Astrolavos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 (edited) τα U και R που δίνει ο πίνακας αφορούν είτε το κούφωμα είτε τη θερμομόνωση μόνο και όχι όλο το δομικό στοιχείο. Υπολογίζεις αναλυτικά το U και σ' αυτό προσθέτεις το +0.20. Το αναφέρει ξεκάθαρα πιστεύω: Συντελεστής θερμοπερατότητας U κουφωμάτων Θερμική Αντίσταση R Θερμομόνωσης(όχι δομικού στοιχείου) Αφού υπολογίσεις τελικά U θα πρέπει αυτά να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ. Εγώ να ρωτήσω κάτι όμως για τις ελάχιστες απαιτήσεις κατά ΚΕΝΑΚ σε υφιστάμενα. Ο πίνακας 3.4α δίνει τιμές σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου. Εάν δεν έχουμε ριζική ανακαίνιση συγκρίνουμε πάλι μ' αυτές? Edited Μάρτιος 9 , 2018 by Astrolavos 1
HumanError Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 astrolavos τελικά καλά λες για το R. Για την ερώτησή σου ... ναι συγκρίνεις με αυτόν...και που ουσιαστικά είναι ο Πίνακας Γ2 του ΚΕΝΑΚ (απλά εκεί τα αναφέρει ως υφιστάμενα κτήρια)
HumanError Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 απαντάω στο δικό μου αρχικό ερώτημα του θέματος... τα όρια του προγράμματος 0.555 ≤ U ˂ 1.111 και U ˂ 0.555, αναφέρονται στο συνολικό συντελεστή του στοιχείου μετά την αναβάθμιση της θερμομόνωσης. σε αυτά τα όρια δεν συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός των θερμογεφυρών (+ 0.2), σωστά ; επίσης με τους νέους πίνακες πρέπει να δηλωθεί η εξ. θερμομόνωση φέροντος ξεχωριστά. "επίσης με τους νέους πίνακες πρέπει να δηλωθεί η εξ. θερμομόνωση φέροντος ξεχωριστά." λέω και καμιά μαλ. να περάσει η ώρα..
Astrolavos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 (edited) Ταυτίζεται με τον Γ.1 του ΚΕΝΑΚ, Κοιτούσα τον ΚΕΝΑΚ 2010. Δίκιο έχεις είναι ο Γ.2 του ΚΕΝΑΚ 2017 Edited Μάρτιος 9 , 2018 by Astrolavos
Ansryn Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Αγαπητοί συνἀδελφοι, ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστό επίτευξης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας του προγράμματος Εξοικονομώ ΙΙ (μεγαλύτερο είτε από το 40%, είτε από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς προ παρεμβάσεων).Έστω ότι από το ΠΕΑ μιας κατοικίας προκύπτει (από τα αποτελέσματα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) ότι:Το κτήριο αναφοράς έχει "πρωτογενή ενέργεια ανά τελική χρήση" α=100 kWh/m2Το υπάρχον κτήριο έχει "πρωτογενή ενέργεια ανά τελική χρήση" b=200 kWh/m2Το Σενάριο 1 έχει "πρωτογενή ενέργεια ανά τελική χρήση" c=150 kWh/m2.Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Ἑξοικονομώ" μου είπαν ότι το ποσοστό επίτευξης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας του Σεναρίου 1 που ζητάει το πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ είναι το ποσοστό που εμφανίζεται στην οικονομοτεχνική ανάλυση του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (Ἑξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας") και στην 2η σελίδα του ΠΕΑ ("Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας"). Αυτό το ποσοτό όμως υπολογίζεται ως: (b-c)/b = 25% και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την κατανάλωση του κτηρίου αναφοράς.Μήπως το ποσοστό επίτευξης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας ως προς την ενέργεια κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς προ παρεμβάσεων πρέπει να υπολογίζεται ως: (b-c)/α = 50%;
nick_61 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Ο οδηγός του προγράμματος είναι απολύτως σαφής. Στο κεφ. 3, σελ. 21 αναφέρει : "α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων)." Άρα στη περίπτωσή σου : (b-c)/α = 50%
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2018 Σε διαμέρισμα το οποίο ο τοίχος έχει επαφή με όμορο κτίριο μπορώ να κάνω εσωτερική μόνωση στην τοιχοποιία? Γιατί το βάζω στο πρόγραμμα και δεν βλέπω καμιά αλλαγή..
atsimeri Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2018 Σε διαμέρισμα το οποίο ο τοίχος έχει επαφή με όμορο κτίριο μπορώ να κάνω εσωτερική μόνωση στην τοιχοποιία? Γιατί το βάζω στο πρόγραμμα και δεν βλέπω καμιά αλλαγή..Παρόλο που ο προσδιορισμός της απαιτούμενης θερμομονωτικής προστασίας των δομικών στοιχείων σε επαφή με όμορα κτίσματα γίνεται θεωρώντας ότι αυτά είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, τόσο στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, όσο και στην επιθεώρηση λαμβάνονται ως αδιαβατικά. Στην περίπτωση που το όμορο κτίσμα θεωρείται λόγω της χρήσης του μη θερμαινόμενος χώρος, τότε γίνεται η παραδοχή ότι το εξεταζόμενο κτίσμα συνορεύει με τον εξωτερικό αέρα προς την πλευρά του όμορου κτηρίου. Γιαυτό δε βλέπεις αλλαγή [emoji14] Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 1
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2018 Σε διαμέρισμα το οποίο ο τοίχος έχει επαφή με όμορο κτίριο μπορώ να κάνω εσωτερική μόνωση στην τοιχοποιία? Γιατί το βάζω στο πρόγραμμα και δεν βλέπω καμιά αλλαγή.. Λογικό είναι αφου θεωρείται αδιαβατικός ο τοίχος (Q = 0) και δεν υπάρχει ανταλλαγή θερμότητας (με την προϋπόθεση οτι ο διπλανός χώρος δεν είναι μθχ).
mechgiann Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2018 (edited) Τελικά για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας χρειάζεται έκδοση αδειας μικρής κλίμακας? Edited Μάρτιος 14 , 2018 by mechgiann
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα