήν την περίπτωση ο επιτηρητής θα κόβει την παροχή ρεύματος και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει κάποια λύση που θα μου προτείνατε?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα,

 

Μπορείς να μας πεις μάρκα και μοντέλο των inverter?

Επίσης την ισχύ τους, όπως και την ισχύ του κινητήρα και την εκτιμώμενη απορροφούμενη ισχύ των αντλιών.

 

Έχεις απενεργοποιήσει κάποια από τις προστασίες των inverter? Έχεις διαβάσει κάποιο fault-error ή warning στα inverter?

Θερμοκρασίες χώρου των inverter, τρόπος εγκατάστασης (πχ σε πίνακα, κολλημένα μεταξύ τους)?

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα.

Πoιό μοντέλο inverter είναι?;Έχεις μιλήσει με αντιπροσωπεία? Έχεις παρατηρήσει υπό ποιες συνθήκες σου καίει τις πλακέτες?

Δημοσιεύτηκε

Υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του δικτύου της ΔΕΗ. Υπάρχουν συνεχείς υπερτάσεις/υποτάσεις. Θα πρέπει να τοποθετηθεί σταθεροποιητής τάσης είτε επιτηρητής ο οποίος θα ''κόβει'' όταν βγαίνουν εκτός ορίων οι τιμές τάσης δικτύου. Το πρόβλημα είναι οτι θα μένει η εγκατάσταση χωρίς παροχή ρεύματος σε αυτην την περίπτωση. Η άλλη περίπτωση (του σταθεροποιητή μου ανεβάζει το κόστος λογικά όμως θα έχω αδιάλειπτη παροχή στο σύστημά μου. Θα ήθελα τις απόψεις σας.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Έχεις βάλει καταγραφικό/αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας?

 

Edit

Τι ισχύς είναι και ποιες οι συνθήκες λειτουργίας του στο σύστημα?

Edited by stet
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Είναι αποδεδειγμένα λόγω κακής ποιότητας δικτύου ΔΕΗ. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσω ανάμεσα σε σταθεροποιητή και επιτηρητή.

Δημοσιεύτηκε (edited)

μαζί με το #2, #3, #4, #6 αν γίνεται ανέβασε φωτογραφίες απο το PCB, και από την πλευρά εξαρτημάτων και από την πλευρά των κολλήσεων, ίσως κάποιος να μπορεί να εντοπίσει κάτι, τουλάχιστον προς τα που να κοιτάξεις.
Πόσες φορές και από ποιόν έχουν αντικατασταθεί οι πλακέτες?
το 'αντικατάσταση' σημαίνει ότι τις στείλαμε στην αντιπροσωπεία και μας έστειλε καινούργιες?
Καίγονται και οι 3 φάσεις του inverter ή πάντοτε η ίδια?

 

Αν υπάρχει πρόβλημα με τον ρεύμα της Δεή τότε μήπως θα ήταν καλύτερα (=φθηνότερα) να αλλάξεις inverter με άλλον πιο ανθεκτικό στις υπερτάσεις/υποτάσεις?
Επίσης πρόβλημα με το ρεύμα μπορεί να σημαίνει ότι κάποτε μαζί με τα 230 εμφανίζεται και DC.

Edited by AMHxaNos
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Δεν νομίζω να βοηθήσει κάτι στην περίπτωσή σου.τι τασεις εχεις μετρησει; emc έχεις βάλει;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Είναι αποδεδειγμένα λόγω κακής ποιότητας δικτύου ΔΕΗ. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσω ανάμεσα σε σταθεροποιητή και επιτηρητή.

Ο σταθεροποιητής είναι η προτιμότερη λύση αλλά θέλει προσοχή η επιλογή του. Δες εδώ*:

http://www.michanikos.gr/topic/51773-επιλογή-προστασίας-για-νέο-ψυγείο/?p=951026

 

Αν δεν την θέλεις και αυτή, πρέπει να προχωρήσεις σε συναρμολόγηση πίνακα αυτοματισμού με 2 επιτηρητές (υψηλής, χαμηλής), ρελέ, χρονικό και κύκλωμα υποβιβασμού τάσης. 

 

(*) Το μόνο λάθος που έχει το post είναι η λέξη "UPS". Είναι λάθος και εννοώ "Σταθεροποιητή Τάσης".

Edited by Konstantinos IB

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.