τα U και R που δίνει ο πίνακας αφορούν είτε το κούφωμα είτε τη θερμομόνωση μόνο και όχι όλο το δομικό στοιχείο. Υπολογίζεις αναλυτικά το U και σ' αυτό προσθέτεις το +0.20. Το αναφέρει ξεκάθαρα πιστεύω:

  1. Συντελεστής θερμοπερατότητας U κουφωμάτων
  2. Θερμική Αντίσταση R Θερμομόνωσης(όχι δομικού στοιχείου)

Αφού υπολογίσεις τελικά U θα πρέπει αυτά να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ.

 

Εγώ να ρωτήσω κάτι όμως για τις ελάχιστες απαιτήσεις κατά ΚΕΝΑΚ σε υφιστάμενα. Ο πίνακας 3.4α δίνει τιμές σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου. Εάν δεν έχουμε ριζική ανακαίνιση συγκρίνουμε πάλι μ' αυτές?

Edited by Astrolavos
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

astrolavos τελικά καλά λες για το R.

 

Για την ερώτησή σου ... ναι συγκρίνεις με αυτόν...και που ουσιαστικά είναι ο Πίνακας Γ2 του ΚΕΝΑΚ (απλά εκεί τα αναφέρει ως υφιστάμενα κτήρια)

Δημοσιεύτηκε

απαντάω στο δικό μου αρχικό ερώτημα του θέματος...

τα όρια του προγράμματος 0.555 ≤ U ˂ 1.111 και U ˂ 0.555,  αναφέρονται στο  συνολικό συντελεστή του στοιχείου μετά την αναβάθμιση της θερμομόνωσης.

 

σε αυτά τα όρια δεν συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός των θερμογεφυρών (+ 0.2), σωστά ;

 

επίσης με τους νέους πίνακες πρέπει να δηλωθεί η εξ. θερμομόνωση φέροντος ξεχωριστά.

 

"επίσης με τους νέους πίνακες πρέπει να δηλωθεί η εξ. θερμομόνωση φέροντος ξεχωριστά."

 

λέω και καμιά μαλ. να περάσει η ώρα..

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ταυτίζεται με τον Γ.1 του ΚΕΝΑΚ, Κοιτούσα τον ΚΕΝΑΚ 2010. Δίκιο έχεις είναι ο Γ.2 του ΚΕΝΑΚ 2017

Edited by Astrolavos
Δημοσιεύτηκε

Αγαπητοί συνἀδελφοι, ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστό επίτευξης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας του προγράμματος Εξοικονομώ ΙΙ (μεγαλύτερο είτε από το 40%, είτε από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς προ παρεμβάσεων).

Έστω ότι από το ΠΕΑ μιας κατοικίας προκύπτει (από τα αποτελέσματα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) ότι:
Το κτήριο αναφοράς έχει "πρωτογενή ενέργεια ανά τελική χρήση" α=100 kWh/m2
Το υπάρχον κτήριο έχει "πρωτογενή ενέργεια ανά τελική χρήση" b=200 kWh/m2
Το Σενάριο 1 έχει "πρωτογενή ενέργεια ανά τελική χρήση" c=150 kWh/m2.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Ἑξοικονομώ" μου είπαν ότι το ποσοστό επίτευξης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας του Σεναρίου 1 που ζητάει το πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ είναι το ποσοστό που εμφανίζεται στην οικονομοτεχνική ανάλυση του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (Ἑξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας") και στην 2η σελίδα του ΠΕΑ ("Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας"). Αυτό το ποσοτό όμως υπολογίζεται ως: (b-c)/b = 25% και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την κατανάλωση του κτηρίου αναφοράς.

Μήπως το ποσοστό επίτευξης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας ως προς την ενέργεια κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς προ παρεμβάσεων πρέπει να υπολογίζεται ως: (b-c)/α = 50%;

Δημοσιεύτηκε

Ο οδηγός του προγράμματος είναι απολύτως σαφής.

 

Στο κεφ. 3, σελ. 21 αναφέρει : "α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων)."

Άρα στη περίπτωσή σου : (b-c)/α = 50%

Δημοσιεύτηκε

Σε διαμέρισμα το οποίο ο τοίχος έχει επαφή με όμορο κτίριο μπορώ να κάνω εσωτερική μόνωση στην τοιχοποιία? Γιατί το βάζω στο πρόγραμμα και δεν βλέπω καμιά αλλαγή..

Δημοσιεύτηκε

Σε διαμέρισμα το οποίο ο τοίχος έχει επαφή με όμορο κτίριο μπορώ να κάνω εσωτερική μόνωση στην τοιχοποιία? Γιατί το βάζω στο πρόγραμμα και δεν βλέπω καμιά αλλαγή..

Παρόλο που ο προσδιορισμός της απαιτούμενης θερμομονωτικής προστασίας των δομικών στοιχείων σε επαφή με όμορα κτίσματα γίνεται θεωρώντας ότι αυτά είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, τόσο στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, όσο και στην επιθεώρηση λαμβάνονται ως αδιαβατικά. Στην περίπτωση που το όμορο κτίσμα θεωρείται λόγω της χρήσης του μη θερμαινόμενος χώρος, τότε γίνεται η παραδοχή ότι το εξεταζόμενο κτίσμα συνορεύει με τον εξωτερικό αέρα προς την πλευρά του όμορου κτηρίου.

 

 

 

Γιαυτό δε βλέπεις αλλαγή [emoji14]

 

Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Σε διαμέρισμα το οποίο ο τοίχος έχει επαφή με όμορο κτίριο μπορώ να κάνω εσωτερική μόνωση στην τοιχοποιία? Γιατί το βάζω στο πρόγραμμα και δεν βλέπω καμιά αλλαγή..

 

Λογικό είναι αφου θεωρείται αδιαβατικός ο τοίχος (Q = 0) και δεν υπάρχει ανταλλαγή θερμότητας (με την προϋπόθεση οτι ο διπλανός χώρος δεν είναι μθχ).

Δημοσιεύτηκε (edited)

Τελικά για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας χρειάζεται έκδοση αδειας μικρής κλίμακας?

Edited by mechgiann

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.